■ Vitotronic 100, Непонятная ошибка на дисплее |
|
|
|
5.12.2018, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818
|
Здравствуйте На котле Viessmann vitoplex 100 с пультом управления ■ Vitotronic 100 , после настройки на Vitogate 300 появилась ошибка непонятного для меня содержания,производитель,как всегда молчит. Сама ошибка на фото. Если кто сталкивался с этим просветите в чём проблема.
Сообщение отредактировал qantrom - 5.12.2018, 15:04
|
|
|
|
|
7.12.2018, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818
|
Всё решилось заменой платы лицевой панели,банально разъём RJ45 был недопаян и "дребезжал" из за чего полетела плата . Модераторам - можно тему удалить. спасибо
|
|
|
|
|
7.12.2018, 18:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(qantrom @ 7.12.2018, 21:41) Всё решилось заменой платы лицевой панели,банально разъём RJ45 был недопаян и "дребезжал" из за чего полетела плата . Модераторам - можно тему удалить. спасибо зачем? в теме есть и вопрос и его решение. весьма информативная тема, спасибо автору за неё!
|
|
|
|
|
7.12.2018, 18:18
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(LordN @ 7.12.2018, 18:15) в теме есть и вопрос и его решение. весьма информативная тема, спасибо автору за неё! Была бы информативной, если бы был текст, а не так: Цитата(qantrom @ 5.12.2018, 15:03) Сама ошибка на фото.
|
|
|
|
|
17.1.2019, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818
|
не думал,что придётся продолжить тему с этим контроллером )) Vitotronic 100 Тип CC1E
При подключении горелки GIERSCH MG20-ZM-L-N-LN к контроллеру Vitotronic 100 Тип CC1E горелка запустилась ,но она абсолютно не управляема контроллером,единственное что на неё влияет это терморегулятор на защитной панели. Любые настройки не дают никакого эффекта,хотя в паспорте прописано,что контроллер настроен для работы в режиме работы с постоянной температурой котловой воды в одно-котловой установке. Коллеги,если кто встречался с этим типом контроллера и имел туже проблему ,огромная просьба написать,как решили эту проблему. 4 котла работают в нештатном режиме,что очень нервирует заказчика,поставщик ,как всегда молчит или отписывается выдержками с мануала,что никак не может помочь.
|
|
|
|
|
17.1.2019, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073
|
А перемычки TR сняты? Какие настройки температуры котла? Кодирующий штеккер игнорирует низкие уставки температуры для защиты котла от конденсатного режима...
Сообщение отредактировал Илья1966 - 17.1.2019, 21:29
|
|
|
|
|
18.1.2019, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818
|
Цитата(Илья1966 @ 17.1.2019, 22:25) А перемычки TR сняты? Какие настройки температуры котла? Кодирующий штеккер игнорирует низкие уставки температуры для защиты котла от конденсатного режима... вы имеете ввиду эти ? То да,снимал ,но котёл вообще не запустился. Может не правильно понял этот момент ? температура 60* ,параметр максимальной температуры стоит на 85*
Прикрепленные файлы
777.PNG ( 35,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
|
|
|
|
|
18.1.2019, 15:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073
|
Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 8:18) вы имеете ввиду эти ? То да,снимал ,но котёл вообще не запустился. Может не правильно понял этот момент ? Да я пошутил... Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 8:18) температура 60* ,параметр максимальной температуры стоит на 85* Т.е уставка котловой воды = 60? Скорей всего, в сочетании с кодирующим штеккером, Витотроник считает, что это слишком низкое значение, и пытается нагнать выше (обычно не ниже 70). А там просто 4 котла, без каскадного управления?
|
|
|
|
|
18.1.2019, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818
|
Цитата(Илья1966 @ 18.1.2019, 16:18) Да я пошутил...
Т.е уставка котловой воды = 60? Скорей всего, в сочетании с кодирующим штеккером, Витотроник считает, что это слишком низкое значение, и пытается нагнать выше (обычно не ниже 70). А там просто 4 котла, без каскадного управления? шутку я понял )) что касается штекера,то ему абсолютно всё равно установленная температура,можно и 75 и 50 выставлять,да,пока просто 4 котла без каскада,лон и другого управления.
Сообщение отредактировал qantrom - 18.1.2019, 16:20
|
|
|
|
|
18.1.2019, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073
|
Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 16:18) что касается штекера,то ему абсолютно всё равно установленная температура,можно и 75 и 50 выставлять, Не всё равно. Задание T котла он принимает хоть 50, а поддерживать пытается не ниже того, что прописано в штеккере. Проверено личным опытом. Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 16:18) да,пока просто 4 котла без каскада,лон и другого управления. А предполагается? 4 котла без каскада - не есть гуд. Особенно, если тепловая схема кривая.
|
|
|
|
|
18.1.2019, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818
|
Цитата(Илья1966 @ 18.1.2019, 17:27) Не всё равно. Задание T котла он принимает хоть 50, а поддерживать пытается не ниже того, что прописано в штеккере. Проверено личным опытом.
А предполагается? 4 котла без каскада - не есть гуд. Особенно, если тепловая схема кривая. я бы скинул фотографии настроек,но их много. но ведь сам контроллер настроен по дефолту ,как один водогрейный котёл,он же должен сразу и без проблем начать работу с горелкой.так было всегда и на старых контроллерах VITOTRONIC 100,тут же полный игнор к контроллеру и горелка работает только от предохранительного термостата.ключ так же никак не реагирует,можно даже вытащить его с платы и ничего не происходит,нет даже ошибки,но график работы рисует и наработку показывает ( контроллер) не могу понять причину такого поведения. может где в настройках есть этот пункт по включению-выключению контроллера,но я такого не нашёл,да и настроек там мизер,ведь нужно только отопление и ничего больше. горелка без модуляции -2х ступенчатая. котлы пока не в каскаде это так,но это котлы для 2х котельных и в дальнейшем будет подключение LON через Vitogate 300,но для начала нужно с этим разобраться. Буду рад любой помощи от идей до практики ))
|
|
|
|
|
18.1.2019, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073
|
Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 17:37) я бы скинул фотографии настроек,но их много. но ведь сам контроллер настроен по дефолту ,как один водогрейный котёл,он же должен сразу и без проблем начать работу с горелкой.так было всегда и на старых контроллерах VITOTRONIC 100 В-общем, да. Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 17:37) ,тут же полный игнор к контроллеру и горелка работает только от предохранительного термостата.ключ так же никак не реагирует,можно даже вытащить его с платы и ничего не происходит,нет даже ошибки,но график работы рисует и наработку показывает ( контроллер) не могу понять причину такого поведения. может где в настройках есть этот пункт по включению-выключению контроллера,но я такого не нашёл, Я с этими СС1 пока не работал...а не стоят ли они в каком-нибудь "ручном" режиме? ИМХО, надо глянуть инструкцию по эксплуатации (и чего они в сервисную не могли всё разом запихнуть? Распихали по разным углам. )
|
|
|
|
|
18.1.2019, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818
|
Цитата(Илья1966 @ 18.1.2019, 18:58) а не стоят ли они в каком-нибудь "ручном" режиме? ИМХО, надо глянуть инструкцию по эксплуатации (и чего они в сервисную не могли всё разом запихнуть? Распихали по разным углам. ) я эту инструкцию в 134 листа прочёл раз сто,не нашёл там этого. сам контроллер выпуска октябрь 2018 года и с ним я столкнулся впервые. Одна надежда на помощь из мне,буду наедятся ))
|
|
|
|
|
18.1.2019, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073
|
Не, не сервисную, а инструкцию по эксплуатации, там 52 страницы.
|
|
|
|
|
18.1.2019, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818
|
Цитата(Илья1966 @ 18.1.2019, 20:13) Не, не сервисную, а инструкцию по эксплуатации, там 52 страницы. её у меня нет,завтра постараюсь раздобыть. виссманн продаёт инструкции )) и не кладёт их в комплект без заказа ))
|
|
|
|
|
18.1.2019, 23:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(qantrom @ 17.1.2019, 20:37) не думал,что придётся продолжить тему с этим контроллером )) Vitotronic 100 Тип CC1E
При подключении горелки GIERSCH MG20-ZM-L-N-LN к контроллеру Vitotronic 100 Тип CC1E горелка запустилась ,но она абсолютно не управляема контроллером,единственное что на неё влияет это терморегулятор на защитной панели. Горелка не выключалась, пока температура воды в котле не доходила до 95 градусов?
|
|
|
|
|
18.1.2019, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073
|
Цитата(qantrom @ 18.1.2019, 22:59) её у меня нет,завтра постараюсь раздобыть. виссманн продаёт инструкции )) и не кладёт их в комплект без заказа )) В интернете все они есть, и совершенно бесплатно. Не знаю, как сейчас, раньше с каждым Витотроником приходил полный комплект инструкций.
|
|
|
|
|
19.1.2019, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818
|
Цитата(tiptop @ 19.1.2019, 0:36) Горелка не выключалась, пока температура воды в котле не доходила до 95 градусов? до этого не доходило,ограничительный термостат отключал раньше,так что аварийного выключения не было. Проблема не в этом,проблема в отсутствии электронном управлении. Цитата(Илья1966 @ 19.1.2019, 0:41) В интернете все они есть, и совершенно бесплатно. Не знаю, как сейчас, раньше с каждым Витотроником приходил полный комплект инструкций. увы,но теперь нет инструкций,что касается интернета,то да,на старые витотроники их море,а на этот не так уж и все на 134 страницы,но буду искать сегодня. на их сайте глухо.
|
|
|
|
|
19.1.2019, 9:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(qantrom @ 19.1.2019, 9:00) до этого не доходило,ограничительный термостат отключал раньше,так что аварийного выключения не было. Всё правильно. У вас аварийное термореле настроено, наверное, на 110°C. регулирующее - на 95°C. стр. 18: Цитата Аварийный термостат (STB) в состоянии при поставке настроен на температуру 110°C.
Терморегулятор в состоянии при поставке настроен на температуру 95°C.
|
|
|
|
|
19.1.2019, 10:17
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
А при какой температуре воды в котле выключалась горелка - это коммерческая тайна?
|
|
|
|
|
19.1.2019, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
У нас такая же бодяга - два новых Витотроника работают от термостатов, в ручном режиме. Не распознают кодирующих штеккеров, не видят лан, не работает каскад. Заказали ещё два штеккера, то же самое, ни в каких комбинациях не распознаются. Зато тачскрин!
|
|
|
|
|
19.1.2019, 10:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Kotlovoy @ 19.1.2019, 10:25) не видят лан "LON"? А делали "проверку абонентов LON"?
|
|
|
|
|
19.1.2019, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Ну лон, какая разница. Наладчики всё делали, что в инструкции, и что техподдержка советовала, ничего не помогает. Первая их версия - случайное совпадение, два дохлых штеккера попались. Теперь, после приобретения ещё двух, не знаем, что и думать. Так и выставили термостаты, чтобы один котёл работал, а второй стоял на подхвате, если первый не справится или уйдёт в аварию. До выяснения.
|
|
|
|
|
19.1.2019, 11:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
На одном форуме написано про какую-то "адаптацию кодирующего штекера": Не факт, что код.штекер неисправен...
|
|
|
|
|
19.1.2019, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.12.2018
Пользователь №: 353073
|
Цитата(Kotlovoy @ 19.1.2019, 10:25) У нас такая же бодяга - два новых Витотроника работают от термостатов, в ручном режиме. Не распознают кодирующих штеккеров, не видят лан, не работает каскад. Заказали ещё два штеккера, то же самое, ни в каких комбинациях не распознаются. Зато тачскрин! Ни чего себе...блин, ну что за хрень? GC1 подглюкивали, но к этому уже все привыкли. Серия "Black" проскочила почти незаметно, но, вроде бы работают. А это ни в какие ворота.
|
|
|
|
|
19.1.2019, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818
|
Цитата(Kotlovoy @ 19.1.2019, 11:25) У нас такая же бодяга - два новых Витотроника работают от термостатов, в ручном режиме. Не распознают кодирующих штеккеров, не видят лан, не работает каскад. Заказали ещё два штеккера, то же самое, ни в каких комбинациях не распознаются. Зато тачскрин! та же ситуации,пытаются валить на штекер,но я так же уверен,что это бред. ничего пока не выходит с настройкой с LON та же ситуация,мало того,что они заявили о его не работоспособности управления котлом,но м Vitogate 300 не принёс никаких результатов,котёл не выключить,не включить,температура не регулируется . Виссман молчит ,как партизан,заказчик готов выпрыгнуть с крыши. мне проще сделать свою автоматику и регулировать котёл.как хочу,чем этот витотроник тачевый запустить. Цитата Всё правильно. У вас аварийное термореле настроено, наверное, на 110°C. регулирующее - на 95°C. нет не верно )) аварийный не трогали,а регулируемый стот на 70* ,тепло в здание нужно давать. Цитата "LON"? А делали "проверку абонентов LON"? проверка проходит,на вебморде витогейта я вижу всё и горит зелёным ОК ,однако ничего не регулируется.
Сообщение отредактировал qantrom - 19.1.2019, 15:11
|
|
|
|
|
19.1.2019, 15:24
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(qantrom @ 19.1.2019, 15:04) мне проще сделать свою автоматику и регулировать котёл.как хочу,чем этот витотроник тачевый запустить. Ну, да. Поэтому я и написАл когда-то, что если есть желание поставить Vitotrionic, то, в первую очередь, нужно смотреть в сторону простейшего "Vitotronic 100 KC3": kotelna.tkСейчас, наверное, уже не продают такие?
Vitotronic_100_KC3.jpg ( 44,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
Сообщение отредактировал tiptop - 19.1.2019, 15:36
|
|
|
|
|
19.1.2019, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818
|
Цитата(tiptop @ 19.1.2019, 16:24) Ну, да. Поэтому я и написАл когда-то, что если есть желание поставить Vitotrionic, то, в первую очередь, нужно смотреть в сторону простейшего "Vitotronic 100 KC3": kotelna.tkСейчас, наверное, уже не продают такие?
Vitotronic_100_KC3.jpg ( 44,36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10"Vitotronic 100 KC3" - прекрасно работает )) и ,кстати недавно его запускал в паре с Elco -будет работать 100 лет и переживёт и меня и хозяев )) но мой случай сейчас несколько иной,тут нужен и LON и управление через BACnet ,но это потом,если электроника заведётся. но пока труба,жду от виссманн рекомендаций,но боюсь этого не случится ))) эта фотография для кого то из этой компании,которые тихо смотрят эту ветку форума ))
|
|
|
|
|
19.1.2019, 18:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11106
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(qantrom @ 19.1.2019, 16:16) эта фотография для кого то из этой компании,которые тихо смотрят эту ветку форума )) Вряд ли это бывает... Лучше попробуйте написать Валерию Ящихину.
|
|
|
|
|
19.1.2019, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818
|
Цитата(Илья1966 @ 18.1.2019, 20:13) Не, не сервисную, а инструкцию по эксплуатации, там 52 страницы. нашёл и прочитал ))) инструкция,типа не суй пальцы в розетку,очень долго смеялся над ней. в ней ни слова о запуске котла )) это полный маразм с картинками и ничего более Цитата Лучше попробуйте написать Валерию Ящихину. спасибо,сегодня праздник,в понедельник свяжусь с ним.
Сообщение отредактировал qantrom - 19.1.2019, 19:09
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|