> Ливнёвка
Mihail0001
сообщение 26.11.2019, 11:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.11.2019
Пользователь №: 369243



Ребят вопрос такой нужна ли труба футляр ? (из какого материала , и диаметра)
Ливневая канализация проходит через дорогу на отметке -2,3 м, труба ПЭ100 SDR 17 ф400х23,7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.11.2019, 11:50
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Mihail0001 @ 26.11.2019, 11:45) *
Ребят вопрос такой нужна ли труба футляр ? (из какого материала , и диаметра)
Ливневая канализация проходит через дорогу на отметке -2,3 м, труба ПЭ100 SDR 17 ф400х23,7

больше информации надо
и план желательно приложить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 26.11.2019, 13:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Цитата(Mihail0001 @ 26.11.2019, 11:45) *
Ребят вопрос такой нужна ли труба футляр ? (из какого материала , и диаметра)
Ливневая канализация проходит через дорогу на отметке -2,3 м, труба ПЭ100 SDR 17 ф400х23,7

Нужна,ПЭ100 SDR 17 d710х42.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 26.11.2019, 13:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Катерина Сергеевна @ 26.11.2019, 13:05) *
Нужна

На основании чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.11.2019, 14:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20217
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Mihail0001 @ 26.11.2019, 13:45) *
Ребят вопрос такой нужна ли труба футляр ? (из какого материала , и диаметра)
Ливневая канализация проходит через дорогу на отметке -2,3 м, труба ПЭ100 SDR 17 ф400х23,7

Какая категория у дороги? И, да, побольше бы информации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 27.11.2019, 6:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Цитата(nagger @ 26.11.2019, 13:25) *
На основании чего?

CП 32 п.6.7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 27.11.2019, 10:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Катерина Сергеевна @ 27.11.2019, 6:27) *
CП 32 п.6.7

"Под железнодорожными путями и автодорогами других категорий допускается прокладка трубопроводов без футляров". Или где-то в теме категория дороги промелькнула мимо меня?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 27.11.2019, 11:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Цитата(nagger @ 27.11.2019, 11:23) *
"Под железнодорожными путями и автодорогами других категорий допускается прокладка трубопроводов без футляров". Или где-то в теме категория дороги промелькнула мимо меня?

Я так понимаю вы открыли СП 2012 года, а я 2018г, в новом СП этой фразы уже нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.11.2019, 11:51
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Это из СП31, п.11.51. СП 32 п.6.7 требует выполнять пересечения согласно СП31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 27.11.2019, 11:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Катерина Сергеевна @ 27.11.2019, 11:36) *
Я так понимаю вы открыли СП 2012 года, а я 2018г, в новом СП этой фразы уже нет!

п.6.7.1 СП 32.13330.2012 входит в ПП № 1521, так что 18 год смотреть пока рано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 27.11.2019, 12:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Цитата(Young @ 27.11.2019, 12:57) *
п.6.7.1 СП 32.13330.2012 входит в ПП № 1521, так что 18 год смотреть пока рано.

Ну смотря какой эксперт попадется, я бы предусмотрела, я вообще всегда под дорогами гнб делаю (если конечно она не грунтовая) и в футляре, надо же думать о будущем через футляр проще поменять ее чем дорогу перерыть...

Цитата(Ferdipendoz @ 27.11.2019, 12:51) *
Это из СП31, п.11.51. СП 32 п.6.7 требует выполнять пересечения согласно СП31

этот пункт не входит в перечень обязательных, а 6.7 входит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.11.2019, 12:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Катерина Сергеевна @ 27.11.2019, 13:31) *
Ну смотря какой эксперт попадется, я бы предусмотрела, я вообще всегда под дорогами гнб делаю (если конечно она не грунтовая) и в футляре, надо же думать о будущем через футляр проще поменять ее чем дорогу перерыть...


этот пункт не входит в перечень обязательных, а 6.7 входит.


думаете трубу легко вытащить с футляра? для этого тоже нужно место для котлована
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 27.11.2019, 13:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Катерина Сергеевна @ 27.11.2019, 11:36) *
Я так понимаю вы открыли СП 2012 года, а я 2018г, в новом СП этой фразы уже нет!

Сути не меняет. Если а.д. не 1 и 2 категорий, то футляр так не обосновать.

Цитата(Катерина Сергеевна @ 27.11.2019, 12:31) *
под дорогами гнб

ГНБ в Вашей трактовке соответствует терминологии в сп 341.1325800?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 27.11.2019, 13:29
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Цитата(nagger @ 27.11.2019, 14:04) *
Сути не меняет. Если а.д. не 1 и 2 категорий, то футляр так не обосновать.


ГНБ в Вашей трактовке соответствует терминологии в сп 341.1325800?

Мне ни один еще эксперт не сказал ой, футляр лишний, уберите. даже если вокруг здания пожарный проезд под ним автоматически трубопровод идет в футляре, это уже как отче наш.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.11.2019, 14:03
Сообщение #15


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Катерина Сергеевна @ 27.11.2019, 14:31) *
этот пункт не входит в перечень обязательных, а 6.7 входит.

Так п.6.7 требует по СП31 же делать )))
Соответственно смотрим п.11.51 СП31.
Сам п.6.7 не предписывает делать пересечения в футляре, может у вас Сп32 2018 с изм.1 каким-нибудь?
Приведите текст требования устройства футляра на пересечении из СП32, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 27.11.2019, 14:05
Сообщение #16


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Катерина Сергеевна @ 27.11.2019, 14:29) *
Мне ни один еще эксперт не сказал ой, футляр лишний, уберите. даже если вокруг здания пожарный проезд под ним автоматически трубопровод идет в футляре, это уже как отче наш.

Я мне вот такой вопрос от эксперта попадался. "Обоснуйте футляры". У меня внутриплощадочные сети и дороги, соответственно, безкатегорийные.

Или вот пример. Проект другой организации, в котором весь кольцевой водопровод под дорогами в футлярах (2 км труб в футлярах). Мне не понятно зачем.
Частично, трубы я убрала в зеленую зону, а те, что остались под проездами - возьму более толстостенные.
К тому же дорожное покрытие внутри площадки рассчитано на распреденение нагрузки от автотранспорта. Тяжелой техники (танков) не предвидится.

Сообщение отредактировал ViC - 27.11.2019, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2019, 14:15
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ViC @ 27.11.2019, 15:05) *
Я мне вот такой вопрос от эксперта попадался. "Обоснуйте футляры". У меня внутриплощадочные сети и дороги, соответственно, безкатегорийные.

Или вот пример. Проект другой организации, в котором весь кольцевой водопровод под дорогами в футлярах (2 км труб в футлярах). Мне не понятно зачем.
Частично, трубы я убрала в зеленую зону, а те, что остались под проездами - возьму более толстостенные.
К тому же дорожное покрытие внутри площадки рассчитано на распреденение нагрузки от автотранспорта. Тяжелой техники (танков) не предвидится.

Расчётом бейте -
http://slpl.ru/node/558
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________.JPG ( 105,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катерина Сергеев...
сообщение 27.11.2019, 14:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 11.5.2016
Пользователь №: 296845



Цитата(ViC @ 27.11.2019, 15:05) *
Я мне вот такой вопрос от эксперта попадался. "Обоснуйте футляры". У меня внутриплощадочные сети и дороги, соответственно, безкатегорийные.

Или вот пример. Проект другой организации, в котором весь кольцевой водопровод под дорогами в футлярах (2 км труб в футлярах). Мне не понятно зачем.
Частично, трубы я убрала в зеленую зону, а те, что остались под проездами - возьму более толстостенные.
К тому же дорожное покрытие внутри площадки рассчитано на распреденение нагрузки от автотранспорта. Тяжелой техники (танков) не предвидится.

ну видимо от экспертов зависит, я уже выучила требования наших и на эти места обращаю больше внимание, поэтому бывает так что и не приходит мне замечания вовсе))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 27.11.2019, 14:30
Сообщение #19


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2019, 15:15) *
Расчётом бейте -
http://slpl.ru/node/558

Премного благодарна!!!!


Прикрепленный файл  ______250.JPG ( 133,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33


И это без учета дорожного покрытия, которое распределяет нагрузку от транспорта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2019, 14:39
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Mihail0001 @ 26.11.2019, 12:45) *
Ребят вопрос такой нужна ли труба футляр ? (из какого материала , и диаметра)
Ливневая канализация проходит через дорогу на отметке -2,3 м, труба ПЭ100 SDR 17 ф400х23,7

По прочности - не нужен.

Цитата(ViC @ 27.11.2019, 15:30) *
Премного благодарна!!!!


Прикрепленный файл  ______250.JPG ( 133,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33


И это без учета дорожного покрытия, которое распределяет нагрузку от транспорта.

Не стоит про это упоминать эксперту. Снимут асфальт при ремонте, проедет самосвал - и что? rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 107,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 27.11.2019, 14:42
Сообщение #21


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2019, 15:39) *
Не стоит про это упоминать эксперту. Снимут асфальт при ремонте, проедет самосвал - и что? rolleyes.gif


И ффсё ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2019, 14:44
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Катерина Сергеевна @ 26.11.2019, 14:05) *
Нужна,ПЭ100 SDR 17 d710х42.1

А не проходит по деформациям, засыпка-то до верха меньше для футляра получается:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______2.JPG ( 106,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 27.11.2019, 15:07
Сообщение #23


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2019, 15:44) *
А не проходит по деформациям, засыпка-то до верха меньше для футляра получается:

Вопрос. Почему выбираете "неуплотненный" грунт? Типа, худший случай?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 27.11.2019, 17:09
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Катерина Сергеевна @ 27.11.2019, 12:31) *
Ну смотря какой эксперт попадется

Эксперт как раз в ПП 1521 смотрит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2019, 17:21
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9190
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ViC @ 27.11.2019, 16:07) *
Вопрос. Почему выбираете "неуплотненный" грунт? Типа, худший случай?

Ну да, для примера. Выбирать надо конечно по конкретной ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.11.2019, 9:17
Сообщение #26


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



SDR 17 ещё как проходит, с запасом.
Расчет по СП 40-102-2000, приложение Д

Сообщение отредактировал Водяной - 28.11.2019, 9:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.png ( 61,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.11.2019, 9:19
Сообщение #27


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Водяной @ 28.11.2019, 9:17) *
SDR 17 ещё как проходит, с запасом

Расчетом поделиться можешь или интелектуал собственность? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 28.11.2019, 9:23
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата(Mihail0001 @ 26.11.2019, 12:45) *
Ребят вопрос такой нужна ли труба футляр ? (из какого материала , и диаметра)
Ливневая канализация проходит через дорогу на отметке -2,3 м, труба ПЭ100 SDR 17 ф400х23,7

Проезд или дорога? Если дорога (т.е. за красной линией) то 100% надо даже если категория ниже чем по требованиям СП. Всегда требуют, потому что авария остановить движение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 28.11.2019, 9:34
Сообщение #29


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(ViC @ 28.11.2019, 9:19) *
Расчетом поделиться можешь или интелектуал собственность? rolleyes.gif

личку смотри)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.11.2019, 9:53
Сообщение #30


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Водяной @ 28.11.2019, 9:34) *
личку смотри)

Спасибо, дорогой! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 1:12