> Коррозия алюминиевого радиатора
v_bvgd@bk.ru
сообщение 27.3.2018, 9:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.1.2017
Пользователь №: 313280



Коллеги, здравствуйте.
Ситуация (центральное отопление)...
На вертикальных каналах алюминиевых радиаторах стала появляться сквозная коррозия. Система отопления однотрубная с П-образными стояками (здание 4-этажное). Все стояки с поврежденными радиаторами находятся вблизи теплового пункта здания (не далее четвертого стояка от теплового пункта по ходу движения теплоносителя). В тепловом пункте нет ни шайбы, ни элеватора ни регулирующего клапана, располагаемый напор на вводе теплоносителя 10м.
Вскрыли поврежденный радиатор: внутренняя поверхность канала вся в мелких и крупных ямках; крайняя секция забита белой студенистой субстанцией.
Измерили Рн: на вводе в тепловой пункт 7; "белая субстанция" 4.
Теплоноситель грязный (даже в сетчатых фильтрах на вводе песок и окалина задерживается).
Мы определили причину коррозии алюминия как следствие истирания оксидной пленки и защитного покрытия внутренней поверхности радиатора грязным теплоносителем на большой его скорости, т.к. все радиаторы были вблизи ТП (балансировочные клапаны на стояках отсутствуют).
Вопрос: если мы уменьшим скорость протока воды через радиатор путем установки на стояк баласировочного клапана то коррозия прекратиться или этот процесс не остановить уже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.3.2018, 11:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Это не коррозия. Алюминий с мягкой водой реагирует с выделением водорода, поэтому алюминиевые радиаторы для центрального отопления негодятся. Для частного дома с индивидуальной котельной или для независимой системы отопления могут быть.
Ближайшие стояки от узла имеют бОльший дебит, вода сменяется быстрее и реакция интенсивнее.
Радиаторы менять на биметал или стальные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 27.3.2018, 13:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(jota @ 27.3.2018, 12:26) *
Для частного дома с индивидуальной котельной
Радиаторы менять на биметал или стальные.

Было дело... поставил знакомый котел двухконтурый в доме и биметалл по комнатам..а в прихожей и тамбуре алюминку... мучался пару сезонов, забивалась система.. Пока вместе летом все не перебрали и увидели эти раковины ... заменил на биметалл, полет нормальный...
Так что зарегся их куда нибудь ставить.. дешевая рыбка - не всегда юшка хороша..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 27.3.2018, 18:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1438
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(v_bvgd@bk.ru @ 27.3.2018, 10:37) *
Коллеги, здравствуйте.
Ситуация (центральное отопление)...
....
Вопрос: если мы уменьшим скорость протока воды через радиатор путем установки на стояк баласировочного клапана то коррозия прекратиться или этот процесс не остановить уже?


коррозия (ну может не коррозия, но очень похоже внешне, разрушается в кашицу) алюминия....радиаторы -менять на биметалл, пока не потекли... или не посрывало межсекционные нипеля при опрессовке. Имел печальный опыт....

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 27.3.2018, 18:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 27.3.2018, 21:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1636
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Коррозия, что же еще:
Коррозия металлов — разрушение металлов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v_bvgd@bk.ru
сообщение 28.3.2018, 9:43
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.1.2017
Пользователь №: 313280



Будем экспериментировать тогда. Промоем систему водой, а первые стояки подожмем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 28.3.2018, 10:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2112
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(v_bvgd@bk.ru @ 28.3.2018, 9:43) *
Будем экспериментировать тогда. Промоем систему водой, а первые стояки подожмем.

На последнем стояке радиаторы не вскрывали? Если там тоже коррозия, но в начальной стадии - все-таки подумать о замене...
Алюминий реагирует с водой (при повреждении окисной пленки), на это накладывается электрохимическое влияние других металлов (чисто алюминиевых радиаторов не бывает, там сплав типа силумина, что с чем реагирует - х.з.), плюс если трубы металлические. а где-то в системе, например, медь имеется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v_bvgd@bk.ru
сообщение 28.3.2018, 12:22
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.1.2017
Пользователь №: 313280



Вскрывали. Налет есть но следов коррозии нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 4.4.2018, 12:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4772
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



эт ж электрохимия.
у вас сталь и алюминий в водном растворе. Алюминий будет корродировать. Алюминий левее в электрохимическом ряду активности, так что корродировать у вас будут радиаторы. С выделением водорода кстате.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v_bvgd@bk.ru
сообщение 5.4.2018, 6:06
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.1.2017
Пользователь №: 313280



На других объектах (в других городах) алюминиевые радиаторы стоят уже более 10 лет (центральное теплоснабжение и стальные стояки), а в этом городе не только у нашего заказчика с алюминием такие проблемы. Но Ph в пределах нормы (7), поэтому и подумали на абразивное истирание внутренней поверхности.

Сообщение отредактировал v_bvgd@bk.ru - 5.4.2018, 6:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 17.5.2018, 10:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



Разрушение сильно зависит от щелочности воды. В других городах эта величина м.б. поменьше и радиаторы стоят дольше. В центральном отоплении чисто алюминиевые радиаторы ставить нельзя. Рано или поздно будет авария.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения