Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос о взрывозащищенном вент. оборудовании, Вент. оборудование для категории взрывоопасных смесей – III
Кучерявый
сообщение 17.7.2018, 10:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222167



Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой ситуацией: проектируем мельницу, производственные помещения все категории Б по взрыво-пожароопасности. Категория взрывоопасных смесей – III (оборудование, предназначенное для применения во взрывоопасных пылевых средах. Облако или слой: зерновая пыль, мука)
В данном производственном корпусе предполагается общеобменная вентиляция с рекуперацией вытяжного воздуха через пластинчатый теплообменник.
Покопавшись в каталогах поставщиков вент оборудования (Веза, Ровен, NED, еще кого-то) я не нашел оборудования во взрывозащищенном исполнении именно для III группы взрывоопасных смесей. Все представленное оборудование во взрывозащищенном исполнении сертифицировано на категорию II.
Даже если отказаться от рекуперации и просто выбрасывать воздух из цеха наружу, то все равно вентилятор в стене (скорее всего осевой) должен быть и он должен быть взрывозащищенным и иметь сертификат именно по категории взрывоопасных смесей – III.

Прошу помощи в решении данного вопроса! существует ли вент оборудование сертифицированное по категории взрывоопасных смесей – III (для зерновой пыли и муки) и если да то кто производитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 17.7.2018, 12:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Может у этих ребят что-то есть https://www.nederman.com/ru-ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.7.2018, 12:28
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43797
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Эжектор поставьте - надежней некуда и спать спокойно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 19.7.2018, 15:37
Сообщение #4


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



"Все представленное оборудование во взрывозащищенном исполнении сертифицировано на категорию II"

Потому что в рф не бывает других категорий. раньше были проблемы с IIC (водород ацетилен) и то решили достаточно давно. Мука точно не опасней водорода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 11:16