AHHa1
сообщение 24.7.2013, 11:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.7.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 198679



Добрый день
У меня вот какой вопросик... если уж согласно ГОСТ Р 52539-2006 делать рециркуляцию (местную) в операционных, то в каких объёмах её брать?
20%, 40%, 60%??? или это вычисляется как-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jedi
сообщение 24.7.2013, 12:54
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.7.2009
Пользователь №: 35511



Вы используете ламинарный потолок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AHHa1
сообщение 24.7.2013, 13:29
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.7.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 198679



да, его.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jedi
сообщение 24.7.2013, 14:41
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 1.7.2009
Пользователь №: 35511



допустим

по кратности (10/8) в операционную нужно подать 1000 кубов забрать 800

допустим ваш ламинар имеет площадь 5 кв.м.
тогда чтобы на выходе из ламинара подать воздух со скоростью 0,2 м/с вам необходимо 3600 кубов воздуха в час

далее 3600-1000=2600 кубов в час - это объем воздуха на рециркуляцию

далее расчитываем вытяжку:

берем 80% от всего объема подаваемого во операционную воздуха

3600*0,8 = 2880 кубов в час

2880 - 2600 = 280 объем вытяжки из операционной (не забываем про 2е зоны)




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AHHa1
сообщение 24.7.2013, 14:57
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 11.7.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 198679



О благодарю вас!

две зоны... имеется ввиду верхняя и нижняя? (40% и 60%) или... или я не поняла. rolleyes.gif=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gunner
сообщение 25.7.2013, 10:38
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 6.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15271



AHHa1, да, верхняя и нижняя зоны, всё верно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 23:38