сообщение 29.1.2021, 18:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Делаю проект уличного шкафа для Якутии. Надо показывать температуру с термопар уличным мужикам. Изначально, ничтоже сумняшеся, заложил ТРМ-201. Щ2-У, наобещал заказчику, что всё нормально будет. Щас к концу проектирования стал сомневаться - допустимая температура для ТРМ что-то около 0. Хотя внутри шкафа подогрев и частотники, но думаю, не выдержит передняя панель прибора. Стал метаться искать, даже у Сименса панели до -25С. Может кто подскажет, что применить, индикаторы какие-нибудь морозоустойчивые или панели?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.1.2021, 18:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 29.1.2021, 18:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(kosmos440o @ 29.1.2021, 18:00) *
Делаю проект уличного шкафа для Якутии. Надо показывать температуру с термопар уличным мужикам. Изначально, ничтоже сумняшеся, заложил ТРМ-201. Щ2-У, наобещал заказчику, что всё нормально будет. Щас к концу проектирования стал сомневаться - допустимая температура для ТРМ что-то около 0. Хотя внутри шкафа подогрев и частотники, но думаю, не выдержит передняя панель прибора. Стал метаться искать, даже у Сименса панели до -25С. Может кто подскажет, что применить, индикаторы какие-нибудь морозоустойчивые или панели?
а если сделать шкаф в шкафу со стеклом? На таком морозе любой экран сдохнет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 29.1.2021, 18:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



А бензозаправки в Якутии есть? Литры показывают? Помню, лет двадцать пять назад на НПО автозаправочной техники бились над подобной задачей - светодиодные индикаторы на солнце слепнут, а ЖК на морозе дохнут. Как-то, видимо, решили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 29.1.2021, 19:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(dmchehow @ 29.1.2021, 18:43) *
а если сделать шкаф в шкафу со стеклом? На таком морозе любой экран сдохнет...

Мне ещё 7 приборов надо показать, там целое окно получается)))

Цитата(Kotlovoy @ 29.1.2021, 18:49) *
А бензозаправки в Якутии есть? Литры показывают? Помню, лет двадцать пять назад на НПО автозаправочной техники бились над подобной задачей - светодиодные индикаторы на солнце слепнут, а ЖК на морозе дохнут. Как-то, видимо, решили.

Вывески есть рабочие, но к ним нужно ПО или комп городить. Может у парковщиков пошукать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 30.1.2021, 1:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



Цитата(kosmos440o @ 29.1.2021, 19:43) *
Мне ещё 7 приборов надо показать, там целое окно получается)))

Не окно, а прозрачная дверь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 30.1.2021, 6:30
Сообщение #6


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(dmchehow @ 29.1.2021, 22:43) *
а если сделать шкаф в шкафу со стеклом? На таком морозе любой экран сдохнет...



Цитата(Banned @ 30.1.2021, 5:05) *
Не окно, а прозрачная дверь.


поддержу коллег
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.1.2021, 7:00
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



только дверь нужна двойная. -60 с ветром эт не фунт изюму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex1870
сообщение 30.1.2021, 8:19
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102010



старые советские люминесцентные индикаторы работали в диапазоне температур -60…+85, смотри например ИДЛ1-Л (зеленые, размеры 25*17 мм), ИЛД1-Л/К/Ж/М (разного цвета, размеры 25*17 мм), ИТЭЛ2-Г/Ж/З/К (тоже разного цвета, размеры 25*17 мм), ИЛМ1-80/110 (размеры 113*93 мм) и т.д. Вообще на холоде хорошо работают плазменные индикаторы/экраны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 1.2.2021, 7:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Не, это всё сложно. Наверно, сделаю подогрев передней панели. Или внутрь шкафа поставлю.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.2.2021, 7:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 1.2.2021, 12:04
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



коллеги для якутии делают шкаф в шкафу, наружный первый шкаф утепляют от души, внутренний - обычный, с обогревом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kodiak
сообщение 1.2.2021, 14:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357182



Цитата(kosmos440o @ 29.1.2021, 19:43) *
Мне ещё 7 приборов надо показать, там целое окно получается)))


Вывески есть рабочие, но к ним нужно ПО или комп городить. Может у парковщиков пошукать...

Когда требовалось отобразить несколько температур,
ставили светодиодное табло c Модбасом. Такого типа :

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  e2026v.jpg ( 15,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlegM
сообщение 1.2.2021, 20:16
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330



Цитата(Kodiak @ 1.2.2021, 14:51) *
Когда требовалось отобразить несколько температур,
ставили светодиодное табло c Модбасом. Такого типа :

Кто производитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 2.2.2021, 8:30
Сообщение #13





Guest Forum






Ящик должен пройти испытания и иметь сертификат, подтверждающий работоспособность при -60*С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kodiak
сообщение 2.2.2021, 11:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357182



Цитата(OlegM @ 1.2.2021, 20:16) *
Кто производитель?

ООО "Элекс - М" , г.Москва
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 2.2.2021, 12:57
Сообщение #15


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(dmchehow @ 29.1.2021, 18:43) *
а если сделать шкаф в шкафу со стеклом? На таком морозе любой экран сдохнет...


https://segnetics.com/ru/smh_2010 - есть версия с электролюминесцентным дисплеем, -40.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 2.2.2021, 23:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Ashihara @ 2.2.2021, 13:57) *
https://segnetics.com/ru/smh_2010 - есть версия с электролюминесцентным дисплеем, -40.

Спасибо, подумаю. Мне правда нужно для термопар тип N, но может его как мастера подключить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 3.2.2021, 6:12
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Ashihara @ 2.2.2021, 13:57) *
https://segnetics.com/ru/smh_2010 - есть версия с электролюминесцентным дисплеем, -40.

Спасибо за инфу, правда мне нужно термопары подключать, может быть как мастера использовать. Там сильно геморно это сделать, не подскажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 3.2.2021, 7:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2894
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Kodiak @ 1.2.2021, 15:51) *
Когда требовалось отобразить несколько температур,
ставили светодиодное табло c Модбасом. Такого типа :

А они до какой температуры, не знаете? И у меня термопары тип N, смежные блоки с ХА не подойдут...

Вон оно что есть:
https://led-displays.ru/modbus.html

Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.2.2021, 6:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kodiak
сообщение 4.2.2021, 9:23
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357182



Цитата(kosmos440o @ 3.2.2021, 7:06) *
А они до какой температуры, не знаете? И у меня термопары тип N, смежные блоки с ХА не подойдут...

Для комнатной температуры.
Отображают температуру от 50 печек,
находящихся в том же помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lenprom
сообщение 5.3.2021, 23:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



Цитата(dmchehow @ 29.1.2021, 18:43) *
а если сделать шкаф в шкафу со стеклом? На таком морозе любой экран сдохнет...

Если два шкафа или два стекла, то мне кажется, что между стеклами будет либо запотевать либо покрываться инеем прекращая видимость. Там же не всегда -60, случается и +20. К тому же перепады температуры внутри одного дня случаются регулярно. К тому же, два стекла в шкафах друг за другом - это слишком большие теплопотери.
По моему, гораздо удобнее (и дешевле) сделать обычный большой шкаф с подогревом на -60, и отдельно вынесенную коробку с экраном или индикатором для табло, со стеклом и внутренним подогревом.
IMHO
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения