serg19068
сообщение 16.8.2021, 10:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.4.2017
Пользователь №: 319291



Уважаемые эксперты.Нужна ваша помощь . Пытаюсь собрать приточную установку для частного дома с расходом 600 - 650 кубов. Для очистки воздуха выбрана комбинация фильтров G3+ M5 . конечное сопротивление 150 + 450 = 600 Па . Перебрал все канальники до 355 диаметра , а у них давление не превышает 400 Па. Единственные вентиляторы это Ruck с диагональными крыльчатками со статором.
Вопросы :
1. Нужна ли такая очистка
2. Если нужна -то какой подобрать вентилятор .
3. Что за волшебство у немцев -напор на 60 процентов выше чем у стандартных канальников других фирм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.8.2021, 10:30
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Это решаете Вы, по необходимости для себя. Но F5 ничем особенным не является. Вот только 150 и 450 для таких категорий много. Мягко говоря. Очень похоже, что занижен размер фильтра и мала площадь ткани. Обычно для "пятёрки" 250 Па это уже фильтр под замену.
2. По требуемому сопротивлению при требуемом расходе. Причём, с учётом ВСЕХ сопротивлений, не только фильтров.
3. Никакого волшебства, другая конструкция = другие характеристики. НО!!! Крайне внимательно читайте данные. Очень часто указаны максимально возможный расход и максимально возможное давление. Это НЕ РАБОЧАЯ ТОЧКА ВЕНТИЛЯТОРА. Это два крайних значения. И при максимуме одного параметра, второй равен нулю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 16.8.2021, 11:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



1. Смотрите ГОСТ Р ЕН 13779 п А.3 (согласно нему даже более высокие классы очистки требуются, особенное если привязываться к очистке от PM10, P2,5 PM1 по ISO 16890). Для фильтров G максимальный перепад 250 Па, M и F 450 Па, но это конечные давление при испытаниях по ГОСТ РЕН 779—2014, лучше все же ориентироваться на таблица А.4 и А.5 ГОСТ Р ЕН 13779.
2.Посмотрите в сторону вентиляторов с ЕС двигателмя есть у все крупных отечественных сборщиков Веза, Корф, Неватом, Нед и т.д
3. Скорее всего это вентиляторы с ЕС двигателями, опять же вентиляторы с назад/вперед загнутыми лопатками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.8.2021, 11:40
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вентиляторы канального исполнения, как правило, конструктивно не могут развивать более высокое давление - нет спирального корпуса. Производитель или применяемый двигатель никакого значения не имеют. Исключение - вентиляторы в прямоугольном варианте, у них такой корпус есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.8.2021, 11:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



https://iclim.ru/catalog/ventilyatsiya/vent...o_s_1300_f_e_9/

Сообщение отредактировал jota - 16.8.2021, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 16.8.2021, 13:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Канальные вентиляторы 600х300
с вперед загнутыми лопатками
ПКВ-60-30-4-220 расход 1500 м3/ч, напор 490 Па, мощность 1,6 кВт
ПКВ-60-30-4-380 расход 1500 м3/ч, напор 500 Па, мощность 1,7 кВт
ПКВ-60-30-6-380 расход 1500 м3/ч, напор 205 Па, мощность 0,45 кВт
Прикрепленный файл  Канал_ПКВ__вперед_.JPG ( 114,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

с назад загнутыми лопатками
ПКВ-Н-60-30-2-RC расход 1500 м3/ч, напор 600 Па, мощность 0,57 кВт
ПКВ-Н-60-30-4-RC расход 1500 м3/ч, напор 270 Па, мощность 0,27 кВт
Прикрепленный файл  Канал_ПКВ__назад_.JPG ( 89,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2

с назад загнутыми лопатками и ЕС двигателями
Канал-ЕС-60-30-2-220-RС расход 1500 м3/ч, напор 780 Па, мощность 0,75 кВт
Канал-ЕС-60-30-4-220-RС расход 1500 м3/ч, напор 670 Па, мощность 0,5 кВт
Прикрепленный файл  EC_1.JPG ( 31,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  EC_2.JPG ( 29,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0


Круглые
Канал-ВЕНТ-200 расход 500 м3/ч, напор 225 Па, мощность 0,12 кВт
Канал-ВЕНТ-ЕС-200 расход 500 м3/ч, напор 310 Па, мощность 0,107 кВт
Прикрепленный файл  Канал_вент_200.JPG ( 37,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  Канал_вент_ЕС_200.JPG ( 34,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0


И общее сравнение
Прикрепленный файл  Сравнение.JPG ( 130,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11


Назад загнутые лопатки дают прирост напора на 20-30%
Применение EC двигателей дает прирост от 12 до 227%, при чем при снижении потребляемой мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.8.2021, 13:12
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Мощность на валу при конкретном расходе/давлении НЕ ЗАВИСИТ от типа двигателя, это чисто механическая характеристика. Можете хоть ДВС приспособить. Будет лишь несколько иным КПД передачи электрической в механическую, всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 16.8.2021, 13:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



не зависит, но при одинаковой выходной мощности на валу потребление ЕС меньше (КПД больше) и при одинаковых корпусах/колесах установив ЕС двигатель с тем же потребление ЭЭ получаем вентилятор большей производительности.
Судя по описанию в каталогах колеса что для ЕС что для АС вентиляторов одинаковые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.8.2021, 13:19
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не большей производительности, а подстроенный под характеристику сети. Механику обмануть нельзя. Золотое правило штука незыблемая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 16.8.2021, 13:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Это как то меняет то что вентилятор с назад загнутыми лопатками выдает напор на 30% больше чем вентилятор с вперед загнутыми лопатками, а если к нему добавить ЕС двигатель, то и напор можно сделать больше ещё на 30% при том же потреблении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.8.2021, 13:26
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(cpt @ 16.8.2021, 14:18) *
Судя по описанию в каталогах колеса что для ЕС что для АС вентиляторов одинаковые.

Не есть факт. Одинаков производитель, но Ziehl-Abegg, к примеру, может ЕС комплектовать профилированными лопастями. Линейка позволяет.

Цитата(cpt @ 16.8.2021, 14:23) *
Это как то меняет то что вентилятор с назад загнутыми лопатками выдает напор на 30% больше чем вентилятор с вперед загнутыми лопатками, а если к нему добавить ЕС двигатель, то и напор можно сделать больше ещё на 30% при том же потреблении?

Меняет. Написал.
Касается не направления и числа лопаток, тут разница очевидна и моторами вообще не определяется. В том, что КПД у ЕС привода на 30% выше обычного, позволю себе усомниться. Великовата цифра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 16.8.2021, 13:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Ну производитель даже больше 30% заявляет и именно для двигателя https://www.ebmpapst.su/greentech
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.8.2021, 14:37
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



По ссылке:
Цитата
В силу кубической зависимости потребляемой мощности от числа оборотов их плавное и глубокое регулирование, обеспечиваемое EC-двигателями ebm-papst без преобразования частоты питающего напряжения, дает соответствующий значительный эффект в части снижения суммарных значений потребляемой мощности.

И что я написал выше про регулировку на рабочую точку?
Ещё оттуда же:
Цитата
EC-вентиляторы с электронным управлением плавно реагируют на изменение требований по выходной мощности, работают в особо экономном режиме частичной нагрузки и нечувствительны к колебаниям напряжения.

Уберите у этого вентилятора датчик расхода с подключением к ЕС блоку и особой разницы не увидите. Лукавство в том, что сравнивается "выхлоп" системы с отдельным элементом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 16.8.2021, 19:03
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



но КПД и на рабочей кривой у него выше, а не только в промежуточных точках
так и у системы в итоге выхлоп больше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg19068
сообщение 16.8.2021, 19:19
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.4.2017
Пользователь №: 319291



Я так и знал ... rolleyes.gif И хорошо ,что обратился сюда. Данные на конечное сопротивление фильтров взяты из каталогов производителей . Какие мне надо -я не знаю - живу в квартире с забитыми вентканалами .Достраиваю дом .И хочу ,чтобы в комнаты попадал чистый воздух ,чтобы по меньше пыли было и т.д. и т.п. Тогда получается так
1. Какой класс фильтра второй ступени выбрать для частного дома (без фанатизма -я на дому не оперирую и микросхемы не произвожу )
2. Какие практические значения конечного сопротивления у этих фильтров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 16.8.2021, 20:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Ставьте G3 и не парьтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg19068
сообщение 16.8.2021, 20:28
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.4.2017
Пользователь №: 319291



Я тут давеча на хабре читал ,как чувак в квартире на приточке и f9 и hepa фильтры ставил , а потом по результатам измерений устранял зазоры в фильтр боксах ... так что я просто интересуюсь rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.8.2021, 21:12
Сообщение #18


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(cpt @ 16.8.2021, 20:03) *
но КПД и на рабочей кривой у него выше, а не только в промежуточных точках
так и у системы в итоге выхлоп больше


Ещё раз повторю - первое, это то, что немцы ЕС моторы комплектуют колёсами другой конструкции, лопатка не только имеет обратный загиб, но и особый профиль. Второе - ЕС сам по себе - дорогая и почти бесполезная игрушка, к нему идёт комплекс - датчик(и), преобразователь, блок управления. Это НЕ мотор, сам по себе. Если человеку не нужно подгонять рабочую точку, держать расход или давление константой вне зависимости от засорённости фильтра, ЕС не нужен и избыточен. А характеристика с ним только сглажена.
Систему нельзя сравнивать с элементом и прирост даёт не электронная коммутация, сама по себе.


Цитата(serg19068 @ 16.8.2021, 21:28) *
Я тут давеча на хабре читал ,как чувак в квартире на приточке и f9 и hepa фильтры ставил , а потом по результатам измерений устранял зазоры в фильтр боксах ... так что я просто интересуюсь rolleyes.gif


А то, какой мощности вентилятор ему нужен, чтобы хоть мало-мальски заметный расход получить не читали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 17.8.2021, 2:46
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



кроме вентиляторов точно такая же ситуация с насосами, UPS и Alpha например
в чем логика выпускать АС вентилятор с "плохим" колесом и ЕС вентилятор с хорошим, когда можно выпускать АС с "хорошим" колесом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.8.2021, 11:30
Сообщение #20


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Посмотрите технический каталог Ziehl-Abegg и задайте, если получится, этот вопрос производителю.
Могу подсказать ответ, но подумайте некоторое время, если и правда интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg19068
сообщение 17.8.2021, 15:37
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.4.2017
Пользователь №: 319291



КАРМАННЫЕ ФИЛЬТРЫ (K)

класс фильтрации G3–G4, М5, F7–F9;
• рекомендуемая конечная потеря давления фильтра 150 Па (для G3–G4), 200 Па (для М5–F7),
300 Па (для F8–F9);
• максимальный конечный перепад давления при испытаниях на фильтре грубой очистки (для класса
G)250 Па, средней очистки (для класса М) и тонкой очистки (для класса F) — 450 Па;
• максимальная теплостойкость: 70 °С;
• минимальная температура перемещаемого воздуха: -50 °С.

Вот так всегда :-( ... нашел внутри каталога на приточные остановки НЕВАТОМ .... Вопрос по фильтрам закрыт :-)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.8.2021, 15:54
Сообщение #22


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Просто выше этих значений уже начнутся проблемы чисто механические для ткани, для рамок фильтров, для корпуса и так далее.

...Как вырывает с места перегородку с фильтрами в приточной установке лучше Вам не видеть. И как деформирует дверки корпуса, вминая внутрь - тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serg19068
сообщение 25.9.2021, 17:35
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.4.2017
Пользователь №: 319291



Цитата(Skaramush @ 16.8.2021, 22:12) *
Если человеку не нужно подгонять рабочую точку, держать расход или давление константой вне зависимости от засорённости фильтра, ЕС не нужен и избыточен.

А я собственно это и планировал (поддержание расхода вне зависимости от засоренности).Но вся локальная экспертиза настаивает на применении вентилятора с 3ф и частотника . Посоветуйте ,плиз,датчик давления для небольшой системы (расход до 600 м3 давление 450 - 500 па).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 15:58