> Программируемое реле TECO SG2, Работа контроллера после взрыва автоматического выключателя
drozdik500
сообщение 30.6.2020, 11:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 12.6.2017
Из: Минск
Пользователь №: 323024



В данной статье мы покажем характер повреждений контроллера SG2 после взрыва вводного автоматического выключателя в шкафу управления.
Ссылка на подробную статью с видео роликом: euroec.by/news/article/133

Сообщение отредактировал elena - 5.9.2022, 10:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3.jpg ( 90,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Runner B_*
сообщение 30.6.2020, 11:53
Сообщение #2





Guest Forum






Так бывает, когда силовую электрику и контроллеры ставят в один ящик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 30.6.2020, 12:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 813
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Цитата(drozdik500 @ 30.6.2020, 11:46) *
В данной статье мы покажем характер повреждений контроллера SG2 после взрыва вводного автоматического выключателя в шкафу управления.
Ссылка на подробную статью с видео роликом: https://euroec.by/news/article/133

Ну ничего же критического для активной начинки не случилось, просто оплавился корпус, да механически непригоден, но не задетая часть с процом вполне работает т.к. не пострадала.
Для тех кто впервые это видит и не понимает где там что - это круть супер надежный контроллер, по моему же мнению ничего особенного.
Если у любого наугад взятого контроллера оплавить корпус, будет примерно тоже самое, думаю в 90% случаев. И как говорится до кучи это относительно редкая ситуация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 30.6.2020, 12:54
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(GYUR22 @ 30.6.2020, 12:27) *
Если у любого наугад взятого контроллера оплавить корпус, будет примерно тоже самое, думаю в 90% случаев. И как говорится до кучи это относительно редкая ситуация.


Испытания и техническое обслуживание наше все smile.gif
Прикрепленный файл  flir_20200630T163537.jpg ( 1,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 30.6.2020, 16:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 813
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Цитата(wild @ 30.6.2020, 12:54) *
Испытания и техническое обслуживание наше все smile.gif
Прикрепленный файл  flir_20200630T163537.jpg ( 1,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22


У вас шкаф открыт скорее всего, когда он будет закрыт будет ощутимо выше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 30.6.2020, 21:01
Сообщение #6





Guest Forum






Как ни странно, когда шкаф закрыт температура уменьшается, т.к. работает принудительная вентиляция и застойных зон меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения