Подскажите согласно нового СП30.13330.2016 напор насосной станции определяется как сумма всех потерь плюс давление в наружной сети? Раньше всегда вычитали давление в наружной сети.
7.3.2 Требуемый напор повысительной насосной установки , м, следует вычислять по формуле , (19)
где - геометрическая высота подачи воды, от оси насоса до наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, м;
- сумма потерь давления в сети водопровода холодной или горячей воды (в узле ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по диктующему направлению до наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, м вод.ст.;
- свободный напор (давление на изливе) санитарно-технического прибора, принятый по паспорту производителя или по таблице А.1, м вод.ст.;
- наименьшее гарантированное давление в наружной водопроводной сети на вводе в здание, м вод.ст.
|