> Выбор и обоснование диаметра тепловой сети
MrMan
сообщение 10.4.2018, 18:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 340102



Уважаемые коллеги!

Подскажите пожалуйста по следующим моментам:

1. Возможно ли технически осуществлять врезку
ответвления на новый жилой дом большего диаметра,
чем диаметр квартальной (распределительной) сети?
2. Чем нормируется это?
3. Какой тип прокладки лучше выбрать: канальный на
опорах или бесканально в пред изоляции?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_2_dent
сообщение 10.4.2018, 21:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634



То есть врезать трубу большего диаметра в трубу меньшего диаметра? если не так, то вам следует переформулировать свой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrMan
сообщение 10.4.2018, 21:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 340102



Совершенно верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 10.4.2018, 22:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Технически можно. Но что произойдет с гидравликой квартала - не лишне бы спросить в ПТО теплосети. Да и технические условия на подключение есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 10.4.2018, 23:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



А про проект мыслей никаких не возникает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 10.4.2018, 23:40
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Не может быть врезка толще магистрали, иначе она сама магистралью становится, а та - врезкой. Нормируется это гидравлической устойчивостью сети. А устойчивость сети базируется на двух величинах - линейная потеря в магистрали до 80 па/м и в ответвлениях до 300. Вот и весь краткий курс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrMan
сообщение 11.4.2018, 0:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 340102



Суть вот в чём. Мы являемся владельцами ТОЛЬКО сетей и ЦТП. Котельная пока у другого собственника. Пока. Но не в этом суть. На схеме желтым показана существующая тепловая
сеть, от которой был запитан дом. Как видно по схеме, сеть шла транзитом через дом. Сейчас этот дом аварийный и идёт под снос. На этом месте будет другой дом и запитан будет из другой сети. А нам соответственно они внесли предложение сделать вынос. Это показано на рисунке тоже. Так вот, существующая сеть d200, а участок выноса они (строительная компания) предлагает d300. Смысла в этом практического, я так понимаю, нет вообще.
Они соответственно запросили технические условия на реализацию этого выноса тепловой сети.

Таким образом есть ли смысл менять диаметр?




И второй момент. Предлагается два варианта укладки.
Бесканально в пред изоляции. И канальный способ тоже в пред изоляции. Но на опорах. Но насколько я знаю, из-за теплового
расширения и трения об опору наружная изоляция просто перетрется об опоры. Какой вариант прокладки лучше выбрать? Заранее спасибо коллеги.
Извините за вопросы дилетанта. Я больше по котельному оборудованию, но сейчас волею судеб кинут на сети.





Сообщение отредактировал MrMan - 10.4.2018, 23:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.4.2018, 0:06
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Переход на больший диаметр это может быть какая-то перспектива. По одному участку не понять, что по схеме дальше с диаметрами?
На опорах сделаете - ничего не перетрется, делают так, и в наземном тоже исполнении делают. Смысл лотков - сохранность и устойчивость трассы, при низкой несущей способности грунтов так делают, читай, в болоте. Бьют сваи, на сваи лотки, в лотки трассу. Под дорогами делают лотки. Ближе 5 метров к зданиям лотки. Ну и ещё ряд случаев, детские образовательные и лечебные учреждения, по их территории лотки, причём монолитные, без входов и люков.

Сообщение отредактировал Машинист - 11.4.2018, 0:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrMan
сообщение 11.4.2018, 0:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 340102



Нет там перспективы. 200 на 300 (вынесеный участок оранжевым) и далее опять пошло 200.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.4.2018, 0:14
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(MrMan @ 11.4.2018, 0:11) *
Нет там перспективы. 200 на 300 (вынесеный участок оранжевым) и далее опять пошло 200.

Лежит где-то на складе у строительной компании лежалая труба 300, и её нужно пристроить. Чем не перспектива)
А тут Вы, как на удачу, красный котельщик, временно на сети кинутый. Вас и разводят на мошеннические ту. А вы в ТУ всякое не пишите, я как красный турбинщик вам говорю, пишите "диаметр обосновать расчетом". И пока двести не обоснуют, проект не согласовывайте)))
А они вам на лапу дадут, и вся любовь)

Сообщение отредактировал Машинист - 11.4.2018, 0:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrMan
сообщение 11.4.2018, 0:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 340102



Цитата(Машинист @ 11.4.2018, 0:06) *
Под дорогами делают лотки. Ближе 5 метров к зданиям лотки. Ну и ещё ряд случаев, детские образовательные и лечебные учреждения, по их территории лотки, причём монолитные, без входов и люков.


Скажите пожалуйста, есть ли ссылки на нормативные документы относительно этих требований?

Цитата(Машинист @ 11.4.2018, 0:14) *
Лежит где-то на складе у строительной компании лежалая труба 300, и её нужно пристроить. Чем не перспектива)



Да, пожалуй, иначе и не найти причину)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.4.2018, 0:20
Сообщение #12


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(MrMan @ 11.4.2018, 0:18) *
Скажите пожалуйста, есть ли ссылки на нормативные документы относительно этих требований?




Да, пожалуй, иначе и не найти причину)

Ну, СП Тепловые сети. Бывший СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrMan
сообщение 11.4.2018, 0:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 340102



Спасибо за развернутую информацию. Отпишусь по итогу.
И ещё. Подскажите пожалуйста, есть ли где нибудь типовой или нечто вроде этого формат ТУ для данной ситуации? И что вообще в принципе можно написать в ТУ?
И необходима ли тепловая камера здесь? Хотя бы, какие пункты озвучивать?
Задаю, наверное, профанские вопросы. Но нужно первый этап
пережить, пока не освоюсь в специфике эксплуатации тепловых сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 11.4.2018, 0:35
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Машинист @ 11.4.2018, 0:14) *
Лежит где-то на складе у строительной компании лежалая труба 300, и её нужно пристроить. Чем не перспектива)
А тут Вы, как на удачу, красный котельщик, временно на сети кинутый. Вас и разводят на мошеннические ту. А вы в ТУ всякое не пишите, я как красный турбинщик вам говорю, пишите "диаметр обосновать расчетом". И пока двести не обоснуют, проект не согласовывайте)))
А они вам на лапу дадут, и вся любовь)

По ситуации скорее всего дело в наличии трубы. Но не понял, в чем печаль ТСО. Это же просто замена 200 на 300. Без обычной проблемы, когда через 200 хотят передавать нагрузку для которой получился диаметр 300.
Диаметр обосновать расчетом можно при наличии данных о всей магистрали, ну или сети в Зулу занесены. А так подрядчик получив в ТУ обосновать расчетом попросит исходные данные для этого расчета.

Цитата(MrMan @ 11.4.2018, 0:27) *
Спасибо за развернутую информацию. Отпишусь по итогу.
И ещё. Подскажите пожалуйста, есть ли где нибудь типовой или нечто вроде этого формат ТУ для данной ситуации? И что вообще в принципе можно написать в ТУ?
И необходима ли тепловая камера здесь? Хотя бы, какие пункты озвучивать?
Задаю, наверное, профанские вопросы. Но нужно первый этап
пережить, пока не освоюсь в специфике эксплуатации тепловых сетей.

Типовых не видел, но сети в обслуживание не с чистого же листа попали. Можно посмотреть выданные ранее ТУ. В своем же ПТО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.4.2018, 0:39
Сообщение #15


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(MrMan @ 11.4.2018, 0:27) *
Спасибо за развернутую информацию. Отпишусь по итогу.
И ещё. Подскажите пожалуйста, есть ли где нибудь типовой или нечто вроде этого формат ТУ для данной ситуации? И что вообще в принципе можно написать в ТУ?
И необходима ли тепловая камера здесь? Хотя бы, какие пункты озвучивать?
Задаю, наверное, профанские вопросы. Но нужно первый этап
пережить, пока не освоюсь в специфике эксплуатации тепловых сетей.

В ту можно написать все. ГОСТ и материал труб, тип изоляции, способ прокладки, можете и диаметр прописать, если знаете его. Но лучше самому не подставляться, а требовать обоснованных решений и расчётов их подтверждающих. У вас там что, в ПТО временно умерли все, что никто про ТУ рассказать не может?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrMan
сообщение 11.4.2018, 1:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 340102



Цитата(Машинист @ 11.4.2018, 0:39) *
В ту можно написать все. ГОСТ и материал труб, тип изоляции, способ прокладки, можете и диаметр прописать, если знаете его. Но лучше самому не подставляться, а требовать обоснованных решений и расчётов их подтверждающих. У вас там что, в ПТО временно умерли все, что никто про ТУ рассказать не может?


Я поясню. Ранее,более 5 лет назад, это был большой комплекс.
Огромная котельная с котлами ПТВМ - 50 и соответственно тепловые сети с ЦТП в количестве 12 шт. Огромная махина.
Под 300 жилых домов и административных зданий. Было
юридическое лицо, ООО. причём котельная была в муниципальной аренде, а сети в собственности.
Потом приехали московские варяги. Отжали.
Развалили. И свалили. В итоге котельная ушла юридически на сторону в состав городской теплоснабжающей компании. Поскольку собственник - город. А собственно сети и ЦТП в частные руки. Я в тот период покинул это пепелище.
У сетей и ЦТП постоянно менялся собственник. И вот сейчас очередной собственник решил попытаться снова все объеденить. И пригласили меня, как бывшего инженерного работника. Но что такое ПТО там никто не знает, не ведает.
Только юристы и экономисты. И им сейчас под конец отопительного сезона нужно не сесть на пятую точку и достойно пройти все регламентные работы, испытания и прочее. А данный вопрос с врезкой, это один из текущих вопросов. Соответственно никаких наработок, ничего нет.
И спросить не у кого. Придётся всё с нуля тянуть. Я же все эти
5 лет работал в другой сфере и работаю. Но график позволяет откликнуться на их предложение и совмещать. Кроме того перспективы возможного восстановления былого комплекса
тоже немного греют. Немного потому, что вернуть котельную это пока целый вопрос.
Ну я собственно и задаю эти вопросы по причине того, что много лет не занимался этим и по причине отсутствия какой бы то ни было наработки. Ну с первым моментов проблем нет.
Восполнить пробелы в памяти и в практике для инженера не проблема, в том числе и благодаря в первую очередь консультациям специалистов, таких, как здесь. А вот с бумагами и наработками придётся повозиться. Вот собственно если коротко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 11.4.2018, 4:32
Сообщение #17





Guest Forum






Даже если что-то было до не факт что правильно.
Лучше делать с нуля качественно и надолго.

Пример.
1.Заказчик
2.Характеристика объекта
3.Место расположения, нахождения
4.Точка присоединения (врезки) согласно такой то схемы + границы балансовой и эксплуатационной ответственности прописываем
5. Данные об источнике
6. Нагрузка подключаемого объекта вся какая есть + можно указать максимально необходимые расходы.
7. Вид, параметры теплоносителя и пределы их отклонений на источнике и в точке подключения
8. Требование к техническим параметрам подключения (здесь все что пожелает ТСО) :диаметр,материал, длина, трубопроводов,способ их прокладки, характеристика изоляции,
требования к ИТП и т.д.
9. Пункт какие мероприятия и в какой последовательности выполнить заказчику ТУ от получения ТУ до пуска в эксплуатацию подключения.

Все данные берутся из заявления на присоединения и прилагаемых документов к ним.
Главный документ при этом №307 постановления РФ ,смотрите в последней редакции.

Цитата(Машинист @ 11.4.2018, 3:40) *
Не может быть врезка толще магистрали, иначе она сама магистралью становится, а та - врезкой. Нормируется это гидравлической устойчивостью сети. А устойчивость сети базируется на двух величинах - линейная потеря в магистрали до 80 па/м и в ответвлениях до 300. Вот и весь краткий курс.

Если врезка на конце магистрали, то почему бы и нет?особенно если на 1 порядок.Да и длина если мала.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrMan
сообщение 11.4.2018, 7:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 340102



Уважаемые коллеги, ещё вопрос.
Расстояние между стеной планируемого жилого дома
и теплосетью как видно по схеме, составляет 3 м.
Таким образом остаётся вариант канальной прокладки
в непроходных каналах.
Подскажите пожалуйста следующее:
1. Выбирать лучше монолитный или сборный канал?
Насколько я понимаю, сборный канал удобен тем, что
в случае ремонта его проще вскрыть.
2. Какой тип опор выбирать? На схеме показаны три
неподвижные опоры. Может быть лучше все же в тех условиях
заложить скользящие опоры? И какое расстояние должно быть
между ними?
3. Необходимо ли оборудовать тепловую камеру задвижками?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 11.4.2018, 9:42
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(MrMan @ 11.4.2018, 4:05) *

1. Совет вынести эту теплотрассу за территорию жилого дома(ЕСЛИ ЭТО ЖИЛОЙ ДОМ, а если нет то тем более) меньше потом возьни с УК и жителями при эксплуатации. Еще как вариант рассмотрите надземную прокладку еще проще будет.
2. в Справочнике Николаева подберите опоры и расстояния между ними в зависимости от параметров теплоносителя. Рассчитайте температурные удлинения, и определите достаточность компенсации температурных удлинений поворотами трассы. Жесткую опору желательно установить в ТК для прямого доступа к ней (после рыть не придется).
3. Запорку в ТК обязательно нужно поставить чтобы отсечь это направление при необходимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.4.2018, 9:47
Сообщение #20


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



1. Сборный канал и смонтировать намного проще. Сравните - сделать основание и уложить готовые лотки или возиться с опалубками, арматурой, заливкой.
2. Если вы будете прокладывать предизолированную трубу (ППУ или ППМИ), опоры вообще можно не делать, уложить трубы в канал на песчаную подушку, сверху песком засыпать и все.
3. Задвижки ставятся на всех ответвлениях и плюс ставятся секционные задвижки на магистралях, через определенные расстояния в зависимости от диаметра трубопроводов. Смотрите, что там у вас в этой камере. Есть ответвление - ставьте арматуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 11.4.2018, 11:45
Сообщение #21


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



расстояния по горизонтали
до фундаментов и заборов
и других сетей см. СП 42

на чертеже изображена канальная
прокладка ТС неизвестных размеров
логично канально под асфальтом
однако с Н.О. почти наобум

футляры лучше длиной до 9м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrMan
сообщение 11.4.2018, 12:06
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 340102



Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 11.4.2018, 9:42) *
2. в Справочнике Николаева подберите опоры и расстояния между ними в зависимости от параметров теплоносителя. Рассчитайте температурные удлинения, и определите достаточность компенсации температурных удлинений поворотами трассы. Жесткую опору желательно установить в ТК для прямого доступа к ней (после рыть не придется).


Спасибо. Это самый центр города. Воздушку не дадут делать.
Подскажите, а что всё таки лучше. В сборных лотках или бесканально в ППУ изоляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 11.4.2018, 12:42
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(MrMan @ 11.4.2018, 16:06) *
Спасибо. Это самый центр города. Воздушку не дадут делать.
Подскажите, а что всё таки лучше. В сборных лотках или бесканально в ППУ изоляции?

зависит от наличия, качества и эффективности эксплуатационной службы.
Я за сборные лотки если уж надземку нельзя,ну или как вариант наземую в сборных лотках.
Центр города... жаль что надземку у вас запрещают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrMan
сообщение 11.4.2018, 14:31
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 340102



Цитата(Машинист @ 11.4.2018, 9:47) *
2. Если вы будете прокладывать предизолированную трубу (ППУ или ППМИ), опоры вообще можно не делать, уложить трубы в канал на песчаную подушку, сверху песком засыпать и все.
3. Задвижки ставятся на всех ответвлениях и плюс ставятся секционные задвижки на магистралях, через определенные расстояния в зависимости от диаметра трубопроводов. Смотрите, что там у вас в этой камере. Есть ответвление - ставьте арматуру.


2. Вы имеете ввиду не лотковый канал, а именно траншею?
По технологии сделать песчанное основание, уложить ППУ трубы, засыпать песком засыпки и далее грунтом?
Я тоже склоняюсь к этому варианту.
3. В камере нет ответвления до выноса это была обычная
квартальная сеть, которая шла транзитом через дом.
Дом сносят и строят новый с подземным паркингом.
Поэтому и нужно сеть обвести вокруг дома. Ну и заодно
строительная компания предложила устроить камеру.
В принципе я и подумал, сделать камеру и под это дело
смонтировать новые задвижки. Лишние не будут на случай
отсечения сетей при поиске утечки в будущем.


Цитата(экспорт @ 11.4.2018, 11:45) *
расстояния по горизонтали
до фундаментов и заборов
и других сетей см. СП 42

на чертеже изображена канальная
прокладка ТС неизвестных размеров
логично канально под асфальтом
однако с Н.О. почти наобум

футляры лучше длиной до 9м


Если Вы говорите про 42-101, то там про газовые сети речь
идёт или не этот СП?

Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 11.4.2018, 4:32) *
Даже если что-то было до не факт что правильно.
Лучше делать с нуля качественно и надолго.

Пример.
1.Заказчик
2.Характеристика объекта
3.Место расположения, нахождения
4.Точка присоединения (врезки) согласно такой то схемы + границы балансовой и эксплуатационной ответственности прописываем
5. Данные об источнике
6. Нагрузка подключаемого объекта вся какая есть + можно указать максимально необходимые расходы.
7. Вид, параметры теплоносителя и пределы их отклонений на источнике и в точке подключения
8. Требование к техническим параметрам подключения (здесь все что пожелает ТСО) :диаметр,материал, длина, трубопроводов,способ их прокладки, характеристика изоляции,
требования к ИТП и т.д.
9. Пункт какие мероприятия и в какой последовательности выполнить заказчику ТУ от получения ТУ до пуска в эксплуатацию подключения.

Все данные берутся из заявления на присоединения и прилагаемых документов к ним.
Главный документ при этом №307 постановления РФ ,смотрите в последней редакции.


Если врезка на конце магистрали, то почему бы и нет?особенно если на 1 порядок.Да и длина если мала.


Спасибо за развернутую информацию по ТУ.
Эта врезка не на конце магистрали, а по её ходу, а именно
обвод сбоку нового дома. Но с диаметром уже разобрались.
Согласовали однозначно без перехода на на другой диаметр.

Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 11.4.2018, 12:42) *
зависит от наличия, качества и эффективности эксплуатационной службы.
Я за сборные лотки если уж надземку нельзя,ну или как вариант наземую в сборных лотках.
Центр города... жаль что надземку у вас запрещают.


Слесарная группа и мастера по тепловым сетям как раз имеются.
А по поводу способа прокладки - но ведь предизоляция
все же более долговечная. Да и тепловые потери ниже,
стоимость монтажа ниже, да и технология производства
проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrMan
сообщение 11.4.2018, 15:35
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 340102



И ещё такой вопрос: трубу закладывать лучше цельнотянутую бесшовную?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 11.4.2018, 16:18
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(MrMan @ 11.4.2018, 15:31) *
2. Вы имеете ввиду не лотковый канал, а именно траншею?
По технологии сделать песчанное основание, уложить ППУ трубы, засыпать песком засыпки и далее грунтом?

Лотковый, если я правильно понял.

Цитата(MrMan @ 11.4.2018, 15:31) *
Эта врезка не на конце магистрали, а по её ходу, а именно
обвод сбоку нового дома.

Глянуть бы на всю картину сети - было бы понятнее.




Цитата(MrMan @ 11.4.2018, 16:35) *
И ещё такой вопрос: трубу закладывать лучше цельнотянутую бесшовную?

Электросварную прямошовную ГОСТ 10704-91 с нормальной стенкой 4-5мм вполне достаточно, для данного случая, мне так кажется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.4.2018, 16:49
Сообщение #27


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Да, сборный канал и в нем песок. Так делают при прокладке в существующих каналах, когда укладывают туда ППМ. Каналы часто кривоватые, и это получается проще, чем рихтовать отметки под установку опор, все равно в линию не получится никогда. Ничто не мешает так сделать и в новом канале.
У нас, как посмотрю, повсеместно прокладывают ппм в каналах на опорах, в песок не зарывают. Видимо, из соображений простоты поиска утечек в будущем при ремонтах.
Трубу по правилам можно прямошовную. Но например, наши теплосети предписывают бесшовную везде. Прямошовные ругают за качество продольного шва. А может, просто заговор какой, верить-то нельзя никому))
Не понял, зачем ставит камеру строительная компания. Под секционные задвижки, получается? Может, где-то есть возможность врезать их ближе/дальше по ходу в существующих камерах?

Сообщение отредактировал Машинист - 11.4.2018, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrMan
сообщение 11.4.2018, 17:47
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 340102



Так смысл же предварительно изолированной трубы состоит в том, что её и кладут просто в траншею на песчаную подушку.
В том числе и в этом её изначальная задумка. А это ведь
дополнительные затраты.

А Вашу мысль я правильно понимаю, уложить в лоток, на песчанную подушку, потом в этот же лоток засыпать песок
и накрыть плитой перекрытия?
Ведь в этом случае нет смысла засыпать канал лотка песком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 12.4.2018, 6:02
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(MrMan @ 11.4.2018, 18:31) *
Слесарная группа и мастера по тепловым сетям как раз имеются.
А по поводу способа прокладки - но ведь предизоляция
все же более долговечная. Да и тепловые потери ниже,
стоимость монтажа ниже, да и технология производства
проще.

Слесарная группа и мастера понятно что имеются.
Вопрос в технике которая будет копать вскрывать в кипеше при порыве 200 трубы без секционных задвижек в камере в мороз.
Сможет ли она свободно двигаться по территории этого объекта?

Цитата(MrMan @ 11.4.2018, 21:47) *
Так смысл же предварительно изолированной трубы состоит в том, что её и кладут просто в траншею на песчаную подушку.
В том числе и в этом её изначальная задумка. А это ведь
дополнительные затраты.

А Вашу мысль я правильно понимаю, уложить в лоток, на песчанную подушку, потом в этот же лоток засыпать песок
и накрыть плитой перекрытия?
Ведь в этом случае нет смысла засыпать канал лотка песком.

Представьте на секунду как при большом порыве аварийная бригада лезет устранять течь в эту кашу из песка и грязи (тобишь сыпучие пески), трассу подмоет будут просадки, а если еще и зимой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MrMan
сообщение 12.4.2018, 8:37
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.4.2018
Пользователь №: 340102



Понял. Это резонно. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 20:46