> Мультилифт, вентиляционный патрубок
максимошка
сообщение 21.9.2011, 20:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.8.2011
Пользователь №: 119128



Подскажите, куда присоеденить вентиляционный патрубок от мультилифта? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 21.9.2011, 21:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20231
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(максимошка @ 21.9.2011, 23:50) *
Подскажите, куда присоеденить вентиляционный патрубок от мультилифта? helpsmilie.gif

А зачем и для чкго его куда то присоединять? Опишите ситуацию подробнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.9.2011, 21:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в отдельный вен.канал.
но как правило мультилифты оборудованы клапанами с фильтрами и выводить ничего не надо.
инструкции к ним почитайте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
максимошка
сообщение 21.9.2011, 22:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.8.2011
Пользователь №: 119128



В каталоге Грудфос показано- к вентиляционному патрубку присоеденяется труба для вентиляции, которая выводится и где -то присоеденяется ( я предполагаю, что с вытяжной частью канализационного стояка). В моем случае рядом его нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 21.9.2011, 22:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



вентклапан поставьте и будет вам счастье
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
максимошка
сообщение 21.9.2011, 23:02
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.8.2011
Пользователь №: 119128



Я к такому решению тоже скланяюсь. Еще вариант : установить воздушный клапан для приборов, которые присоеденяются к мультилифту и присоеденить вентиляционную трубу- туда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 22.9.2011, 8:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(максимошка @ 21.9.2011, 21:50) *
Подскажите, куда присоеденить вентиляционный патрубок от мультилифта? helpsmilie.gif

вывести отдельным вентиляционным стояком на кровлю или присоединить к вытяжной части К1

Цитата(Dima_UA @ 21.9.2011, 22:53) *
в отдельный вен.канал.

tongue.gif

Цитата(Dima_UA @ 21.9.2011, 22:53) *
но как правило мультилифты оборудованы клапанами с фильтрами и выводить ничего не надо.
инструкции к ним почитайте!


серьезно!!! что то не встречал фильтры у мультилифтов

Цитата(максимошка @ 22.9.2011, 0:02) *
Еще вариант : установить воздушный клапан для приборов, которые присоеденяются к мультилифту и присоеденить вентиляционную трубу- туда

воздушный клапан тут вообще не катит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.9.2011, 10:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Алекс_Кок @ 22.9.2011, 9:29) *
воздушный клапан тут вообще не катит

почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 22.9.2011, 12:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(Young @ 22.9.2011, 11:53) *
почему?

во избежании скопления газов в приемном резервуаре Мультилифта предусматривается вентиляционная труба, а у обратного клапана другая функция.

Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 22.9.2011, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 22.9.2011, 22:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Алекс_Кок @ 22.9.2011, 13:16) *
во избежании скопления газов в приемном резервуаре Мультилифта

откуда это? Вы так сами решили, или в доках на мультилифт написано? Есть предположение, что вентиляция там нужна, чтобы разряжения не образовывалось и, как следствие, срыва гидрозатворов, когда насос начинает качать стоки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 23.9.2011, 7:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(Young @ 22.9.2011, 23:42) *
откуда это? Вы так сами решили, или в доках на мультилифт написано...

консультировался с представителями фирмы, по началу я тоже ставил возд.клапан biggrin.gif
если убедите в обратном, буду очень рад!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.9.2011, 7:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Алекс_Кок @ 23.9.2011, 8:37) *
консультировался с представителями фирмы, по началу я тоже ставил возд.клапан biggrin.gif
если убедите в обратном, буду очень рад!

я если честно, сам не уверен. Но у грюнов манангеры постоянно по разному говорят, я им на слово уже не верю biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 23.9.2011, 9:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Прикрепленный файл  DrainLift_KH.pdf ( 255,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95

инструкция монтажа
Прикрепленный файл  __________________.png ( 112,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 23.9.2011, 10:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Dima_UA у грунфуса эти установки называются сололифтами wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.11.2012, 12:07
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 22.9.2011, 23:42) *
Есть предположение, что вентиляция там нужна, чтобы разряжения не образовывалось и, как следствие, срыва гидрозатворов, когда насос начинает качать стоки.

А ещё есть предположение, что при заполнении резервуара воздуху надо куда-то уходить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.11.2012, 12:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 29.11.2012, 13:07) *
А ещё есть предположение, что при заполнении резервуара воздуху надо куда-то уходить..

а зачем? много его там не наберется, давление будет небольшим. Эдакий канализационный гидробак )) Стоки поступают - давление незначительно увеличивается, насос стоки откачивает - давление возвращается в норму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.11.2012, 14:17
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 29.11.2012, 13:14) *
а зачем? много его там не наберется, давление будет небольшим. Эдакий канализационный гидробак )) Стоки поступают - давление незначительно увеличивается, насос стоки откачивает - давление возвращается в норму.

Да уж... Самотёком против давления - это круто. Как же 60мм в гидрозатворах? Гидробак, да.. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.11.2012, 14:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 29.11.2012, 15:17) *
Да уж... Самотёком против давления - это круто. Как же 60мм в гидрозатворах? Гидробак, да.. blink.gif

сколько там того давления-то будет?
В жилом доме встройка, фитнес, с/у ниже отметки наружной сети, мультилифт собирает стоки от 2х унитазов, 2х раковин и 2х душевых кабин. Венстояк не сделан, стоит вентклапан. Всё работает.
Я не настаиваю, может быть это и не правильно, но блин, работает ведь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 7.12.2012, 11:42
Сообщение #19


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Young @ 29.11.2012, 13:50) *
Я не настаиваю, может быть это и не правильно, но блин, работает ведь...

Из руководства по монтажу Multilift:
"Для правильной работы пневматического датчика уровня необходимо обеспечение равенства давления воздуха внутри резервуара и снаружи. Это осуществляется подсоединением вентиляционного трубопровода."

Мое мнение, надо выводить вентиляционный стояк наружу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 13:58
Сообщение #20


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ViC @ 7.12.2012, 12:42) *
Мое мнение, надо выводить вентиляционный стояк наружу.

Верно. Или угольный фильтр в комплекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 7.12.2012, 14:35
Сообщение #21


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Serg Ivanov @ 7.12.2012, 12:58) *
Верно. Или угольный фильтр в комплекте.

Угольный фильтр стоит в них по умолчанию. Разве не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2012, 14:58
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ViC @ 7.12.2012, 15:35) *
Угольный фильтр стоит в них по умолчанию. Разве не так?

Там бывает разная комплектация. Есть без фильтра с подключением к вентстояку. Есть - с вентиляцией в помещение с фильтром (немного дороже). Вообще, конечно, от поставщика зависит. Интересно было бы через косой тройник отростком вверх к стояку К1.. Не знаю можно ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 10.12.2012, 8:44
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



На днях созванивалась с спецами Грунфос по вентиляции их установки Multilift MSS 12.1.14 , посоветовали обратиться к HL, в результате общения решили установть Вентиляционный клапан HL900N - DN50 Hutterer-Lechner
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.12.2012, 9:26
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elenk_@ @ 10.12.2012, 8:44) *
На днях созванивалась с спецами Грунфос по вентиляции их установки Multilift MSS 12.1.14 , посоветовали обратиться к HL, в результате общения решили установть Вентиляционный клапан - DN50 Hutterer-Lechner

ИМХО, неверное решение. Если можно ставить клапан только на впуск воздуха, то зачем в других случаях угольный фильтр для поглощения запахов? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 10.12.2012, 18:51
Сообщение #25


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Serg Ivanov @ 7.12.2012, 13:58) *
Интересно было бы через косой тройник отростком вверх к стояку К1.. Не знаю можно ли.

Это что за схемка такая? К какому стояку К1?
Можно подробнее, а то спать не могу biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2012, 10:34
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ViC @ 10.12.2012, 18:51) *
Это что за схемка такая? К какому стояку К1?
Можно подробнее, а то спать не могу biggrin.gif

Как в типовых столовых вентиляцию К3 к К1 подключали. Под потолком на вентилируемом стояке К1 ставится косой тройник на 45гр. отростком вверх. К нему подключается горизонтальная вентиляционная труба от К3 через отвод на 45гр. вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AVK
сообщение 11.12.2012, 13:14
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 12.6.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 19707



Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2012, 11:34) *
Как в типовых столовых вентиляцию К3 к К1 подключали. Под потолком на вентилируемом стояке К1 ставится косой тройник на 45гр. отростком вверх. К нему подключается горизонтальная вентиляционная труба от К3 через отвод на 45гр. вниз.

Я тоже подключаю в вентиляционную часть стояка К1, только с тройником под 90 гр. Так можно место съэкономить в шахте при прокладке стояков К1 и воздушного стояка от насосной установки.

Сообщение отредактировал AVK - 11.12.2012, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 13:55
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Здравствуйте.
Вопрос жизни и смерти smile.gif
Подскажите пожалуйста, как погасить напор от Мультилифта внутри здания без нарушения норм РФ ????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 11.12.2012, 14:02
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Бачок разрыва струи (гаситель напора) или ставить калач.
Полно было тем о врезке напорной канализации в безнапорную, если речь об этом.

Сообщение отредактировал Juven - 11.12.2012, 14:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.JPG ( 87,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 11.12.2012, 14:07
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Juven @ 11.12.2012, 15:02) *
Бачок разрыва струи или ставить калач.

Разрыб струи в бытовой канализации внутри помещения?????
Что есть "калач"?

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 11.12.2012, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 4:45