Нужна помощь! котел Е 1/9 с горелкой Г-1,0К |
|
|
|
28.8.2018, 16:26
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 271292
|
Добрый день всем! Может кто сталкивался с проблемой растопки котла Е 1/9 с горелкой Г-1,0К? горелка снята запальник загораеться,вставляем обратно не хочет загораться.Берем фанерку закрываем всас вентилятора и загораеться запальник затем загораеться основное пламя, убираем фанерку разрежение уходит сильно в +...соответственно приходиться все параметры настраивать.и на режимах горения на большом и на малом СО около 1300 и никак неуменьшить
Предистория запускался всегда с первого раза никаких проблем небыло.....вдруг остановился по погасанию факела и началась с этого момента эта история...(и СО было впорядке до этого момента)
Может кто встречался?может кто что посоветует?помогите пожалуйста...
|
|
|
|
|
28.8.2018, 17:01
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Seregam @ 28.8.2018, 16:26) на режимах горения на большом и на малом СО около 1300 и никак неуменьшить А кислорода сколько? Что с расходом газа?
|
|
|
|
|
28.8.2018, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
|
А что с дымососом?
|
|
|
|
|
28.8.2018, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Seregam @ 28.8.2018, 16:26) Добрый день всем! Может кто сталкивался с проблемой растопки котла Е 1/9 с горелкой Г-1,0К? горелка снята запальник загораеться,вставляем обратно не хочет загораться.Берем фанерку закрываем всас вентилятора и загораеться запальник затем загораеться основное пламя, убираем фанерку разрежение уходит сильно в +...соответственно приходиться все параметры настраивать.и на режимах горения на большом и на малом СО около 1300 и никак неуменьшить
Предистория запускался всегда с первого раза никаких проблем небыло.....вдруг остановился по погасанию факела и началась с этого момента эта история...(и СО было впорядке до этого момента)
Может кто встречался?может кто что посоветует?помогите пожалуйста... Мы много бились с этой горелкой и восторжествовали над ней, но это было в далеком 2006-м годе, будем вспоминать. 1. Горелка 2-х позиционная, есть малое и большое горение. Соответственно, есть две ступенчатых регулировки расхода газа, и аналогично изменяется нагрузка на дымососе. Когда открыт КМГ - заслонка воздуха перед дымососом в первом (нейтральном) положении, при открытом КБГ - заслонка воздуха открыта (втянута эл.магнитом) на соответствующую величину. 2. Наладка этой горелки начинается с регулировки расхода газа на Малом горении. Когда открывается клапан МГ - Вы должны определить расход газа для 50-ти процентной нагрузки и поправить его по необходимости. 3. Затем, Вы регулируете соотношение газ/воздух, ограничивая минимальный ход воздушной заслонки, одновременно - тягу в топке заслонкой (или что там у Вас) на дымососе. 4. Потом, при открытии клапана БГ корректируете расход газа на 100% нагрузке, а затем корректируете величину открытия воздушной заслонки за дутьевым вентилятором, для соотношения газ/воздух и параллельно выставляете тягу на эту нагрузку. У этой горелки есть одна неприятная особенность - воздух по коробу бьёт в один угол корпуса горелки и отражаясь уходит в противоположный, а газ затягивает внутрь горелки, где он и горит. Мы, когда с этой горелкой боролись, то после воздушной заслонки, между деталями воздушного короба засовывали стальную полоску, шириной 20 мм, и меня ее положение по высоте добивались того, что воздух в горелку поступал со спиральным завихрением, и создавая хорошую топливную смесь горел мощным факелом только в самой топке, при обеих нагрузках, горелка и фронтальная плита при этом оставались холодными. Если что-то непонятно, сперва выложите фото своих регулирующих органов, всех, а потом спрашивайте.
Сообщение отредактировал Галиев - 28.8.2018, 18:59
|
|
|
|
|
29.8.2018, 9:39
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 271292
|
Я наверное не правильно выразился..извиняюсь..просто прежде чем приступить к наладке его необходимо запустить чего он делать нехочет...запальник не зажигаеться
анализ газа на Малом горении: О2 - 15.2 % СО2 - 3.2 % СО - 1269 ррм
вот не могу понять коэф. избытка воздуха большой -3.4, вроде как надо убавлять воздух, но идет недожёг СО..
|
|
|
|
|
29.8.2018, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
|
Цитата запальник не зажигается Какая величина разряжение при пуске?
|
|
|
|
|
29.8.2018, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Большое содержание кислорода говорит о том, что "мало газу". Нужно добавлять. Это физика и химия горения. Если пара при этом много, горелку автоматика должна останавливать до снижения и запускать при снижении давлении пара.
|
|
|
|
|
29.8.2018, 10:24
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Seregam @ 29.8.2018, 9:39) Я наверное не правильно выразился..извиняюсь..просто прежде чем приступить к наладке его необходимо запустить чего он делать нехочет...запальник не зажигаеться
анализ газа на Малом горении: О2 - 15.2 % СО2 - 3.2 % СО - 1269 ррм
вот не могу понять коэф. избытка воздуха большой -3.4, вроде как надо убавлять воздух, но идет недожёг СО.. Да, похоже на то, что нужно или газа добавлять, или воздуха убавлять. Расходы газа изменились по сравнению с теми, что были до вышеупомянутой аварийной остановки? Всё ли в порядке с механизмом воздушной заслонки? Ещё может быть, что где-то у котла появились значительные присосы воздуха. Их нужно найти и устранить.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.8.2018, 10:32
|
|
|
|
|
29.8.2018, 10:44
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 271292
|
Цитата(zorik2 @ 29.8.2018, 10:01) Какая величина разряжение при пуске? разряжение 2.5-1 давление газа на горелке 0,25кПа давление воздуха 0,2 кПа
|
|
|
|
|
29.8.2018, 10:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(tiptop @ 29.8.2018, 10:24) Ещё может быть, что где-то у котла появились значительные присосы воздуха. Их нужно найти и устранить. Мог взрывной клапан разрушиться.
|
|
|
|
|
29.8.2018, 11:17
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 271292
|
Цитата(zorik2 @ 29.8.2018, 10:01) Какая величина разряжение при пуске? разряжение 2.5-1 давление газа на горелке 0,25кПа давление воздуха 0,2 кПа Цитата(tiptop @ 29.8.2018, 10:24) Да, похоже на то, что нужно или газа добавлять, или воздуха убавлять. Расходы газа изменились по сравнению с теми, что были до вышеупомянутой аварийной остановки? Всё ли в порядке с механизмом воздушной заслонки?
Ещё может быть, что где-то у котла появились значительные присосы воздуха. Их нужно найти и устранить. да похоже но убавлять воздух на сколько я понимаю это увеличивать недожёг... Цитата(tiptop @ 29.8.2018, 10:57) Мог взрывной клапан разрушиться. взрывной клапан проверили, с ним полный порядок
|
|
|
|
|
29.8.2018, 12:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Seregam @ 29.8.2018, 11:17) да похоже но убавлять воздух на сколько я понимаю это увеличивать недожёг... Если в газовоздушной смеси имеет место коэффициент избытка воздуха порядка 3, то у исправной горелки (с неповреждёнными деталями смесителя) уменьшение подачи воздуха с понижением коэфф-та хотя бы до 2 должно существенно понизить концентрацию угарного газа в продуктах горения. P.S. Жаль, что Вы не отвечаете на мои вопросы...
Сообщение отредактировал tiptop - 29.8.2018, 12:08
|
|
|
|
|
29.8.2018, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
|
|
|
|
|
|
29.8.2018, 13:03
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 271292
|
Цитата(tiptop @ 29.8.2018, 12:03) Если в газовоздушной смеси имеет место коэффициент избытка воздуха порядка 3, то у исправной горелки (с неповреждёнными деталями смесителя) уменьшение подачи воздуха с понижением коэфф-та хотя бы до 2 должно существенно понизить концентрацию угарного газа в продуктах горения.
P.S. Жаль, что Вы не отвечаете на мои вопросы... Воздушная заслонка впорядке...а по поводу изменения расхода газа немогу сказать т к этим котлом только в первый раз занимаюсь..
|
|
|
|
|
29.8.2018, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Seregam @ 29.8.2018, 13:03) Воздушная заслонка впорядке...а по поводу изменения расхода газа немогу сказать т к этим котлом только в первый раз занимаюсь.. Вы занимаетесь этим котлом впервые, Вы нам должны задавать вопросы: 1. Как изменить расход газа на малом и большом горении? 2. Как отрегулировать соотношение газ/воздух на всех нагрузках? 3. Как задать нужное разряжение в топке на всех нагрузках? Вы же все сводите к составу уходящих газов. Вы занимаетесь наладкой котла, или решили просто сколымить?
У Вас есть согласованная с Ростехнадзором "Методика выполнения ПНР и РНИ"?
|
|
|
|
|
29.8.2018, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Seregam @ 29.8.2018, 9:39) Я наверное не правильно выразился..извиняюсь..просто прежде чем приступить к наладке его необходимо запустить чего он делать нехочет...запальник не зажигаеться
анализ газа на Малом горении: О2 - 15.2 % СО2 - 3.2 % СО - 1269 ррм
вот не могу понять коэф. избытка воздуха большой -3.4, вроде как надо убавлять воздух, но идет недожёг СО.. Расход-то газа на МГ какой?!!
|
|
|
|
|
29.8.2018, 19:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 29.8.2018, 12:03) P.S. Жаль, что Вы не отвечаете на мои вопросы...
Видать, самомнение зашкаливает.
|
|
|
|
|
29.8.2018, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
При отсутствии знания расхода газа - всё танцы с бубном. Горелка (эта горелка) нормально (т.е. с вменяемым коэффициентом избытка воздуха) начинает работать где-то с кубов 40. При меньших значениях будет громадный кислород с не менее громадным СО. Побудьте фокусником - добавьте газу и вы вместе со зрителями будете поражены. А как это сделать? Без понимания, какая у вас газовая рампа (БПГ, или заслонка), какая автоматика - эт гадание. Что скучно
Сообщение отредактировал Valiko - 29.8.2018, 20:21
|
|
|
|
|
29.8.2018, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Valiko @ 29.8.2018, 20:18) При отсутствии знания расхода газа - всё танцы с бубном. Горелка (эта горелка) нормально (т.е. с вменяемым коэффициентом избытка воздуха) начинает работать где-то с кубов 40. При меньших значениях будет громадный кислород с не менее громадным СО. Побудьте фокусником - добавьте газу и вы вместе со зрителями будете поражены. А как это сделать? Без понимания, какая у вас газовая рампа (БПГ, или заслонка), какая автоматика - эт гадание. Что скучно Вы себе не представляете, как извращаются с тепловой нагрузкой на этом котле - газовым краном перед блоком клапанов оперативно изменяют паропроизводительность котла, при полном отсутствии понимания регулировки соотношения газ-воздух. И начкоты, "упертые бараны" (да простит меня форум АВОК за это высказывание, а если не простит, то по выходу из "бани" я продолжу свою "политику"), ни хрена не понимая в работе оборудования, являясь всего лишь завхозами котельной позволяют (а как иначе) операторам издеваться над котлами.
|
|
|
|
|
29.8.2018, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Я это (выпендреш с газовым краном) наблюдаю с прошлого века. Но там, где удалось убедить хозяев котла привести всё в порядок - результаты положительные. НАчкоты - эт тока начкоты, было бы желание. Это ш все относительно недорого. Мне нравится в бюджетном варианте - исполнительный механизм (типа Белимо) с пружиной возврата вместо МИСа И обязательный останов горелки в "режим ожидания"! - не должна горелка работать в нерасчетных режимах
Сообщение отредактировал Valiko - 29.8.2018, 20:57
|
|
|
|
|
3.9.2018, 9:40
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.6.2015
Пользователь №: 271292
|
Цитата(Галиев @ 29.8.2018, 18:54) Вы занимаетесь этим котлом впервые, Вы нам должны задавать вопросы: 1. Как изменить расход газа на малом и большом горении? 2. Как отрегулировать соотношение газ/воздух на всех нагрузках? 3. Как задать нужное разряжение в топке на всех нагрузках?
Вы же все сводите к составу уходящих газов.
Вы занимаетесь наладкой котла, или решили просто сколымить?
У Вас есть согласованная с Ростехнадзором "Методика выполнения ПНР и РНИ"? Я Вам хочу задать эти вопросы и задаю?..просто прежде хотелось растопить котёл для того чтобы начать налаживать его.. насчёт самомнения выц ошибаетесь!Извините если что-то не так сказал..сейчас принято решение вскрыть котёл и посмотреть на его внутриности.. а если в действительности то вопросы для меня очень интересны и если обясните то буду очень рад...Спасибо 1. Как изменить расход газа на малом и большом горении? 2. Как отрегулировать соотношение газ/воздух на всех нагрузках? 3. Как задать нужное разряжение в топке на всех нагрузках?
|
|
|
|
|
3.9.2018, 10:21
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Seregam @ 3.9.2018, 9:40) 1. Как изменить расход газа на малом и большом горении? 2. Как отрегулировать соотношение газ/воздух на всех нагрузках? 3. Как задать нужное разряжение в топке на всех нагрузках? Возможно, Галиев хотел сказать, что этим должен заниматься наладчик? Цитата(Галиев @ 29.8.2018, 18:54) Вы занимаетесь наладкой котла, или решили просто сколымить?
У Вас есть согласованная с Ростехнадзором "Методика выполнения ПНР и РНИ"?
|
|
|
|
|
3.9.2018, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Seregam @ 3.9.2018, 9:40) 1. Как изменить расход газа на малом и большом горении? 2. Как отрегулировать соотношение газ/воздух на всех нагрузках? 3. Как задать нужное разряжение в топке на всех нагрузках? Цитата(Галиев @ 28.8.2018, 18:56) 1. Горелка 2-х позиционная, есть малое и большое горение. Соответственно, есть две ступенчатых регулировки расхода газа, и аналогично изменяется нагрузка на дымососе. Когда открыт КМГ - заслонка воздуха перед дымососом в первом (нейтральном) положении, при открытом КБГ - заслонка воздуха открыта (втянута эл.магнитом) на соответствующую величину. 2. Наладка этой горелки начинается с регулировки расхода газа на Малом горении. Когда открывается клапан МГ - Вы должны определить расход газа для 50-ти процентной нагрузки и поправить его по необходимости. 3. Затем, Вы регулируете соотношение газ/воздух, ограничивая минимальный ход воздушной заслонки, одновременно - тягу в топке заслонкой (или что там у Вас) на дымососе. 4. Потом, при открытии клапана БГ корректируете расход газа на 100% нагрузке, а затем корректируете величину открытия воздушной заслонки за дутьевым вентилятором, для соотношения газ/воздух и параллельно выставляете тягу на эту нагрузку.
У этой горелки есть одна неприятная особенность - воздух по коробу бьёт в один угол корпуса горелки и отражаясь уходит в противоположный, а газ затягивает внутрь горелки, где он и горит. Мы, когда с этой горелкой боролись, то после воздушной заслонки, между деталями воздушного короба засовывали стальную полоску, шириной 20 мм, и меня ее положение по высоте добивались того, что воздух в горелку поступал со спиральным завихрением, и создавая хорошую топливную смесь горел мощным факелом только в самой топке, при обеих нагрузках, горелка и фронтальная плита при этом оставались холодными.
Если что-то непонятно, сперва выложите фото своих регулирующих органов, всех, а потом спрашивайте.
|
|
|
|
|
3.9.2018, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
У меня создалось впечатление, что автор топика либо не читает ответы форума, либо игнорирует их. Мы просим рассказать: 1. какие установлены газовые клапаны. 2. управление дутьем. 3. управление тягой. 4. блок управления котлом. Не имея полной информации об органах управления котлом нельзя что либо советовать.
|
|
|
|
|
|