Технологическая вентиляция на предприятие, Вентилция не выдает проектные расходы |
|
|
|
20.2.2017, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
Приветствую участников форума. Прошу подсказать, как решить следующую проблему: На предприятие смонтировали технологическую вентиляцию со скруберами и мокрой очисткой газов, рассчитанную на газоудаление 111000м3/ч с помощью трёх параллельно включенных вентилятора ВР-280-46-8 мощностью 90 кВт, регулируемые частнотными преобразователями. Каждый вентилятор по паспорту должен выдавать расход от 20000 до 65000 м3/ч при полном давлении вентилятора от 2200 до 2800 Па. По проекту потери давления в сети составляют 1700 Па. По факту максимальный расход получается около 45000 м3/ч, при чем не важно, один вентилятор работает или два, или три вместе. График работы вентилятора приложил. Приток в здание обеспечивается более 100000 м3/ч. Пробовали открывать все шибера и раскручивать частотниками вентилятор-результат тот же самый, причем вентиляторы при номинальной частоте по току нагружены меньше чем на половину. Сеть рассчитывалась по математической модели, аксонометрии и графика потерь давления от расхода в проекте нет, только рисунки из математической модели-их тоже скинул и схему трассы. Есть предположения, что эти вентиляторы при параллельной работе расход не смогут увеличить (судя по графику), а так же есть предположение, что участок, расположенный рядом с вентиляторами на этаже и выход на кровлю, неправильно спроектированы, и из за больших скоростей на выходе в коллекторе после вентиляторов большие потери давления плюс вентиляторы друг другу передавливают. Прошу прокомментировать мои предположения и выразить свои мысли, по какой причине система может не выдавать проектный расход?
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 223,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
2.pdf ( 191,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22
3.pdf ( 462,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
4.jpg ( 67,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
5.png ( 601,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
6.png ( 671,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
|
|
|
|
|
20.2.2017, 12:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Вращение вентиляторов (направление) проверяли? Как предотвращается переток через неработающие вентиляторы?
|
|
|
|
|
20.2.2017, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
Да, направление вращение верное, правое.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 12:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(miha911 @ 20.2.2017, 13:08) Да, направление вращение верное, правое. Вы не поняли. При пуске вентиляторы вращаются в правильном направлении? Фазы не перепутаны?
|
|
|
|
|
20.2.2017, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
В правильном, фазы не перепутаны.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 12:11
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Фактическое сопротивление сети замеряли? Если по факту сопротивление завышено, то хоть десять вентиляторов параллельно включайте, расход не поднимется.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
При расходе 45000 м3/ч потери давления на сопротивление сети на участке перед вентилятором и самой сетью около 800 Па. После вентилятора не было возможности замерить. Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 16:11) Фактическое сопротивление сети замеряли? Если по факту сопротивление завышено, то хоть десять вентиляторов параллельно включайте, расход не поднимется. Я вот и хочу понять в каком месте всего участка большие потери давления на сопротивление.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 12:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(miha911 @ 20.2.2017, 13:17) При расходе 45000 м3/ч потери давления на сопротивление сети на участке перед вентилятором и самой сетью около 800 Па. После вентилятора не было возможности замерить.
Я вот и хочу понять в каком месте всего участка большие потери давления на сопротивление. То есть, если грубо, при попытке увеличить расход до 90 000 м3/час, на всасывающем участке придётся преодолевать 3200 Па. И что Вы хотите получить?
|
|
|
|
|
20.2.2017, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 16:21) То есть, если грубо, при попытке увеличить расход до 90 000 м3/час, на всасывающем участке придётся преодолевать 3200 Па. И что Вы хотите получить? Подскажите, как правильно построить или хотя бы приблизительно построить график характеристики сети? В моем случае график сети и вентилятора пересекаются в точке 45000 м3/ч, а как построить график сети ниже и выше этой точки? Ниже этой точки я могу эксперементально с помощью частотника и дифманометра, а выше не понимаю как.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата Я вот и хочу понять в каком месте всего участка большие потери давления на сопротивление. А как это можно сделать здесь, не видя общую схему сети с размерами и расходами ? Вы думаете тут сидят такие аналитики, которые лишь по названию системы и оборудования определят где в схеме косяк ? Цитата Подскажите, как правильно построить или хотя бы приблизительно построить график характеристики сети? График потерь давления в сети описывается одной формулой Р=V*S^2 где Р - потери давления V - расход S - характеристика сети (собственно сопротивление)
Сообщение отредактировал Wiz - 20.2.2017, 12:39
|
|
|
|
|
20.2.2017, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 16:35) А как это можно сделать здесь, не видя общую схему сети с размерами и расходами ? Вы думаете тут сидят такие аналитики, которые лишь по названию системы и оборудования определят где в схеме косяк ? В прикрепленных файлах есть размеры газоходов и сеть, через которую этот расход не может пройти. Аксонометрии в проекте нет, есть рисунки из математической модели-их я тоже приложил. Я думаю здесь сидят достаточно грамотные люди, поэтому здесь и попросил помочь разобраться мне. Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 16:35) А как это можно сделать здесь, не видя общую схему сети с размерами и расходами ? Вы думаете тут сидят такие аналитики, которые лишь по названию системы и оборудования определят где в схеме косяк ?
График потерь давления в сети описывается одной формулой Р=V*S^2 где Р - потери давления V - расход S - характеристика сети (собственно сопротивление) Характеристика сети не соответствует проектной. Если бы она соответствовала проектной, то проблем с расходом не было бы. Я хочу понять, на каком участке большие потери давления на сопротивление (в вертикальном газоходе; на участке перед вентиляторами; на участке после вентиляторов; на выходе в кровлю)
|
|
|
|
|
20.2.2017, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата Характеристика сети не соответствует проектной. Т.е. при монтаже были внесены некие изменения в трассировку или компоновку относительно проектных решений ?
|
|
|
|
|
20.2.2017, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 16:46) Т.е. при монтаже были внесены некие изменения в трассировку или компоновку относительно проектных решений ? коллектор на напорном участке после вентиляторов по проекту 1500 мм, а по факту 1400 мм. Это все изменения, которые были внесены. у меня подозрения именно на напорный участок после вентиляторов, т.к. скорости газа большие, и врезки между вентилятором и коллектором расположены почти под прямым углом. Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 16:46) Т.е. при монтаже были внесены некие изменения в трассировку или компоновку относительно проектных решений ? либо в математической моделе неверно был произведен расчет аэродинамических характеристик сети.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 13:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
То есть, геометрия уже не проектная. Нужно обследование, нужны замеры. Нужно смотреть и геометрию самих вентиляторов.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 17:09) То есть, геометрия уже не проектная. Нужно обследование, нужны замеры. Нужно смотреть и геометрию самих вентиляторов. Часть замеров уже есть. В каких точках и при каких режимах необходимо в первую очередь провести замеры?
|
|
|
|
|
20.2.2017, 13:46
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Нужно видеть сеть, но как минимум - расход в "хорошем" сечении на магистрали, суммарный и статическое давление до и после вентилятора/вентиляторов.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Судя по графику вентилятора полное давление составляет 2800 при расходе 65000 м3/ч. Из которых динамическое давление составляет 2000 Па. Следовательно на сеть до вентилятора остается всего 800 Па. Спрашивается чего вы там ожидаете увидеть при требуемых 1700.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 17:46) Нужно видеть сеть, но как минимум - расход в "хорошем" сечении на магистрали, суммарный и статическое давление до и после вентилятора/вентиляторов. В прикрепленном файле "1" (разрез) на оветвлениях от вертикального газохода находятся камеры орошения газа со смотровым окном. Эти смотровые окна по этажам мы специально вскрывали, чтобы максимально убрать потери давления на всем ответвлении. Расход при этом не увеличился, поэтому я и не стал выкладывать сеть дальше. Есть замеры по расходу воздуха и давлению перед вентиляторами на всасывающем участке. На напорном участке после вентиляторов проблематично сделать корректные замеры, так как нет достаточно ровных участков без изгибов и врезок.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 14:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Выше Вам дан частичный ответ. А по поводу открывания смотровых... А каков их, окошек, размер в сопоставлении с сечением воздуховода в данном ответвлении?
|
|
|
|
|
20.2.2017, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 18:06) Выше Вам дан частичный ответ. А по поводу открывания смотровых... А каков их, окошек, размер в сопоставлении с сечением воздуховода в данном ответвлении? Площадь сечения смотрового окна и воздуховода примерно одинакова. Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 17:55) Судя по графику вентилятора полное давление составляет 2800 при расходе 65000 м3/ч. Из которых динамическое давление составляет 2000 Па. Следовательно на сеть до вентилятора остается всего 800 Па. Спрашивается чего вы там ожидаете увидеть при требуемых 1700. Подскажите, пожалуйста, как определить или где посмотреть, что статическое давление вентилятора при расходе 65000 м3/ч 800 Па. На этом графике же только полное давление показано?
|
|
|
|
|
20.2.2017, 14:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Из полного вычитаете динамическое и получаете статику. А динамическое вычисляете из скорости. А скорость из расхода в сечении. Только учтите, что у Вас, если не чистый воздух, плотность в формуле должна быть соответствующей.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата На этом графике же только полное давление показано? В поисковике по названию вентилятора ищете характеристику, чтобы внизу под графиком была строка со значением Рdv. Это и есть динамическое давление при данном расходе. Фокус весь в том, что динамическое давление сидит на выхлопе. Т.е если выражаться еще по простому, то вентилятору проще толкать, чем тянуть.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 14:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
...Как и любому нагнетателю. Кстати, в данной ситуёвине есть ещё одна неприятная деталь - Цитата врезки между вентилятором и коллектором расположены почти под прямым углом. деформация потока на выхлопе. Ещё минус от характеристики вентилятора. в зависимости от того, насколько коряво. Процентов 30 может теряться запросто.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 18:31) Из полного вычитаете динамическое и получаете статику. А динамическое вычисляете из скорости. А скорость из расхода в сечении. Только учтите, что у Вас, если не чистый воздух, плотность в формуле должна быть соответствующей. Так по этой формуле я смогу рассчитать статическое давление при расходе не более 45000 м3/ч. Вентилятор до 65000 м3/ч не получается раскрутить. Замер перед вентилятором: при расходе 42456,96 м3/ч скорость потока 23,4 м/ Полное давление по графику около 2700 Па. Динамическое давление получается 328,536 Па (при плотности газа 1,2 кг/м3). Статическое получается 2371,464 Па. Верно я посчитал? Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 18:32) В поисковике по названию вентилятора ищете характеристику, чтобы внизу под графиком была строка со значением Рdv. Это и есть динамическое давление при данном расходе. Фокус весь в том, что динамическое давление сидит на выхлопе. Т.е если выражаться еще по простому, то вентилятору проще толкать, чем тянуть. Спасибо, очень важная информация, у вас ссылки нет случайно на такой график? Потому что я искал как то в интернете его, не смог найти. Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 18:34) ...Как и любому нагнетателю.
Кстати, в данной ситуёвине есть ещё одна неприятная деталь - деформация потока на выхлопе. Ещё минус от характеристики вентилятора. в зависимости от того, насколько коряво. Процентов 30 может теряться запросто. Вот на это я больше всего и ссылаюсь. Плюс, насколько я знаю, при больших скоростях проектируются специально большие камеры, чтобы погасить скорость потока. А чем меньше скорость, тем меньше потерь давления + вентиляторы при параллельной работе меньше будут друг другу мешать.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Цитата Спасибо, очень важная информация, у вас ссылки нет случайно на такой график? Ну например вот тутпоследний рисунок. Вопрос насколько он соответствует действительности. Цитата Замер перед вентилятором: Если не ошибаюсь, то динамику определяют после вентилятора.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 15:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 16:00) Если не ошибаюсь, то динамику определяют после вентилятора. Видите на диаграмме "+20"? То есть, воздух с плотностью 1,21. И то есть простая формула "вэ квадрат умножить на гамма (1,21) и поделить на два жэ (2*9,81)". Где скорость отнесена к выхлопному сечению.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
Цитата(Wiz @ 20.2.2017, 19:00) Ну например вот тутпоследний рисунок. Вопрос насколько он соответствует действительности. Если не ошибаюсь, то динамику определяют после вентилятора. Спасибо большое, долго его (график) искал получается, что при увеличении расхода статическое давление (которое как раз нам и важно) не увеличивается, а уменьшается?
|
|
|
|
|
20.2.2017, 15:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Ой, как всё запущено...
Ответьте на вопрос, из чего состоит полное давление?
|
|
|
|
|
20.2.2017, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
Цитата(Skaramush @ 20.2.2017, 19:14) Ой, как всё запущено...
Ответьте на вопрос, из чего состоит полное давление? Из суммы статического и динамического.
|
|
|
|
|
20.2.2017, 16:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
То есть, если динамическое увеличивается, причём пропорционально квадрату возрастания скорости, то статическое - ? Подсказка. Полное неизменно.
|
|
|
|