> низкий перегрев нагнетания
feniks07
сообщение 1.8.2014, 15:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 1.5.2012
Пользователь №: 149210



Столкнулся с такой аварией на чиллере Daikin low discharge superheat alarm если правильно перевёл то это звучит так Низкий перегрев фреона нагнетания. Конденсатор мыли, заправка фреоном в норме. После снятия аварии включает прогрев масла. Может кто сталкивался с подобной ситуацией,прошу помочь советом.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________Daikin_28_07_2014.jpg ( 314,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 1.8.2014, 18:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



ВХ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.8.2014, 18:50
Сообщение #3





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Малый перегрев фреона на всасе. Крутите ТРВ, сэр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 4.8.2014, 5:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Можно было и марку чиллера написать и для чего используется. А так.... Цифры те еще. Особенно давление нагнетания 6 бар и температура всаса 77 градусов. Судя по таблице это цельсий. То ли датчики не там стоят, то ли расключены не так... А мож еще чего...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tega
сообщение 16.9.2018, 5:15
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2010
Из: Красноярск
Пользователь №: 46580



Имеются 2 чиллера на базе 2хHSK8571-140, хладагент R22, кожухотрубный испаритель, ЭРВ, всё это паралельно работает на ёмкость 10 м3. Из емкости хладоноситель, (пропиленгликоль 31%) идёт на воздухоохладители. Меня беспокоит низкий перегрев на нагнетании на одной установке (10-15К). При этом перегрев на выходе теплообменника показывает стабильным и не ниже 6-8К. Ещё не могу понять, 2 группы насосов. 1-ая буферная ёмкость-ВОХ, 2-ая ёмкость-теплообменники, так температура на выходе из ёмкости 1гр (-5) 2гр (-6.5) думая должно быть наоборот. Ниже приведу параметры которые попытался снять при работе установок:

Код
Чиллер №1                                   Чиллер №2  
То=-15-18С                                  То=-20-22С
Тк=+33С                                      Тк=+36+38С (уставку поднял до +38С)
Твх.то=-7.4С                                Твх.то=-5.6С
Твых.то=-9.5                                Твых.то=-7.9С
перегрев=7К                                перегрев=8К
Тнагнетания=60-62С                    Тнагнетания=48-50С

Темкость-чиллеры =-6.5С      Тёмкость-вох=-5С

Насосы потребителей 4.2-4.4 бар-0.33 бар             Насосы чиллеров 2.9 бар-0.8 бар

Очень мало опыта в работе с чиллерами в особенности с диагностикой гидравлического контура по воде. Новая работа, вот пытаюсь разобраться. Насоветуйте куда обратить внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 16.9.2018, 12:01
Сообщение #6





Группа: Модератор_2
Сообщений: 661
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



перегрев на нагнетании на одной установке (10-15К)


1. На второй установке перегрев сколько градусов ?

2. Кто раньше обслуживал документы какие оставил ? Утечки фреона существенные были задокументированы ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tega
сообщение 16.9.2018, 13:29
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2010
Из: Красноярск
Пользователь №: 46580



уровень фреона выше нижних см. окон ресиверов, фильтры на жидкостной линии меняли на проблемной установки. на второй перегрев на нагнетании в пределах 30К и выше. Документы есть какие-то, но монтировали лет 8 назад я смотрел параметры после пусконаладки, спрашивал людей реально снимали или от потолка поставили, не помнят уже никто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 16.9.2018, 16:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Ну сколько раз уже писать про то, что если не знаешь, как работает система, то не лезь в нее!
Вот все щас должны гадать:
- С какой нагрузкой работает - 25, 50, 75 или 100%?
- работает ли экономайзер на впрыск жидкого фреона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tega
сообщение 16.9.2018, 17:33
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2010
Из: Красноярск
Пользователь №: 46580



Ну как не лезть, только устроился, ситуация нехорошая + поставили туда новый компрессор (старый пыхнул давно, ещё не разбирали) хочу исправить. Работает на 100 % оба компрессора, загружаются быстро, уставка стоит очень низкая. Нормально настроить не получается так как кипение низкое, что на 100% что на 75%, там 2 ступени. Экономайзер тоже в работе, были мысли что льёт через него, но перегрев там высокий. Я и отключал его, кипение только ниже уходит. Он и так за пределами диапазона работает. Буду ещё раз проверять ТРВ, датчики, но кто бы мне разжевал с расходом и отсутствием нагрузки как проверить.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20180809_190623.jpg ( 468,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 17.9.2018, 12:54
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Для начала не помешало бы почитать небезызвестного Патрика Котзаогланиана 2007 года. Про чиллеры.

И, не пробовали задуматься на счет взаимосвязи Cond Press и Discharge Superheat?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hladonet
сообщение 17.9.2018, 13:26
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803



на фото не Дайкин чиллер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tega
сообщение 17.9.2018, 14:39
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2010
Из: Красноярск
Пользователь №: 46580



Цитата(SSA @ 17.9.2018, 16:54) *
Для начала не помешало бы почитать небезызвестного Патрика Котзаогланиана 2007 года. Про чиллеры.

И, не пробовали задуматься на счет взаимосвязи Cond Press и Discharge Superheat?

Патрика читаю, тяжело идёт про гидравлику, ну поначалу у меня так всегда, потом потихоньку доходит. Вот опыта мало с такими машинами, а что там с конденсацией у меня она стабильная там 10 шт. вентиляторов 4 ступени регулирования, сильных скачков нет хоть и регулируется on/off. Подскажите по связи конденсации и перегрева на нагнетании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 17.9.2018, 18:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Каток на просторе rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tega
сообщение 18.9.2018, 2:31
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2010
Из: Красноярск
Пользователь №: 46580



Цитата(airwave @ 17.9.2018, 22:30) *
Каток на просторе rolleyes.gif

Не, камеры холодильные. Температура в объёмах в норме, тут 2 чиллера на бочку работают, пока. Заметил что на разводке гликолевой много вентилей запорных стоит и большая часть частично перекрыта. Там ещё установлены балансировочные клапаны как я понимаю. На работе нашёл прибор для регулировки расхода данфосс 3000 буквы первые забыл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tega
сообщение 18.9.2018, 2:57
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2010
Из: Красноярск
Пользователь №: 46580



Работаю 3 дня потом 3 дня на печи сижу, сегодня в смену, думаю открыть все запорные вентили, может расход станет больше и тепла в бочку больше принесёт. Ещё надо приблуду сделать чтобы потери померить на теплообменниках да попытаться понять расход через них, для этого изоляцию оторвать надо модель теплообменников узнать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 18.9.2018, 12:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1923
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(tega @ 16.9.2018, 7:15) *
Имеются 2 чиллера на базе 2хHSK8571-140, хладагент R22, кожухотрубный испаритель, ЭРВ, ....

Все клещами надо вытягивать.
Дас ист партизанен!
с испарителем написал, а конденсатор выносной или тоже кожухотрубный?

Цитата(hladonet @ 17.9.2018, 15:26) *
на фото не Дайкин чиллер

Глубокомысленная фраза.
А кто писал про дайкин?
Это было в 2014 году... laugh.gif

Сообщение отредактировал SSA - 18.9.2018, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tega30
сообщение 18.9.2018, 15:52
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.7.2013
Пользователь №: 200550



Конденсатор выносной. Открыл сегодня все задвижки на трубах, начали периодами урчать насосы на потребители. Бак без укзателя уровня гликоля, народ поговаривает что уровень низкий, а заправлять пока не хотят аргументируя, что так можно оперативно выявить утечку. Может в системе воздух поднакопился, хотя воздухоотводчики стоят, я их все поткрывал дня 3 назад. Блин раньше стоял адапкул с кучей датчиков, мнемосхема и т.д. так все слетело, мозгов пока не хватает восстановить все. Информацию с датчиков температуры снимаю бегая с контроллером. Притащил сегодня Тэсту простенькую, хотел в динамике перегрев померить но так и не смог, пробегал по всякой херне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Borsik
сообщение 30.1.2019, 10:20
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 112775



Мне кажется ведь логичнее создать новую тему, а не писать в старой....посмотрев на первое фото сразу все становится ясно, а потом вопрос уже по другой технике....дайкин превращается во что то другое)))
Сбивает с толку, а если людей задающих вопрос будет около 10 и каждый будет думать, что ответ ему)?
По теме, померьте переохлаждение на конденсаторе и напишите параметры которые намерили...может хоть немного прояснит ситуацию

Сообщение отредактировал Borsik - 30.1.2019, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения