> ■ Vitotronic 100, Непонятная ошибка на дисплее
qantrom
сообщение 5.12.2018, 15:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818



Здравствуйте
На котле Viessmann vitoplex 100 с пультом управления
■ Vitotronic 100 , после настройки на Vitogate 300 появилась ошибка непонятного для меня содержания,производитель,как всегда молчит.
Сама ошибка на фото.
Если кто сталкивался с этим просветите в чём проблема.

Сообщение отредактировал qantrom - 5.12.2018, 15:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P_20181205_102945_1_LL_p.jpg ( 391,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  P_20181205_102906_LL_p.jpg ( 255,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qantrom
сообщение 7.12.2018, 17:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818



Всё решилось заменой платы лицевой панели,банально разъём RJ45 был недопаян и "дребезжал" из за чего полетела плата .
Модераторам - можно тему удалить.
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.12.2018, 18:15
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(qantrom @ 7.12.2018, 21:41) *
Всё решилось заменой платы лицевой панели,банально разъём RJ45 был недопаян и "дребезжал" из за чего полетела плата .
Модераторам - можно тему удалить.
спасибо

зачем?
в теме есть и вопрос и его решение. весьма информативная тема, спасибо автору за неё!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.12.2018, 18:18
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(LordN @ 7.12.2018, 18:15) *
в теме есть и вопрос и его решение. весьма информативная тема, спасибо автору за неё!

Была бы информативной, если бы был текст, а не так:

Цитата(qantrom @ 5.12.2018, 15:03) *
Сама ошибка на фото.


thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qantrom
сообщение 17.1.2019, 20:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818



не думал,что придётся продолжить тему с этим контроллером ))
Vitotronic 100 Тип CC1E

При подключении горелки GIERSCH MG20-ZM-L-N-LN к контроллеру Vitotronic 100 Тип CC1E горелка запустилась ,но она абсолютно не управляема контроллером,единственное что на неё влияет это терморегулятор на защитной панели. Любые настройки не дают никакого эффекта,хотя в паспорте прописано,что контроллер настроен для работы в режиме работы с постоянной температурой котловой воды в одно-котловой установке.
Коллеги,если кто встречался с этим типом контроллера и имел туже проблему ,огромная просьба написать,как решили эту проблему. 4 котла работают в нештатном режиме,что очень нервирует заказчика,поставщик ,как всегда молчит или отписывается выдержками с мануала,что никак не может помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья1966
сообщение 17.1.2019, 21:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073



А перемычки TR сняты? rolleyes.gif
Какие настройки температуры котла? Кодирующий штеккер игнорирует низкие уставки температуры для защиты котла от конденсатного режима...

Сообщение отредактировал Илья1966 - 17.1.2019, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qantrom
сообщение 18.1.2019, 8:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818



Цитата(Илья1966 @ 17.1.2019, 22:25) *
А перемычки TR сняты? rolleyes.gif
Какие настройки температуры котла? Кодирующий штеккер игнорирует низкие уставки температуры для защиты котла от конденсатного режима...



вы имеете ввиду эти ? То да,снимал ,но котёл вообще не запустился. Может не правильно понял этот момент ?
температура 60* ,параметр максимальной температуры стоит на 85*
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  777.PNG ( 35,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья1966
сообщение 18.1.2019, 15:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073



Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 8:18) *
вы имеете ввиду эти ? То да,снимал ,но котёл вообще не запустился. Может не правильно понял этот момент ?

Да я пошутил...

Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 8:18) *
температура 60* ,параметр максимальной температуры стоит на 85*

Т.е уставка котловой воды = 60? Скорей всего, в сочетании с кодирующим штеккером, Витотроник считает, что это слишком низкое значение, и пытается нагнать выше (обычно не ниже 70).
А там просто 4 котла, без каскадного управления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qantrom
сообщение 18.1.2019, 16:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818



Цитата(Илья1966 @ 18.1.2019, 16:18) *
Да я пошутил...


Т.е уставка котловой воды = 60? Скорей всего, в сочетании с кодирующим штеккером, Витотроник считает, что это слишком низкое значение, и пытается нагнать выше (обычно не ниже 70).
А там просто 4 котла, без каскадного управления?


шутку я понял ))
что касается штекера,то ему абсолютно всё равно установленная температура,можно и 75 и 50 выставлять,да,пока просто 4 котла без каскада,лон и другого управления.


Сообщение отредактировал qantrom - 18.1.2019, 16:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья1966
сообщение 18.1.2019, 16:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073



Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 16:18) *
что касается штекера,то ему абсолютно всё равно установленная температура,можно и 75 и 50 выставлять,

Не всё равно. Задание T котла он принимает хоть 50, а поддерживать пытается не ниже того, что прописано в штеккере. Проверено личным опытом.

Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 16:18) *
да,пока просто 4 котла без каскада,лон и другого управления.

А предполагается? 4 котла без каскада - не есть гуд. Особенно, если тепловая схема кривая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qantrom
сообщение 18.1.2019, 17:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818



Цитата(Илья1966 @ 18.1.2019, 17:27) *
Не всё равно. Задание T котла он принимает хоть 50, а поддерживать пытается не ниже того, что прописано в штеккере. Проверено личным опытом.


А предполагается? 4 котла без каскада - не есть гуд. Особенно, если тепловая схема кривая.

я бы скинул фотографии настроек,но их много. но ведь сам контроллер настроен по дефолту ,как один водогрейный котёл,он же должен сразу и без проблем начать работу с горелкой.так было всегда и на старых контроллерах VITOTRONIC 100,тут же полный игнор к контроллеру и горелка работает только от предохранительного термостата.ключ так же никак не реагирует,можно даже вытащить его с платы и ничего не происходит,нет даже ошибки,но график работы рисует и наработку показывает ( контроллер) не могу понять причину такого поведения. может где в настройках есть этот пункт по включению-выключению контроллера,но я такого не нашёл,да и настроек там мизер,ведь нужно только отопление и ничего больше. горелка без модуляции -2х ступенчатая.
котлы пока не в каскаде это так,но это котлы для 2х котельных и в дальнейшем будет подключение LON через Vitogate 300,но для начала нужно с этим разобраться.
Буду рад любой помощи от идей до практики ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья1966
сообщение 18.1.2019, 17:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073



Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 17:37) *
я бы скинул фотографии настроек,но их много. но ведь сам контроллер настроен по дефолту ,как один водогрейный котёл,он же должен сразу и без проблем начать работу с горелкой.так было всегда и на старых контроллерах VITOTRONIC 100

В-общем, да.

Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 17:37) *
,тут же полный игнор к контроллеру и горелка работает только от предохранительного термостата.ключ так же никак не реагирует,можно даже вытащить его с платы и ничего не происходит,нет даже ошибки,но график работы рисует и наработку показывает ( контроллер) не могу понять причину такого поведения. может где в настройках есть этот пункт по включению-выключению контроллера,но я такого не нашёл,

Я с этими СС1 пока не работал...а не стоят ли они в каком-нибудь "ручном" режиме? ИМХО, надо глянуть инструкцию по эксплуатации (и чего они в сервисную не могли всё разом запихнуть? Распихали по разным углам.mad.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qantrom
сообщение 18.1.2019, 18:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818



Цитата(Илья1966 @ 18.1.2019, 18:58) *
а не стоят ли они в каком-нибудь "ручном" режиме? ИМХО, надо глянуть инструкцию по эксплуатации (и чего они в сервисную не могли всё разом запихнуть? Распихали по разным углам.mad.gif)

я эту инструкцию в 134 листа прочёл раз сто,не нашёл там этого. сам контроллер выпуска октябрь 2018 года и с ним я столкнулся впервые. Одна надежда на помощь из мне,буду наедятся ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья1966
сообщение 18.1.2019, 19:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073



Не, не сервисную, а инструкцию по эксплуатации, там 52 страницы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qantrom
сообщение 18.1.2019, 22:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818



Цитата(Илья1966 @ 18.1.2019, 20:13) *
Не, не сервисную, а инструкцию по эксплуатации, там 52 страницы.


её у меня нет,завтра постараюсь раздобыть. виссманн продаёт инструкции )) и не кладёт их в комплект без заказа ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.1.2019, 23:36
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(qantrom @ 17.1.2019, 20:37) *
не думал,что придётся продолжить тему с этим контроллером ))
Vitotronic 100 Тип CC1E

При подключении горелки GIERSCH MG20-ZM-L-N-LN к контроллеру Vitotronic 100 Тип CC1E горелка запустилась ,но она абсолютно не управляема контроллером,единственное что на неё влияет это терморегулятор на защитной панели.

Горелка не выключалась, пока температура воды в котле не доходила до 95 градусов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья1966
сообщение 18.1.2019, 23:41
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073



Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 22:59) *
её у меня нет,завтра постараюсь раздобыть. виссманн продаёт инструкции )) и не кладёт их в комплект без заказа ))

В интернете все они есть, и совершенно бесплатно.
Не знаю, как сейчас, раньше с каждым Витотроником приходил полный комплект инструкций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qantrom
сообщение 19.1.2019, 9:00
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818



Цитата(tiptop @ 19.1.2019, 0:36) *
Горелка не выключалась, пока температура воды в котле не доходила до 95 градусов?

до этого не доходило,ограничительный термостат отключал раньше,так что аварийного выключения не было.
Проблема не в этом,проблема в отсутствии электронном управлении.

Цитата(Илья1966 @ 19.1.2019, 0:41) *
В интернете все они есть, и совершенно бесплатно.
Не знаю, как сейчас, раньше с каждым Витотроником приходил полный комплект инструкций.

увы,но теперь нет инструкций,что касается интернета,то да,на старые витотроники их море,а на этот не так уж и все на 134 страницы,но буду искать сегодня. на их сайте глухо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.1.2019, 9:59
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(qantrom @ 19.1.2019, 9:00) *
до этого не доходило,ограничительный термостат отключал раньше,так что аварийного выключения не было.

Всё правильно.
У вас аварийное термореле настроено, наверное, на 110°C.
регулирующее - на 95°C.

стр. 18:
Цитата
Аварийный термостат (STB) в состоянии при поставке настроен на температуру 110°C.

Терморегулятор в состоянии при поставке настроен на температуру 95°C.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.1.2019, 10:17
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А при какой температуре воды в котле выключалась горелка - это коммерческая тайна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 19.1.2019, 10:25
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



У нас такая же бодяга - два новых Витотроника работают от термостатов, в ручном режиме. Не распознают кодирующих штеккеров, не видят лан, не работает каскад. Заказали ещё два штеккера, то же самое, ни в каких комбинациях не распознаются. Зато тачскрин!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.1.2019, 10:41
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kotlovoy @ 19.1.2019, 10:25) *
не видят лан

"LON"?
А делали "проверку абонентов LON"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 19.1.2019, 10:50
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Ну лон, какая разница. Наладчики всё делали, что в инструкции, и что техподдержка советовала, ничего не помогает. Первая их версия - случайное совпадение, два дохлых штеккера попались. Теперь, после приобретения ещё двух, не знаем, что и думать.
Так и выставили термостаты, чтобы один котёл работал, а второй стоял на подхвате, если первый не справится или уйдёт в аварию. До выяснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.1.2019, 11:12
Сообщение #24


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



На одном форуме написано про какую-то "адаптацию кодирующего штекера":

Не факт, что код.штекер неисправен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья1966
сообщение 19.1.2019, 12:08
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073



Цитата(Kotlovoy @ 19.1.2019, 10:25) *
У нас такая же бодяга - два новых Витотроника работают от термостатов, в ручном режиме. Не распознают кодирующих штеккеров, не видят лан, не работает каскад. Заказали ещё два штеккера, то же самое, ни в каких комбинациях не распознаются. Зато тачскрин!

Ни чего себе...блин, ну что за хрень? GC1 подглюкивали, но к этому уже все привыкли. Серия "Black" проскочила почти незаметно, но, вроде бы работают. А это ни в какие ворота.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qantrom
сообщение 19.1.2019, 15:04
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818



Цитата(Kotlovoy @ 19.1.2019, 11:25) *
У нас такая же бодяга - два новых Витотроника работают от термостатов, в ручном режиме. Не распознают кодирующих штеккеров, не видят лан, не работает каскад. Заказали ещё два штеккера, то же самое, ни в каких комбинациях не распознаются. Зато тачскрин!

та же ситуации,пытаются валить на штекер,но я так же уверен,что это бред. ничего пока не выходит с настройкой
с LON та же ситуация,мало того,что они заявили о его не работоспособности управления котлом,но м Vitogate 300 не принёс никаких результатов,котёл не выключить,не включить,температура не регулируется . Виссман молчит ,как партизан,заказчик готов выпрыгнуть с крыши. мне проще сделать свою автоматику и регулировать котёл.как хочу,чем этот витотроник тачевый запустить.


Цитата
Всё правильно.
У вас аварийное термореле настроено, наверное, на 110°C.
регулирующее - на 95°C.


нет не верно ))
аварийный не трогали,а регулируемый стот на 70* ,тепло в здание нужно давать.

Цитата
"LON"?
А делали "проверку абонентов LON"?

проверка проходит,на вебморде витогейта я вижу всё и горит зелёным ОК ,однако ничего не регулируется.

Сообщение отредактировал qantrom - 19.1.2019, 15:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P_20190117_133810_1_p.jpg ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.1.2019, 15:24
Сообщение #27


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(qantrom @ 19.1.2019, 15:04) *
мне проще сделать свою автоматику и регулировать котёл.как хочу,чем этот витотроник тачевый запустить.

Ну, да. Поэтому я и написАл когда-то, что если есть желание поставить Vitotrionic, то, в первую очередь, нужно смотреть в сторону простейшего "Vitotronic 100 KC3": kotelna.tk

Сейчас, наверное, уже не продают такие? unsure.gif

Прикрепленный файл  Vitotronic_100_KC3.jpg ( 44,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


Сообщение отредактировал tiptop - 19.1.2019, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qantrom
сообщение 19.1.2019, 16:16
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818



Цитата(tiptop @ 19.1.2019, 16:24) *
Ну, да. Поэтому я и написАл когда-то, что если есть желание поставить Vitotrionic, то, в первую очередь, нужно смотреть в сторону простейшего "Vitotronic 100 KC3": kotelna.tk

Сейчас, наверное, уже не продают такие? unsure.gif

Прикрепленный файл  Vitotronic_100_KC3.jpg ( 44,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10


"Vitotronic 100 KC3" - прекрасно работает )) и ,кстати недавно его запускал в паре с Elco -будет работать 100 лет и переживёт и меня и хозяев ))
но мой случай сейчас несколько иной,тут нужен и LON и управление через BACnet ,но это потом,если электроника заведётся. но пока труба,жду от виссманн рекомендаций,но боюсь этого не случится )))
эта фотография для кого то из этой компании,которые тихо смотрят эту ветку форума ))

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P_20181230_145309_1_p.jpg ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.1.2019, 18:45
Сообщение #29


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(qantrom @ 19.1.2019, 16:16) *
эта фотография для кого то из этой компании,которые тихо смотрят эту ветку форума ))

Вряд ли это бывает... dry.gif
Лучше попробуйте написать Валерию Ящихину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qantrom
сообщение 19.1.2019, 18:54
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818



Цитата(Илья1966 @ 18.1.2019, 20:13) *
Не, не сервисную, а инструкцию по эксплуатации, там 52 страницы.


нашёл и прочитал )))
инструкция,типа не суй пальцы в розетку,очень долго смеялся над ней.
в ней ни слова о запуске котла ))
это полный маразм с картинками и ничего более

Цитата
Лучше попробуйте написать Валерию Ящихину.

спасибо,сегодня праздник,в понедельник свяжусь с ним.

Сообщение отредактировал qantrom - 19.1.2019, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 14:06