> Управление контроллером Mitsubishi Electric PAC-IF012B-E
dorovenko
сообщение 20.8.2021, 16:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.8.2021
Пользователь №: 395203



Доброго времени суток, коллеги!
В инструкции по эксплуатации написано:
"Длина соединительных проводов должна быть не более 10 м.
Минимальная нагрузка: 12 В пост. тока, 1 мА."

В оригинальном исполнении:
"Make sure to use the non-voltage switch (for the remote switch)
Remote switch cable length : Maximum 10m
Remote switch : Minimum applicable load DC12V, 1mA"

Чтобы управлять контроллером достаточно замкнуть необходимые контакты или нужно подать нагрузку?
Если требуется подать нагрузку то куда можно подключать условно "-", COM на колодке TB142?

Спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Mitsubishi_Electric_PAC_IF012B_E.pdf ( 670,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 20.8.2021, 21:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



1. Нагрузку подавать не надо smile.gif
Блин...
Включать (замыкать контакты) вы будете "гипотетическим реле или переключателем) по этой цепи будет проходить ток минимум 1мА.
2. Вы знаете зачем у реле золотые контакты? smile.gif
У обычных реле на контактах есть сопротивление (оксидная плёнка, прилегание контактов и т.д) поэтому в даташитах на реле есть такой параметр как " минимальный ток" через контакты.
Соответственно
Если у реле минимальный ток через контакты 30мА. А ваш контроллер через цепь включения обеспечивает 1мА то будет ой. Реле включено, контакты замкнуты, а контроллер не понимает что контакты замкнуты smile.gif потому что надо 30мА а у него всего 1мА.
ПС но все это фигня. И больше 10м можно (токо провод не 0,0006 десятых сечением. И реле не золотые.
Хотите сыграть в рулетку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 20.8.2021, 22:13
Сообщение #3





Guest Forum






Реле CR-P ABB , минимальный ток 5 мА.


Сообщение отредактировал Neowise - 20.8.2021, 22:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dorovenko
сообщение 21.8.2021, 11:19
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.8.2021
Пользователь №: 395203



Цитата(yozik @ 20.8.2021, 21:21) *
1. Нагрузку подавать не надо smile.gif
Блин...
Включать (замыкать контакты) вы будете "гипотетическим реле или переключателем) по этой цепи будет проходить ток минимум 1мА.
2. Вы знаете зачем у реле золотые контакты? smile.gif
У обычных реле на контактах есть сопротивление (оксидная плёнка, прилегание контактов и т.д) поэтому в даташитах на реле есть такой параметр как " минимальный ток" через контакты.
Соответственно
Если у реле минимальный ток через контакты 30мА. А ваш контроллер через цепь включения обеспечивает 1мА то будет ой. Реле включено, контакты замкнуты, а контроллер не понимает что контакты замкнуты smile.gif потому что надо 30мА а у него всего 1мА.
ПС но все это фигня. И больше 10м можно (токо провод не 0,0006 десятых сечением. И реле не золотые.
Хотите сыграть в рулетку?

Спасибо, успокоили) А то я контакты на плк замыкаю, а контроллер кондиционера не очень хочет работать(кабель один квадарт, больше 10 м). Видимо в другом проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 15.9.2021, 15:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(dorovenko @ 20.8.2021, 16:46) *
Чтобы управлять контроллером достаточно замкнуть необходимые контакты или нужно подать нагрузку?
Если требуется подать нагрузку то куда можно подключать условно "-", COM на колодке TB142?

Клеммная колодка ТВ142 (контакты 1-2) = при замыкании и удержании контактов замкнутыми - блокируется работа компрессора. При размыкании контактов - работа компрессора не блокируется. Но эти контакты не для подачи команды "начало работы ККБ" или "Окончание работы ККБ". Это контакты аварийной блокировки работы компрессора.
Клеммная колодка ТВ142 (контакты 3-4) = при замыкании и удержании контактов замкнутыми - режим работы меняется с ХОЛОД на ТЕПЛО.

Никакой нагрузки не нужно. Хоть проволочной перемычкой замыкаете эти контакты в ручную, хоть сторонним реле.

Для "управления" сухими контактами (замыкание контактов или размыкание) есть контакты 10~14 на клеммной колодке ТВ142.
Если Вам необходимо, что бы ККБ само определяло на какой производительности работал наружный блок (компрессор), то замыкайте контакты 10 и 14 на ТВ142 (и соответственно, настройте контроллер на управление "REMOTE SWITCH Type B (1bit-1 setting)".

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения