> Методика расчета падения напряжения
zem
сообщение 7.10.2007, 15:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Как расчитать падение напряжения на нескольких отходящих ВЛ-0,4 кВ от ТП? В свою очередь каждая ВЛ имеет несколько ответвлений (например по 3). Для упращения принимаем что на ответвлениях нагрузки распределены равномерно, например 10 потребителей по 1 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad®
сообщение 7.10.2007, 17:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 22.7.2006
Из: Иркутск
Пользователь №: 3464



считайте методом моментов. Составляйте однолинейную схему, проставляйте мощности и длинны линий и вычисляйте моменты и определяйте падение напряжения на участках. Просто, как репа. Можно на листочке с калькулятором, что в сотике посчитать ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бригадир_*
сообщение 16.10.2007, 13:12
Сообщение #3





Guest Forum






На Exele еще не плохо получается. Один раз табличку с формулами составил, а потом только значения подставляй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 17.10.2007, 19:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



С репой понятно, но вот какую нагрузку принимать для расчета? На каждом ответвлении берем свою мощность нагрузки, а дальше в точке соединения нескольких нагрузок? Ведь это не линия освещения, в которой нагрузка постоянная и в расчете принимается мощность всех ламп. Например, для поселка, как учитывать неравномерность нагрузки распределительной сети? Есть ли какие-то рекомендации?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_landgraf_*
сообщение 16.1.2008, 9:17
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Бригадир @ 16.10.2007, 13:12) [snapback]177538[/snapback]
На Exele еще не плохо получается. Один раз табличку с формулами составил, а потом только значения подставляй.


у нас в организации потери по моментам считаются по таблицам. О какой формуле Вы пишете? можно как нибудь показать? wink.gif а если с таблицами то интерполировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 16.1.2008, 10:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



С разветвленными линиями не так просто . Делайте как учили в ВУЗе. Если не учили: Формула простая. Момент=мощность*длину. Раномерность нагрузки не сильно упрощает схему. Прикрепите схемку, с о всеми расстояниями и мощностями, тогда покажем как получить ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.1.2008, 16:03
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Lviv @ 22.1.2008, 16:58) [snapback]213414[/snapback]
Справочник по расчёту проводов и кабелей. Программа Djvu есть или прислать?

книжки дОлжно складывать сюда
ваша книжка перемещена в отдельную тему и лежит тут

за книжку - спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_in37_*
сообщение 3.3.2008, 18:31
Сообщение #8





Guest Forum






Пришлите книжку, если можно, в электронном виде, а то программа затыкается после 40 квт, а надо считать 220....250 квт!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 20.3.2008, 13:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



А почему никто не хочет обратиться к классике - курсу физики: расчитать сопротивление проводника, по мощности, напряжению и косинусу фи найти ток, по текущему току найти падение напряжения и перевести его в проценты?

А что за программа "затыкается после 40КВТ"?

Для автоматизации подобных расчетов есть форма - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - которая работает в трех режимах:

1. Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения
2. Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения
3. Оценка потерь и максимальных параметров линии

Режим выбирается комбинацией флажков в полях "сечение" и "расчитывать". 1-Р, 2-СР, 3-С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sergey-ryabinin_*
сообщение 23.4.2010, 8:04
Сообщение #10





Guest Forum






А если такой случай: есть ВЛ-0,4 кВ, к ней присоединено в разных местах какое-то количество однофазных абонентов, как тогда в таком случае считать падение напряжение, по каждой фазе отдельно для 220 В?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_chak_*
сообщение 24.4.2010, 21:06
Сообщение #11





Guest Forum






Добрый вечер. В случае распределённой нагрузки я в формулу потерь подставляю произведение полной длины на среднеарифметическое значение мощности, где среднеарифметическое значение определяю, как сумму двух слагаемых: мощность в начале участка (обычно максимальная) и в конце участка (ноль), т.е.:(Pmax+0)/2=Pmax/2. Этот же подход применяю при ответвлениях на ответвлениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 15.5.2020, 14:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где можно как прочитать про расчет падения напряжения для сетей 0,4 кВт от тока.

Есть несколько формул, к примеру -

Расчёт потерь линейного (между фазами) напряжения в кабеле при трёхфазном переменном токе производится по формулам: (если известен ток)
ΔU(в)=√3·I(R·cosφ·L+X·sinφ·L);
Ток 10 ампер, длина трассы 150 метров, cosφ = 0,75, X = 0,08, sinφ = 0,66.
R получается 7,56 для сечения 2,5
ΔU(в) = 29701,332

И как посчитать R при температуре скажем 30 градусов?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 15.5.2020, 18:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Справочник по расчету электрических сетей. И.Ф. Шаповалов. В этой книге теория с примерами и справочными материалами. Файл большой, не грузится. Может на форуме в литературе есть.



Цитата(LordN @ 22.1.2008, 16:03) *
книжки дОлжно складывать сюда
за книжку - спасибо!


Объем ограничен. Не могу выложить книгу Справочник по расчету электрических сетей. И.Ф. Шаповалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 15.5.2020, 19:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Цитата(sergey-ryabinin @ 23.4.2010, 8:04) *
А если такой случай: есть ВЛ-0,4 кВ, к ней присоединено в разных местах какое-то количество однофазных абонентов, как тогда в таком случае считать падение напряжение, по каждой фазе отдельно для 220 В?


Есть классика Справочная книга для проектирования освещения. Г.М Кноринг, И.М. Фадин, В.Н. Сидоров. В книге раздел посвящен расчету падения напряжения в сложных цепях

Прикрепленный файл  Screenshot_1_расчет_2.jpg ( 61,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Прикрепленный файл  Screenshot_1_расчет3.jpg ( 20,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 15.5.2020, 19:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Цитата(vladvlad5 @ 15.5.2020, 14:10) *
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, где можно как прочитать про расчет падения напряжения для сетей 0,4 кВт от тока.


Делал расчет по методике Шаповалова в закладную записку после проверки электроустановок. Может пригодится

Прикрепленный файл  Закладная_записка.pdf ( 66,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 15.5.2020, 22:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 3.10.2020, 0:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Сейчас программа Wiresel расположена здесь:
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 11:24