> Рр=500 кВт. Вводные кабели и автоматы на входе в ГРЩ, Помогите пожалуйста определиться с вводным кабелем и автоматом
iugromov
сообщение 1.5.2020, 19:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.5.2020
Пользователь №: 376467



Форумчане, доброго дня!

Рр=500 кВт
U=380В,

Iр = 500 / (1,73*380*0,92) = 827 A

Вариант 1:
Пятижильный
ВВГнг-LS 5*185 мм2
Длительный допустимый I = 350 A (по пуэ: 3 жилы, 185мм2, по воздуху)
3x350 = 1050 A

Кабель №1: A,B,C,PE,N
Кабель №2: A,B,C,PE,N
Кабель №3: A,B,C,PE,N
---------------------------
Итого: 3х(5*185)

Автомат 3 p 1000 А

Вариант 2:
Одножильный
ВВГнг-LS 1*185 мм2
Длительный допустимый I = 510A (по пуэ: 1 жила, 185мм2,по воздуху)
2x510 = 1020A

2 х (1*185) - фаза А
2 х (1*185) - фаза B
2 х (1*185) - фаза C
2 х (1*185) - N
1 x (1*185) - PE
-----------------------
Итого: 9 х (1*185)

Вопрос №1: во втором варианте Автомат 3 p 1000 А или 800 А должен быть??

Вопрос №2: где-то ошибка?

Я просто не понимаю, действительно ли в обоих вариантах 1000 А на фазу получается?
в 1 варианте это же 350 А фазу, или нет?
во 2 варианте 2х510=1020 А - это тоже на фазу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 3.5.2020, 19:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Цитата(iugromov @ 1.5.2020, 19:07) *
Форумчане, доброго дня!

Рр=500 кВт
U=380В,

Iр = 500 / (1,73*380*0,92) = 827 A

Вариант 1:
Пятижильный
ВВГнг-LS 5*185 мм2
Длительный допустимый I = 350 A (по пуэ: 3 жилы, 185мм2, по воздуху)
3x350 = 1050 A

Кабель №1: A,B,C,PE,N
Кабель №2: A,B,C,PE,N
Кабель №3: A,B,C,PE,N
---------------------------
Итого: 3х(5*185)


День добрый! Но дождливый.

При расчете полученный вами ток Ір = 827А идет по каждой фазе. При расчете Ір обычно беру cos f = 0,85. Тогда расчетный ток будет 894,8 А. Естественно, автомат надо брать с номинальным током на 1000А. Для выбора блока защиты автомата ( характеристики срабатывания расцепителя, отключающего автомат при коротком замыкании) надо знать ток короткого замыкания в конце линии. Для расчета тока короткого замыкания надо знать мощность питающего трансформатора, длину линии. Для выбора сечения жилы и марки кабеля надо знать способ прокладки кабельной линии КЛ-0,4 кВ - в земле или в воздухе. Когда вы найдете ответы на все эти вопросы, тогда можно сделать окончательный выбор автомата и кабеля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 5.5.2020, 16:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1438
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



ТС:
с точки зрения эксплуатации: конечно раздельными кабелями 1х185мм2. -это же вечная КЛ будет!!
Если фазы в разные ПНД трубы положить, то даже сложно представить как его пробить можно будет (если только экскаватором зацепят). smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения