Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
> Класс опасности котельной (ОПО), Присвоение класса опасности газовой котельной
GazRust
сообщение 15.10.2019, 11:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 16.1.2019
Пользователь №: 354290



Добрый день! Возник вопрос по идентификации котельной, как опасного производственного объекта:

1. Приложение 1 116 ФЗ с изменениями 16 года теперь гласит, что: "К опасным производственным объектам не относятся:... работающие под давлением природного газа или сжиженного углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети газораспределения и сети газопотребления."
Получается, если котельная работает на низком давлении (до 0,005МПа), с температурой теплоносителя ниже 115 градусов и оборудованием на давлении ниже 0,07МПа, то она больше не ОПО и ее не надо регистрировать в Ростехнадзоре и получать лицензию? Котельная снабжает теплом жилые дома, соцобъекты, у котельной стоит ШРП со среднего на низкого, но оно на балансе Газпрома.

2. Есть проектируемая котельная на 3,0МВт, котлы на низком давлении (до 0,005МПа), с температурой теплоносителя ниже 115 градусов и т.д. Котельная будет снабжать гостиницы, жилые дома и соцобъекты. Источник газоснабжения - газопровод среднего давления 0,3МПА. Правильно ли я понимаю: если мы заходим в котельную средним давлением, ставим ГРУ и редуцируем на низкое, то мы автоматом попадаем в 3 класс опасности, с регистрацией в Ростехнадзоре и получением лицензии на ОПО?

3. Возможно ли избежать попадания в 3 класс опасности, если поставить ШРП со среднего на низкое, отдать его на баланс Газпрому и войти в котельную уже низким давлением?

Буду благодарен за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 22:40