Офис комапнии в здании
В корридоре есть система дымоудаления
Служба эксплуатации говорит, мол протягивайте воздуховод в ваш офис.
не понимаю, зачем?
Добрый день. Это волевое решение службы эксплуатации противоречит СНиП 41-01-2003 "п.8.6 Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений."
Т.е. нельзя совмещать дымоудаление из коридоров и помещений (в Вашем случае, из офисов).
А нужно или нет удалять дым и офисов, по Вашему описанию не совсем понятно.