Цитата(Rudmatis @ 11.12.2017, 13:06)
Здравствуйте. Не могу сообразить как мне посчитать расход воздуха для подпора в ЛК типа Н2.
Здание 16 этажей. Сказали посчитать избыточное давление в ЛК чтобы можно было обойтись без шахты в ЛК, типа сделать с техэтажа воздуховод с клапаном в перекрытии и чтобы оттуда дуло. Вычитала что должны соблюдаться пределы давления внизу и наверху ЛК 20-150Па(кажется) но никак не пойму как их рассчитать. Можете дать четкие методы(ссылки) как считать наверху и внизу и что вообще за избыточное давление?
Вам нужно найти пособие " Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий" Р НП "АВОК" 5.5.1-2014.
Там приводится методика расчета систем подпора воздуха в лестничную клетку типа Н2 с примером.
Для 16 этажного жома придется делать распределенную подачу воздуха в ЛК или делить проем ЛК на две части и в каждую подавать отдельно. Сам считал для 16 этажки.
Избыточное давление это разница между давлением в коридоре и давлением в ЛК при закрытых дверях. Должно составлять 20-150 Па. Иначе человеку дверь будет не открыть , она присосется.