Индикация на морозе -60С |
|
|
|
29.1.2021, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Делаю проект уличного шкафа для Якутии. Надо показывать температуру с термопар уличным мужикам. Изначально, ничтоже сумняшеся, заложил ТРМ-201. Щ2-У, наобещал заказчику, что всё нормально будет. Щас к концу проектирования стал сомневаться - допустимая температура для ТРМ что-то около 0. Хотя внутри шкафа подогрев и частотники, но думаю, не выдержит передняя панель прибора. Стал метаться искать, даже у Сименса панели до -25С. Может кто подскажет, что применить, индикаторы какие-нибудь морозоустойчивые или панели?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.1.2021, 18:00
|
|
|
|
|
29.1.2021, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
|
Цитата(kosmos440o @ 29.1.2021, 18:00) Делаю проект уличного шкафа для Якутии. Надо показывать температуру с термопар уличным мужикам. Изначально, ничтоже сумняшеся, заложил ТРМ-201. Щ2-У, наобещал заказчику, что всё нормально будет. Щас к концу проектирования стал сомневаться - допустимая температура для ТРМ что-то около 0. Хотя внутри шкафа подогрев и частотники, но думаю, не выдержит передняя панель прибора. Стал метаться искать, даже у Сименса панели до -25С. Может кто подскажет, что применить, индикаторы какие-нибудь морозоустойчивые или панели? а если сделать шкаф в шкафу со стеклом? На таком морозе любой экран сдохнет...
|
|
|
|
|
29.1.2021, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
А бензозаправки в Якутии есть? Литры показывают? Помню, лет двадцать пять назад на НПО автозаправочной техники бились над подобной задачей - светодиодные индикаторы на солнце слепнут, а ЖК на морозе дохнут. Как-то, видимо, решили.
|
|
|
|
|
29.1.2021, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(dmchehow @ 29.1.2021, 18:43) а если сделать шкаф в шкафу со стеклом? На таком морозе любой экран сдохнет... Мне ещё 7 приборов надо показать, там целое окно получается))) Цитата(Kotlovoy @ 29.1.2021, 18:49) А бензозаправки в Якутии есть? Литры показывают? Помню, лет двадцать пять назад на НПО автозаправочной техники бились над подобной задачей - светодиодные индикаторы на солнце слепнут, а ЖК на морозе дохнут. Как-то, видимо, решили. Вывески есть рабочие, но к ним нужно ПО или комп городить. Может у парковщиков пошукать...
|
|
|
|
|
30.1.2021, 1:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539
|
Цитата(kosmos440o @ 29.1.2021, 19:43) Мне ещё 7 приборов надо показать, там целое окно получается))) Не окно, а прозрачная дверь.
|
|
|
|
|
30.1.2021, 6:30
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
Цитата(dmchehow @ 29.1.2021, 22:43) а если сделать шкаф в шкафу со стеклом? На таком морозе любой экран сдохнет... Цитата(Banned @ 30.1.2021, 5:05) Не окно, а прозрачная дверь. поддержу коллег
|
|
|
|
|
30.1.2021, 7:00
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
только дверь нужна двойная. -60 с ветром эт не фунт изюму.
|
|
|
|
|
30.1.2021, 8:19
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102010
|
старые советские люминесцентные индикаторы работали в диапазоне температур -60…+85, смотри например ИДЛ1-Л (зеленые, размеры 25*17 мм), ИЛД1-Л/К/Ж/М (разного цвета, размеры 25*17 мм), ИТЭЛ2-Г/Ж/З/К (тоже разного цвета, размеры 25*17 мм), ИЛМ1-80/110 (размеры 113*93 мм) и т.д. Вообще на холоде хорошо работают плазменные индикаторы/экраны.
|
|
|
|
|
1.2.2021, 7:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Не, это всё сложно. Наверно, сделаю подогрев передней панели. Или внутрь шкафа поставлю.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.2.2021, 7:15
|
|
|
|
|
1.2.2021, 12:04
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
коллеги для якутии делают шкаф в шкафу, наружный первый шкаф утепляют от души, внутренний - обычный, с обогревом
|
|
|
|
|
1.2.2021, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357182
|
Цитата(kosmos440o @ 29.1.2021, 19:43) Мне ещё 7 приборов надо показать, там целое окно получается)))
Вывески есть рабочие, но к ним нужно ПО или комп городить. Может у парковщиков пошукать... Когда требовалось отобразить несколько температур, ставили светодиодное табло c Модбасом. Такого типа :
Прикрепленные файлы
e2026v.jpg ( 15,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
|
|
|
|
|
1.2.2021, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330
|
Цитата(Kodiak @ 1.2.2021, 14:51) Когда требовалось отобразить несколько температур, ставили светодиодное табло c Модбасом. Такого типа : Кто производитель?
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
2.2.2021, 8:30
|
Guest Forum
|
Ящик должен пройти испытания и иметь сертификат, подтверждающий работоспособность при -60*С.
|
|
|
|
|
2.2.2021, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357182
|
Цитата(OlegM @ 1.2.2021, 20:16) Кто производитель? ООО "Элекс - М" , г.Москва
|
|
|
|
|
2.2.2021, 12:57
|
Двойных полосок злой фанат!
Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099
|
Цитата(dmchehow @ 29.1.2021, 18:43) а если сделать шкаф в шкафу со стеклом? На таком морозе любой экран сдохнет... https://segnetics.com/ru/smh_2010 - есть версия с электролюминесцентным дисплеем, -40.
|
|
|
|
|
2.2.2021, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Ashihara @ 2.2.2021, 13:57) https://segnetics.com/ru/smh_2010 - есть версия с электролюминесцентным дисплеем, -40. Спасибо, подумаю. Мне правда нужно для термопар тип N, но может его как мастера подключить.
|
|
|
|
|
3.2.2021, 6:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Ashihara @ 2.2.2021, 13:57) https://segnetics.com/ru/smh_2010 - есть версия с электролюминесцентным дисплеем, -40. Спасибо за инфу, правда мне нужно термопары подключать, может быть как мастера использовать. Там сильно геморно это сделать, не подскажете?
|
|
|
|
|
3.2.2021, 7:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Kodiak @ 1.2.2021, 15:51) Когда требовалось отобразить несколько температур, ставили светодиодное табло c Модбасом. Такого типа : А они до какой температуры, не знаете? И у меня термопары тип N, смежные блоки с ХА не подойдут... Вон оно что есть: https://led-displays.ru/modbus.html
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.2.2021, 6:59
|
|
|
|
|
4.2.2021, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357182
|
Цитата(kosmos440o @ 3.2.2021, 7:06) А они до какой температуры, не знаете? И у меня термопары тип N, смежные блоки с ХА не подойдут... Для комнатной температуры. Отображают температуру от 50 печек, находящихся в том же помещении.
|
|
|
|
|
5.3.2021, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009
|
Цитата(dmchehow @ 29.1.2021, 18:43) а если сделать шкаф в шкафу со стеклом? На таком морозе любой экран сдохнет... Если два шкафа или два стекла, то мне кажется, что между стеклами будет либо запотевать либо покрываться инеем прекращая видимость. Там же не всегда -60, случается и +20. К тому же перепады температуры внутри одного дня случаются регулярно. К тому же, два стекла в шкафах друг за другом - это слишком большие теплопотери. По моему, гораздо удобнее (и дешевле) сделать обычный большой шкаф с подогревом на -60, и отдельно вынесенную коробку с экраном или индикатором для табло, со стеклом и внутренним подогревом. IMHO
|
|
|
|
|
|