Автор: Евгений2018 7.5.2019, 12:51

Здравствуйте! Хотелось бы посоветоваться у более опытных и умных специалистов по такому вопросу. Есть тепловой пункт с насосным смешением и погодным регулированием, соответственно на нём помимо насоса на подаче устанавливаются регулятор расхода и желательно регулятор давления. Проблема в том, что иногда перепад давления в тепловой сети падает до 5-6 м вод ст, и в морозы требуемый расход узел не в состоянии пропустить, он пропускает меньший расход, т.к. регуляторы расхода и давления берут на себя львиную долю потерь давления. Можно ли сделать так, чтобы при перепаде бОльше чем, например, 6 м вод ст система работала с регулятором, а при понижении перепада ниже этой цифры весь расход тянуть не через регулятор перепада, а через байпас, у которого потери давления будут гораздо меньше? Нарисовал на скорую руку

Автор: KGP1 7.5.2019, 14:15

В данном случае РПД не нужен вообще. Просто увеличте пост времени в БУ регулятором расхода до 20мин.

Автор: Евгений2018 7.5.2019, 14:30

Цитата(KGP1 @ 7.5.2019, 14:15) *
В данном случае РПД не нужен вообще. Просто увеличте пост времени в БУ регулятором расхода до 20мин.


Не очень хочется убирать РПД, потому что перепад давления в теплосети бывает еще и очень большим, свыше 20 м

Автор: KGP1 12.5.2019, 12:45

См. название темы.Скачки перепада на вводе связаны с низкой гидравлической устойчивостью т/с. Обратитесь в ТСО на недопустимость нарушения допустимых изменений напоров на врезке. У нас были аналогичные случаи. Причиной был засор в т/с. РПД в Вашем случае не поможет, да и лишний он здесь.