> Встроенный ГРЩ
777Eldar777
сообщение 30.11.2021, 2:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.9.2021
Пользователь №: 396428



Приветствую всех.
У меня возник вопрос. Из подвала идет лестница эвакуации [attachment=Прикрепленный файл  Пожарка_117_118.pdf ( 308,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
152291:Пожарка_117_118.pdf]. Вдоль лестницы за кирпичной перегородкой располагается технологический канал который проходит через все этажи здания (Силовые кабеля , слаботочка,) НА схеме я условно обозначил, самое удобное место расположения встроенного в стену ГРЩ (ВРУ). Допустимо ли такое расположение ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 1.12.2021, 13:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Сударь, вы шутник. Вдоль путей эвакуации, расположение электрощитов запрещено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
w985
сообщение 5.10.2022, 15:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116259



Здравствуйте. До высоты от пола до +1.70м, т.е. на путях эвакуации запрещено по нормам строителей. Но разместить выше +2.20м от пола возможно, но это проблемно с точки зрения обслуживания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 7.10.2022, 18:15
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43819
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Все еще хуже.
Есть коридор как путь эвакуации, а есть лестница эвакуационная - к эвакуационным лестницам самые жесткие требования по размещению шкафов и коммуникаций.

Но ВРУ допускается, но не ГРЩ и только под маршем.

СП 1.13130.2020

4.4.9 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Допускается размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и их ограждения для предотвращения травмирования людей.


В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и скрытую электропроводку для освещения помещений. Защиту мусоропроводов следует предусматривать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.


В объеме обычных лестничных клеток, как правило, не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны, помещений для узлов управления центрального отопления и водомерных узлов, выгороженных перегородками из негорючих материалов. В зданиях детских дошкольных учреждений в объеме лестничных клеток допускается встраивать помещения санузлов площадью не более 5 м.


Под маршами первого, цокольного или подвального этажа в обычных лестничных клетках допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.


Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только радиаторы отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов, за исключением случаев применения противопожарных муфт при пересечении противопожарных преград) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения