> Применение системы кондиционирования, Молочное производство
edyardsss
сообщение 14.5.2018, 14:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Здравствуйте, коллеги!
Имеется 2 помещения маслоцех и сырцех!
В сырцехе происходят открытое перемешивание молочной продукции.
Можно ли использовать систему кондиционирования для данного помещения с помощью фреона. (т.е ВОП+ холодильный агрегат)
Я как понимаю что нет.
Для данного помещения можно применить чиллер-фанкойл.
Так как процессы открытые и может масло попадать в продукции.
Чем можно руководствоваться о запрете фреона в данных помещениях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlekseiPobeditel
сообщение 28.8.2018, 8:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 7.10.2017
Пользователь №: 329391



Не знаю где найдена инфа что нельзя ставить фреон(скиньте пожалуйста)
Когда я писал дипломный проект у меня тема была хирургический комплекс, дак вот в хирургии нужно было предусмотреть очистку и холод, я очень долго искал инфы по поводу использованию фреона(можно/нет) столько нормативки перекопал - ничего не нашел.
Так что я думал что если в операционных разрешена установка фреона, то в маслоцехе и сырцехе подавно.
То бишь я думаю по нормативки все чисто.
Но утверждать на 100 % не могу, нормативки по данным производствам не читал, холод туда не проектировал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 28.8.2018, 9:12
Сообщение #3


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(AlekseiPobeditel @ 28.8.2018, 8:26) *
Когда я писал дипломный проект у меня тема была хирургический комплекс, дак вот в хирургии нужно было предусмотреть очистку и холод, я очень долго искал инфы по поводу использованию фреона(можно/нет) столько нормативки перекопал - ничего не нашел.
Так что я думал что если в операционных разрешена установка фреона, то в маслоцехе и сырцехе подавно.


В операционных ограничения чаще технологического плана. Не всё, что может вода, в принципе доступно для фреона. А так хоть лёд на тачках подвозите, если ТОЭ выполняется и ТТХ в норме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 28.8.2018, 9:34
Сообщение #4


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



По чистым помещениям ограничение технологическое. В помещении надо поддерживать температуру ±2 С, только не фреон. Фреоновые охладители имеют разброс ±10 С. Компрессор, не насос, не может работать постоянно. По сырам нет такой обязательной точности поддержания температуры, так что ставят. Про зарубежный опыт не знаю, пишу как у нас.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 28.8.2018, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 28.8.2018, 14:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Как бэ инверторные кондиционеры могут работать с разной холодопроизводительностью не выключаясь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 28.8.2018, 14:59
Сообщение #6





Группа: Модератор_2
Сообщений: 669
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Mitsubishi Electric выпускает кондиционеры с внутренними блоками из нержавейки.
На пищевом производстве можно дезинфицировать/мыть каждый день.
Ссылка на краткие тех. характеристики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 28.8.2018, 15:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(edyardsss @ 14.5.2018, 14:18) *
.
Так как процессы открытые и может масло попадать в продукции.
Чем можно руководствоваться о запрете фреона в данных помещениях

ничем...
Нет прямого контакта фреон/молоко...
Не ну если сам испаритель над чанами с продукцией повесить то да, это как-то неприлично :-)

Вы перепутали с другой ситуацией..
Запрещается охлаждать молоко теплообменниками фреон/молоко
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения