> Расстояние до стволов деревьев и кустарников, По СНиП или по Типовым правилам?
Dr.qoob
сообщение 18.2.2019, 15:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.1.2019
Пользователь №: 354527



Подскажите пожалуйста какое расстояние принимать до стволов деревьев и кустарников? По СП 124.1333.32012 до стволов деревьев 2 м, а по типовым правилам охраны коммунальных тепловых сетей охранная зона - 3м.
Так сколько принимать при проектировании:
1. тепловых сетей до существующих деревьев.
2. при проектировании посадки насаждений до существующих тепловых сетей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспорт
сообщение 18.2.2019, 16:20
Сообщение #2


проекты ТС без авансов


Группа: Участники форума
Сообщений: 1784
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263772



задумавшись: "от чего"
сами ответите на свой вопрос
и наверняка всё без противоречий

Сообщение отредактировал экспорт - 18.2.2019, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svarog_in
сообщение 26.2.2019, 7:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.3.2014
Из: Ижевск
Пользователь №: 226863



В типовых правилах (п. 4) всё-таки указано, что минимальные расстояния принимаются согласно СНиП (СП). Мне кажется, что при проектировании тепловой сети следует руководствоваться СП и выдерживать расстояние 2 м (а может дешевле будет получить порубочный билет и убрать дерево, чем обводить трассу?). А при проектировании благоустройства руководствоваться Типовыми правилами и выдерживать 3 м от тепловых сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения