> Подбор котлов!
Гость_AVL2007_*
сообщение 26.10.2007, 15:59
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите, пожалуста подобрать газовые котлы, мощность ГВС-30 кВт, отопление и вентиляция соответственно 100 и 130. Насколько я понимаю необходимо два котла. Но в летний период - только ГВС. Значит ли это, что один котел должен быть 30-35 кВт, чтобы опеспечить необходимое кол-во горячей воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 26.10.2007, 16:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Мощность ГВС 30 кВт - это среднечасовая или максимальная? И накопительный бак ГВС будет или нет?

Сообщение отредактировал zeman - 26.10.2007, 16:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 26.10.2007, 17:41
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(zeman @ 26.10.2007, 13:33) [snapback]181574[/snapback]
Мощность ГВС 30 кВт - это среднечасовая или максимальная? И накопительный бак ГВС будет или нет?

Мощность максимальная, бака не планируется, но как вариант можно и с ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 26.10.2007, 20:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Что то маловато ГВС - это около 10 литров в минуту горячей воды.
При таких перекосах летнего и зимнего потребления тепла конечно нужно что то придумывать. Лучше всего конечно поставить три котла - два больших на зимний режим работы и один маленький - на летний. Можно оставить два котла, но поставить большой бак-накопитель ГВС, чтобы в летнем режиме котел не так часто тактовал. Можно придумать нагрузку для летнего режима - например поставить сорбционный чиллер. Использовать холод для систем кондиционирования или какую нибудь холодильную камеру рядом построить и в аренду ее сдавать. В общем простор фантазии для инженерной мысли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 29.10.2007, 8:51
Сообщение #5





Guest Forum






Пересчитали - ГВС 50 кВт по часовым рвсходам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 29.10.2007, 9:13
Сообщение #6


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



ставь два котла по 130 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 29.10.2007, 10:19
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(tgv @ 29.10.2007, 6:13) [snapback]182211[/snapback]
ставь два котла по 130 кВт

В летний период мне нужно только 50 кВт. Тогда нужен бак-аккумулятор ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.10.2007, 14:00
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Угу. Причем с развитыми поверхностями теплообмена. (бак в баке или два змеевика) Желательно, чтобы мощность теплообменника бойлера не сильно отличалась от мощности котла. Удачи!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 29.10.2007, 14:11
Сообщение #9





Guest Forum






А если сделать ГВС отдельно - со своим газовым нагревателем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.10.2007, 14:45
Сообщение #10


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Да ради бога. Только хоть скажите сколько и какие у Вас сантехприборы и сколько народу? Для малых объектов (где используются накопители) мощность на ГВС будет равна мощности этого самого бойлера.

Сообщение отредактировал Alex_ - 29.10.2007, 14:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 29.10.2007, 15:00
Сообщение #11





Guest Forum






50 человек. Умывальники-11 шт., Душевая кабина - 3 шт., Биде - 1 шт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.10.2007, 15:22
Сообщение #12


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Два газовых бойлера по 200л. минимум. А там будет зависеть от того, сколько народу захотят в этих 3-х душах помыться. Если все 50 человек, то проще действительно поставить теплообменник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 29.10.2007, 15:32
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 29.10.2007, 12:22) [snapback]182471[/snapback]
Два газовых бойлера по 200л. минимум. А там будет зависеть от того, сколько народу захотят в этих 3-х душах помыться. Если все 50 человек, то проще действительно поставить теплообменник.

Все 50 конечно не будут. Два бака это для резервирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 29.10.2007, 22:30
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Да, и чтоб воды хватило. 400-литровые газовые - редкость
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.10.2007, 22:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я в таких случаях проектирую каскадную котельную из навесных котлов (часто турбо) от 50 до 90 кВт мощность одного котла с гидравлической развязкой (стрелкой). В летнем режиме работает 1 котёл (может и 2). В зимнем включаются столько котлов сколько необходимо мощности. Летний котёл оборудуется 3-х ходовым соленоидным вентилем, который в зимний период при необходимости подогрева воды, переключается на бойлер. Для котельной лучше ёмкостной скоростной бойлер н.п. 300 - 500 лтр. с змеевиком 50-90 кВт. Котлы выбираю с модулируемой горелкой, тогда общая мощность каскадной котельной автоматически и плавно регулируется в очень больших пределах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 30.10.2007, 9:33
Сообщение #16





Guest Forum






Тогда нужно четыре котла, не много ли ? Может скинете схему такой котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.10.2007, 11:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посмотрю сегодня у себя в архивах, вечером скину. По-моему есть и в Инете - посмотрю и дам link
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 30.10.2007, 11:34
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(jota @ 30.10.2007, 8:32) [snapback]182859[/snapback]
Посмотрю сегодня у себя в архивах, вечером скину. По-моему есть и в Инете - посмотрю и дам link

Большое спасибо. Суммарная мощность с учетом запаса 300 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.10.2007, 11:36
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Собирал до 14 котлов в батарею. Каскадные котельные - решение, которое в мире используется почти повсеместно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 30.10.2007, 11:38
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(jota @ 30.10.2007, 8:36) [snapback]182864[/snapback]
Собирал до 14 котлов в батарею. Каскадные котельные - решение, которое в мире используется почти повсеместно

В все в одну трубу пыхтят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.10.2007, 11:48
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Быстро нашёл линк в вашем Инете : http://thermona.ru/podstr/vyrobky/kaskadovekot.html
Странно, что Вы у себя так плохо ориентируетесь.
Будьте любопытны, это помогает. Удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 30.10.2007, 12:10
Сообщение #22





Guest Forum






Спасибо. Интересный сайт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 30.10.2007, 12:34
Сообщение #23





Guest Forum






На 300 кВт нужно не менее 11 котлов в каскаде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.10.2007, 12:59
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Зачем так дробить. Котлы есть по 50 кВт и 90 кВт. Котлы до 100 кВт входят в минимальную ценовую зону и каскад из котлов до 100 кВт единичной мощности всегда получается дешевле набора из котлов выше 100 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 30.10.2007, 13:18
Сообщение #25





Guest Forum






Thermona греют воду до 80 гр, есть ли каскадные котлы с нагревом до 90-95гр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.10.2007, 13:52
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Зачем Вам больше? Система 80*/60*С - европейский стандарт - прекрасно работает. Почему зациклились на 90*С - опасный предел для пластиковых труб. Советский стандарт для того чтобы экономить на трубах и радиаторах, но экономия получилась не очень большая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 30.10.2007, 13:55
Сообщение #27





Guest Forum






Мне надо еще на вентиляцию подавать теплоноситель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.10.2007, 14:03
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ну и что. Калориферы подбираете на 80*/60*С (80*/50*С), подбирал и на 70*/40*С или в России все только на 90*/70*С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AVL2007_*
сообщение 30.10.2007, 14:07
Сообщение #29





Guest Forum






Подобрали уже на 95-70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.10.2007, 14:22
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посмотрите котлы и др. фирм. Я Вам выдал самые дешёвые (Buderus. Viessmann - конденсационные) Схемные решения аналогичные - посмотрите их рекомендации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 4:15