> Отключение кондиционера Siemens RLU222
User1983
сообщение 28.5.2022, 1:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.5.2022
Пользователь №: 405299



Здравствуйте! Система с обогревом и кондиционером. ПЛК Siemens RLU222. Включение кондиционера происходит по выходу Y. Подскажите пожалуйста, можно ли как-то запрограммировать этот выход (Y), чтобы он работал только в летнее время?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
User1983
сообщение 28.5.2022, 8:01
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.5.2022
Пользователь №: 405299



Уточню свой вопрос:

Мне нужно, чтобы уровень аналог. выхода (0..10) начинал увеличиваться выше выставленной температуры (например 20 град. ).

Такое возможно реализовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.5.2022, 9:13
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



выбросить рлу222 и сделать то что надо на любом нормальном плк
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 28.5.2022, 22:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(User1983 @ 28.5.2022, 8:01) *
Уточню свой вопрос:

Мне нужно, чтобы уровень аналог. выхода (0..10) начинал увеличиваться выше выставленной температуры (например 20 град. ).

Такое возможно реализовать?

Если Вы подразумеваете, что при увеличении температуры притока выше 20 гр. С начинал увеличиваться сигнал охлаждения на выходе Y2, то да. Более того, у Вас уже должно это быть запрограммировано наладчиком на заводе, выпустившем Ваш шкаф, либо при пусконаладке. SEQ 4 Y ставите АО2. АО2 ставите Y2. (Могу ошибаться.)
Если Вы подразумеваете, что при наружной температуре выше 20 гр. С начинало работать охлаждение, а ниже нет, то тоже да. LOCK S1 ставите 21. LOCK S4 ставите 19. (Могу ошибаться.)
На этом форуме в очень старых темах про него много информации. Так уже лет 10 его мало используют, есть поновее. Поэтому его уже не помнят те, кто когда-то на нём работал, в том числе и я. Тем не менее, из него ещё можно что-то выжать, чтоб не выкидывать. Пока конденсаторы окончательно не высохнут на плате или память не слетит.
Самостоятельно без навыков его освоить сложновато, но можно. Во вложении какие-то адаптированные инструкции. Есть ещё где-то большая инструкция на английском, там вообще есть всё, с пояснениями.

Вот этот файл new на русском, если установите все параметры как там в конце, с учётом вашей температуры 20 гр. С (как я указывал выше), то по идее всё должно работать. Единственно, там не сделано отключение вентилятора по угрозе заморозки, это надо как-то обязательно сделать, хотя бы через термостат. И обогрев если электрический, то тоже защиты реализовать.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 28.5.2022, 23:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  siemens_rlu222.pdf ( 1,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  03_222el_new.pdf ( 524,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
User1983
сообщение 31.5.2022, 20:42
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.5.2022
Пользователь №: 405299



Вроде все работает. Единственное, что не устраивает, что при включении системы выход Y сразу ставится на 9. Потом начинает плавно опускаться. Подскажите, может можно как-то настроить, чтобы он при включении был в 0 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 1.6.2022, 16:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Вроде бы на охлаждении у него такой функции нет. Поэтому скорей всего Пид регулятор задран. Поставьте зону охлаждения 100, интеграл 200.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения