> Надземная установка учета газа, Необходимость установки компенсатора?
Масюня
сообщение 19.10.2020, 9:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 1.3.2012
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315



Разрабатываю узел надземной установки узла учета колеблюсь, нужно и поставить компенсатор после задвижки (в серии на надземную установку задвижки он есть с Ду 200 ( основная труба у меня 200) , а в СП 42-101-2003 п. 4.39 ... При надземной установке арматуры и арматуры, изготовленной для неразъемного присоединения к газопроводу, компенсирующее устройство и косую вставку можно не предусматривать. что не обязательно. стоит ли его ставить? и для экономии места могу я поставить опоры под задвижки? что думаете? ОГраждение будет. Может еще есть замечания. Узел в разработке.

Сообщение отредактировал Масюня - 19.10.2020, 9:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 35,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 19.10.2020, 23:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



1. Не вижу смысла в комепнсаторе
2. Опора не помешает, хотя сам сомневаюсь надо или нет. Если масса небольшая смысла не вижу
3. А почему задвижки, а не краны? Я бы вообще поставил приварные краны
4. По ГОСТ 28338-89 не Ду а DN
5. Я бы узел упростил - выходы ф219 из земли cделал бы вертикально и на конце заглушки поставил приварные или под глухой фланец (если требуется продувка системы), а в "бочину" этих вертикальных ф219-стоек вварил бы шаровые краны приварные DN100, тем самым узел можно уменьшить раза в два по габаритам .
6. Если же конфигурацию оставляете, почему бы не поставить полнопроходную арматуру диаметром 100мм, а не 200, т.е сделать переход до арматуры. Масса всей конструкции снизилась и её себестоимость.
7. Футляры на выходе из земли отсутствуют

Сообщение отредактировал GASPAR - 19.10.2020, 23:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Масюня
сообщение 19.10.2020, 23:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 1.3.2012
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315



Цитата(GASPAR @ 19.10.2020, 23:03) *
1. Не вижу смысла в комепнсаторе
2. Опора не помешает, хотя сам сомневаюсь надо или нет. Если масса небольшая смысла не вижу
3. А почему задвижки, а не краны? Я бы вообще поставил приварные краны
4. По ГОСТ 28338-89 не Ду а DN
5. Я бы узел упростил - выходы ф219 из земли cделал бы вертикально и на конце заглушки поставил приварные или под глухой фланец (если требуется продувка системы), а в "бочину" этих вертикальных ф219-стоек вварил бы шаровые краны приварные DN100, тем самым узел можно уменьшить раза в два по габаритам .
6. Если же конфигурацию оставляете, почему бы не поставить полнопроходную арматуру диаметром 100мм, а не 200, т.е сделать переход до арматуры. Масса всей конструкции снизилась и её себестоимость.


насчет задвижек, монтажники всегда просили больше Ду100 краны не ставить, задвижки удобнее, хотя может кранов под приварку это не касается...
на счет опоры то мне интересно уместно ли поставить опору под задвижки, чтобы не удлинять узел
а насчет арматуры... у счетчика после арматуры нужно больше прямой участок чем после перехода...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 21.10.2020, 9:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Масюня @ 19.10.2020, 22:24) *
насчет задвижек, монтажники всегда просили больше Ду100 краны не ставить, задвижки удобнее, хотя может кранов под приварку это не касается...
на счет опоры то мне интересно уместно ли поставить опору под задвижки, чтобы не удлинять узел
а насчет арматуры... у счетчика после арматуры нужно больше прямой участок чем после перехода...

"монтажники" просили... Любая хотелка должна быть обоснована. задвижки возможно дороже, и чтобы нашляпить заказчика на сумму просят задвижку. Обоснование? А что эксплуатация говорит? По моему очевидно, что краны надежнее и меньше текут.
Вам же никто не запрящает делать прямой участок. Только по моему логично, что в завершении его лучше поставить полнопроходной кран или задвижку идентичного диаметра, а только потом перейти на ф219, нежели наоборот. Цена запорной арматуры 100 и 200 мм даже не в разы отличаться может
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Масюня
сообщение 22.10.2020, 8:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 1.3.2012
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315



Цитата(GASPAR @ 21.10.2020, 9:33) *
"монтажники" просили... Любая хотелка должна быть обоснована. задвижки возможно дороже, и чтобы нашляпить заказчика на сумму просят задвижку. Обоснование? А что эксплуатация говорит? По моему очевидно, что краны надежнее и меньше текут.
Вам же никто не запрящает делать прямой участок. Только по моему логично, что в завершении его лучше поставить полнопроходной кран или задвижку идентичного диаметра, а только потом перейти на ф219, нежели наоборот. Цена запорной арматуры 100 и 200 мм даже не в разы отличаться может


Давление высокое, не повлияет ли удлинение участка диаметром 100 на систему? расход идет 10000 кубов. под монтажниками имела ввиду эксплуатацию, оговорилась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Assan111
сообщение 28.10.2020, 14:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 26.3.2010
Пользователь №: 49289



Цитата(GASPAR @ 20.10.2020, 0:03) *
5. Я бы узел упростил - выходы ф219 из земли cделал бы вертикально и на конце заглушки поставил приварные или под глухой фланец (если требуется продувка системы), а в "бочину" этих вертикальных ф219-стоек вварил бы шаровые краны приварные DN100, тем самым узел можно уменьшить раза в два по габаритам .

Если это Газпром, то так нельзя. Там диаметр ответвления не должен превышает 0,3 диаметра основной трубы, да и краны таких диаметров нельзя так сразу приваривать к трубе.
Если нет, то всё равно между краном и трубой, ИМХО, нужно трубу вставить длиной примерно 150 мм. Т. к. фрезеровать кран на глубину 14 мм скорее всего не получится (зависит от конструкции крана и доступного оборудования). И ещё: это фактически вмешательство в конструкцию крана и производитель кранов может снять гарантию на кран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 29.10.2020, 10:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Assan111 @ 28.10.2020, 13:34) *
да и краны таких диаметров нельзя так сразу приваривать к трубе.

Обоснуйте коллега

Сообщение отредактировал GASPAR - 29.10.2020, 10:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Assan111
сообщение 30.10.2020, 11:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 26.3.2010
Пользователь №: 49289



Требования Газпрома.
Такая врезка не предусмотрена п. 4.3.5.5 СТО Газпром 2-2.1-607-2011 БЛОКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ Общие технические условия:
"4.3.5.5 Ответвления на технологических трубопроводах могут быть выполнены следую-
щими способами:
- с помощью тройника, ввариваемого в основную трубу стыковыми швами;
- врезкой штуцера в основную трубу с аргонодуговой сваркой корня углового шва сна-
ружи (тип У19 по ГОСТ 16037, тип У7 по РД 26-18-8-89 [21]);
- врезкой штуцера в основную трубу на цилиндрическом усе или подкладном кольце,
которые после сварки удаляются растачиванием проходного отверстия штуцера (тип У20, У21
по ГОСТ 16037);
- приваркой штуцера впритык к основной трубе с рассверливанием или растачиванием
проходного отверстия после сварки (тип У23, У24 по РД 26-18-8-89 [21]).
Во всех случаях выполнение ответвления с помощью тройника является предпочти-
тельным."

Они это требуют, что бы при необходимости было проще и быстрее заменить кран.
Мы вообще, по их настоятельным просьбам (НТД я не знаю), к кранам привариваем кроме труб стыковым швом что-то другое (тройники, отводы, фланцы и т. п.) только в исключительных случаях.
Краны врезаем непосредственно в трубу угловым швом только DN25 и меньше (штуцерно-ниппельные).

Сообщение отредактировал Assan111 - 30.10.2020, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Assan111
сообщение 30.10.2020, 13:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 26.3.2010
Пользователь №: 49289



Наверное, более правильно не "только в исключительных случаях", а "довольно редко" :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 1.11.2020, 20:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1552
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Assan111 @ 30.10.2020, 10:57) *
Требования Газпрома.
СТО Газпром 2-2.1-607-2011 БЛОКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ Общие технические условия:


Вообще-то указанный норматив судя по области применения не совсем относится к сетям газораспределения.
Газпром конечно может заставить выполнить его требования, но только на объектах где он является заказчиком

Сообщение отредактировал GASPAR - 1.11.2020, 20:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Масюня
сообщение 3.11.2020, 12:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 1.3.2012
Из: ДНР г. Горловка
Пользователь №: 142315



Цитата(GASPAR @ 19.10.2020, 23:03) *
1. Не вижу смысла в комепнсаторе
2. Опора не помешает, хотя сам сомневаюсь надо или нет. Если масса небольшая смысла не вижу
3. А почему задвижки, а не краны? Я бы вообще поставил приварные краны
4. По ГОСТ 28338-89 не Ду а DN
5. Я бы узел упростил - выходы ф219 из земли cделал бы вертикально и на конце заглушки поставил приварные или под глухой фланец (если требуется продувка системы), а в "бочину" этих вертикальных ф219-стоек вварил бы шаровые краны приварные DN100, тем самым узел можно уменьшить раза в два по габаритам .
6. Если же конфигурацию оставляете, почему бы не поставить полнопроходную арматуру диаметром 100мм, а не 200, т.е сделать переход до арматуры. Масса всей конструкции снизилась и её себестоимость.
7. Футляры на выходе из земли отсутствуют



У меня вопрос, я ставлю ИС на входе и выходе из земли, в серии 5.905-30.07 есть такой вот узел, и там наварены пластины какую функцию они выполняют и нужны ли мне они????
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный1.png ( 82,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  Безымянный2.png ( 275,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 22:05