> Подключение Грундфосс Cre насоса, непосредственно к датчику 0-20мА.
l-nikolaev
сообщение 2.3.2020, 22:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1440
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Да, простят меня модераторы за размещение в данной теме (ближе наверное к автоматизации), но вопрос чисто практический, может здесь больше народу ходит...

имеется CRE-насос (однофазный) и датчик DC12..36V, 4...20мА. подключенный через "одно место" к самопальному шкафу управления (т.е 24В они берут оттуда и скоммутированы на клеммные колодки его -же)

Задача - выдернуть из шкафа всю эту коммутацию и на 1 час собрать систему из насоса+датчика+ блока питания и нескольких проводов, таким образом, что-бы этот час насос проработал поддерживая заданное давление в сети (7 атм), насос давит максимум-9атм.

Вопрос потянет-ли нужный расход -не рассматривается (работы будут ночью) -справится.

Вопрос и просьба, если есть специалисты, которые карандашом на листе могут нарисовать чего с чем соединить, прошу откликнуться.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 3.3.2020, 5:09
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4983
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



точно не помню, CRE - это же насос со встроенным частотником?
тогда ему нужен всего лишь сигнал 4-20 мА для обратной связи. по цепи:
"плюс" блока питания - контакт "1" датчика - контакт "2" датчика - вход "плюс" обратной связи в насос - вход "минус" обратной связи - "минус" блока питания.
самопальная схема как подключена? проводами простыми?
в чем сложность переподключить их ?
если датчик будет стоять недалеко от насоса - хватит обычных не экранированных проводов.
у частотника - несколько входов для аналоговых сигналов. чтобы не ломать программирование - нужно сохранить схему подключения.

а лучше использовать встроенный блок питания для датчика.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 3.3.2020, 11:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1440
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(nick2 @ 3.3.2020, 5:09) *
точно не помню, CRE - это же насос со встроенным частотником?
тогда ему нужен всего лишь сигнал 4-20 мА для обратной связи. по цепи:
"плюс" блока питания - контакт "1" датчика - контакт "2" датчика - вход "плюс" обратной связи в насос - вход "минус" обратной связи - "минус" блока питания.
самопальная схема как подключена? проводами простыми?
в чем сложность переподключить их ?
если датчик будет стоять недалеко от насоса - хватит обычных не экранированных проводов.
у частотника - несколько входов для аналоговых сигналов. чтобы не ломать программирование - нужно сохранить схему подключения.

а лучше использовать встроенный блок питания для датчика.


да, это со встроенным частотником.
у него есть встроенный БП на 24В?

форум не дает загрузить картинку со схемой, попробую на словах:
т.е.
8 -это выход со встроенного БПна 24В -на 1конт. датчика.
7- вход сигнала в насос со 2-го конт. датчика
9- земля (GND) датчика -на корпус насоса

подать 220вольт на насос,
и "заработает"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 3.3.2020, 12:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Так понятнее?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2020_03_03_120713.jpg ( 80,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 3.3.2020, 15:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1440
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Kotlovoy @ 3.3.2020, 12:10) *
Так понятнее?


я эту картинку и не мог загрузить. smile.gif

Господа, вопрошаю:

8-соединяю с 1-м контактом на датчике.
7-соединяю с 2-м контактом на датчике
9 (или корпус насоса) -соединяю с корпусом на датчике.

подаю 220В на насос (на соответствующие клеммы).

заработает?

или еще чего надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 5.3.2020, 19:31
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4983
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(l-nikolaev @ 3.3.2020, 17:21) *
8-соединяю с 1-м контактом на датчике.
7-соединяю с 2-м контактом на датчике
9 (или корпус насоса) -соединяю с корпусом на датчике.
подаю 220В на насос (на соответствующие клеммы).
заработает?

датчик - правильно.
землю можете не цеплять,

и контакт пуск - не забыть. либо перемычку на контакты

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 13.3.2020, 20:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1440
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(nick2 @ 5.3.2020, 19:31) *
датчик - правильно.
землю можете не цеплять,

и контакт пуск - не забыть. либо перемычку на контакты


Не работает.

Подцепил датчик как указано выше, замкнул релюху на старт, подал питание, насос молчит. если нажать "+" на фасаде частотника и удерживать некоторое время (секунд 3-5), насос включается на максимум, и работает на всю катушку... никакого регулирования не происходит и отключатся не собирается..

че не так? может слова какие волшебные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 13.3.2020, 21:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



1. Измерить внутреннее сопротивление входа, куда подсоединен датчик.
2. При подключенном датчике (на воздухе!), измерить напряжение на входе и сопоставить с уровнем тока 4мА. Если меньше чем (4мАхRвх= Uвх), то выбросить датчик или проверить источник, его питающий!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 13.3.2020, 22:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1440
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(По самые по... @ 13.3.2020, 21:31) *
1. Измерить внутреннее сопротивление входа, куда подсоединен датчик.
2. При подключенном датчике (на воздухе!), измерить напряжение на входе и сопоставить с уровнем тока 4мА. Если меньше чем (4мАхRвх= Uвх), то выбросить датчик или проверить источник, его питающий!


питается непосредственно от частотника, замерял, там 23,8В,
купил новый датчик (нужен в другое место) в понедельник попробую с новым датчиком.

а, как оно должно получится-то?
я подаю на насос напряжение,
он включается и начинает работать,
я "плюсом" и "минусом" выставляю нужное давление
он его сам поддерживает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 25.3.2020, 7:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1440
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



В общем -не так все просто.

Отключить насос от станции и воткнуть на него датчик напрямую - не заработает.

Надо насосу при помощи спец. пульта (по ИК порту) или спец. проги (по ВИФИ) (зависит от степени умности насоса) обьяснять от чего брать исходный сигнал и как работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения