> Диаметр стояка и перемычки в двухэтажном доме, Можно ли принимать одинаковый диаметр стояка и перемычки (байпаса)?
tayler
сообщение 1.3.2018, 21:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Помогите разобраться, уважаемые специалисты!
Есть двухэтажный дом, система отопления стояковая однотрубная.
Каким должен быть диаметр стояка с двумя радиаторами общей мощностью не больше 3 кВт? Трубы полипропиленовые, минимальный диаметр Ду15.
В таком случае правильно ли принимать одинаковые диаметры стояка и байпаса Ду15 мм. ??? Не будет ли теплоноситель проходить мимо радиатора?
Или правильней все таки стояк принимать Ду20 и байпас Ду15? Но в таком случае скорость теплоносителя в стояке будет слишком низкой. Или низкая скорость не столь критична??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 3.3.2018, 21:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



В смысле скорость будет низкой? Линейная? Обычно переживают за то чтоб линейная скорость высокой не была - чтоб шума не было. Нас интересует объемная (массовая) скорость, а объемная скорость при использовании Ду20 будет уж точно не меньше чем при использовании Ду15. Хотя в вашем случае и ППР 15мм вполне должно хватить, только перемычка должна быть действительно перемычкой, т.е. в подводки к радиатору тройники врезать, а не просто в 15й стояк двумя тройниками врезаться. К-т местного сопротивления протока в боковое ответвление тройника в пять раз меньше чем прямого прохода так что, условно говоря, из 5ти литров теплоносителя проходящего по стояку 4е пойдут в радиатор, а один через перемычку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 4.3.2018, 6:22
Сообщение #3


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Хоттабыч @ 4.3.2018, 5:47) *
К-т местного сопротивления протока в боковое ответвление тройника в пять раз меньше чем прямого прохода так что, условно говоря, из 5ти литров теплоносителя проходящего по стояку 4е пойдут в радиатор, а один через перемычку.

Щас наговоришь. Неча людей обманывать. Коэффициент затекания редко когда 0,5 превышает. А 4/5 это 0.8.

По скоростям тоже сложно сказать - надо знать что там за диаметры внутренние. У некоторых производителей вообще труб меньше ду20 нету, при этом внутренний диаметр около 14 мм. Если считать что Ду20 - 15 мм, а Ду15 - 10 мм, скорости получаться 0.25 и 0.5 м/с соответственно.

Но вообще для стояков мин. скорость не так критична, если у вас воздухоотводчики стоят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 4.3.2018, 8:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Ду (условный) 15мм для ППР это Днаружный 20мм.
Меньше 20мм наруж. я ППР и не встречал, слышал что бывает, но в продаже за 15 лет не встречал ни разу, и на объектах тоже.
По к-м - тех.каталог Валтек
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 112,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18


Сообщение отредактировал Хоттабыч - 4.3.2018, 8:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.3.2018, 9:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Хоттабыч @ 4.3.2018, 10:19) *
Ду (условный) 15мм для ППР это Днаружный 20мм.
Меньше 20мм наруж. я ППР и не встречал, слышал что бывает, но в продаже за 15 лет не встречал ни разу, и на объектах тоже.
По к-м - тех.каталог Валтек

Не надо путать коэффициент затекания узла обвязки радиатора с КМС отдельных элементов.

Просто суммируя кмс по байпасу и через радиатор и высчитывая их соотношение коэффициент затекания не определить - они определялись экспериментально.

Так же и общий КМС радиаторного этажестояка отличается от суммы КМС "россыпью". Таковы уж законы гидравлики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 4.3.2018, 9:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Ладно-ладно wub.gif сдаюсь rolleyes.gif

Таки топикстартеру в его случае можно
а) из ППР Дн20 (который Ду15) и стояки и перемычку сделать, или
б) для стояка брать ППР Дн25 (Ду20) а на пермычку ППР Дн20 (Ду15)
я за "а"

Цитата(tayler @ 1.3.2018, 22:55) *
Есть двухэтажный дом, система отопления стояковая однотрубная.
Каким должен быть диаметр стояка с двумя радиаторами общей мощностью не больше 3 кВт?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 4.3.2018, 16:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Хоттабыч @ 4.3.2018, 11:54) *
Ладно-ладно wub.gif сдаюсь rolleyes.gif

Таки топикстартеру в его случае можно

Можно вообще никаких ЗУ не делать, а просто проточный стояк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.3.2018, 20:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



и без автоматического регулирования теплоотдачи ОП.
Ну или если ручной, с клапаном по воздуху на ОП.
у нас, правда, словосочетание 8-миквартиник вызывает другие представления о уровне и насыщению всякими штучками красивыми, но здесь не тот случай. эт у нас в 8-миквартирнике новом квартиры будут под сотни лямов стоить, эт не те "что когда то немцы пленные делали". хотя и есть такие в Москве, неподалеку, например, от Курьяновских очистных. И, кстати, весьма ухоженные и с полисадниками- прям картинка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 5.3.2018, 11:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



С коэфициэнтом затекания я разобрался. Для типовых схем обвязки он указан в альбоме типовых решений VALTEC, также его можно рассчитать с помощью программы Valtec 3.1.3. И альбом и программу можно скачать на оф. сайте вальтек.

Теперь вопрос по самому коэфициэнту затекания.
Для однотрубной стояковой обвязки радиатора, при ручном регуляторе на входе и КШ на выходе, Кзатекания = 0,22
Теперь вопрос:
- Какой должен быть суммарный Кзатекания на стояке???
Нашел в одной статье, что никак не больше 1. Т.е. не больше 100% расхода стояка (оно и логично). И все бы хорошо, только у меня в квартире обвязка точно такая же, с таким же Кзатекания. Дом 9-этажный, т.е. на одном стояке не меньше 18 радиаторов. И если умножить 0,22 (Кзатекания) на 18 (количество радиаторов) то получим - 0,22*18= 3,96!!!
Что тут не правильно? Очень прошу специалистов разъяснить! Может ли суммарный Кзатекания быть больше 1 ????

Сообщение отредактировал tayler - 5.3.2018, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 5.3.2018, 15:27
Сообщение #10


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(tayler @ 5.3.2018, 19:07) *
С коэфициэнтом затекания я разобрался. ... если умножить 0,22 (Кзатекания) на 18 (количество радиаторов) то получим - 0,22*18= 3,96!!!

Сдается мне - не разобрались. Читайте классику:
Прикрепленный файл  Zatek.jpg ( 35,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12


Коэф. затекания - это доля воды, которая пройдет через радиатор. После того, как она пройдет через радиатор она снова вернется в стояк. У вас же последовательное подключение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 5.3.2018, 17:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(tayler @ 5.3.2018, 13:07) *
Нашел в одной статье, что никак не больше 1. Т.е. не больше 100% расхода стояка (оно и логично). И все бы хорошо, только у меня в квартире обвязка точно такая же, с таким же Кзатекания. Дом 9-этажный, т.е. на одном стояке не меньше 18 радиаторов. И если умножить 0,22 (Кзатекания) на 18 (количество радиаторов) то получим - 0,22*18= 3,96!!!
Что тут не правильно? Очень прошу специалистов разъяснить! Может ли суммарный Кзатекания быть больше 1 ????


Не читайте надписей на заборах. Коэффициент затекания относится только к одному узлу обвязки и никак не связан с остальными. Он не может быть больше 1 для конкретного узла, т.к. единица - это проток всей воды стояка через ОП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 5.3.2018, 18:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Цитата(dvortsov @ 5.3.2018, 15:27) *
Сдается мне - не разобрались. Читайте классику:
Прикрепленный файл  Zatek.jpg ( 35,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12


Коэф. затекания - это доля воды, которая пройдет через радиатор. После того, как она пройдет через радиатор она снова вернется в стояк. У вас же последовательное подключение.



Допустим есть стояк с 18 радиаторами и расчетным расходом на стояке в Qст=0,6м3, то (!условно!) расход на одном радиаторе будет Qрад.=0,033м3. Вычисляем Кзатекания=Qрад/Qст.=0,033/0,6 = 0,055.
А теперь попробуйте вычислить суммарный Кзатекания. Не будет ли он равен 1 ???

Я пытаюсь понять физическую необходимость этого коэффициента. Зачем мы его вычисляем? Что он дает, если расчетный К=0,033, а фактический К=0,250 и все прекрасно работает. Т.е расчетная величина никак не влияет на принятие фактического коэффициента? Тогда какой смысл? Чем больше тем лучше???

Где гарантия правильной работы стояка однотрубной системы?
Кзатекания при Ду15х15х15 будет равен 0,17.
Для стояка с двумя радиаторами - 2 коэффициента по 0,17 гарантия правильной работы?? Или два Кзатекания по 0,5 - гарантия правильной работы??? Или какие то другие коэффициенты?? Или вообще не от них зависит?
Во всей литературе в конце пишут, мол чем больше, тем лучше - гениальная логика. По нашему!

Сообщение отредактировал tayler - 5.3.2018, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.3.2018, 18:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32787
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а Gпр как узнаете тогда? и соответсвенно Qпр .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 5.3.2018, 20:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



Дело ясное, что дело темное. Все все знают, но никто ничего ответить не может. Делаю двутрубку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 6.3.2018, 13:18
Сообщение #15


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Это из серии - "назло бабушке отморожу уши"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 7.3.2018, 8:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(tayler @ 5.3.2018, 21:32) *
Делаю двутрубку

а я, в силу того какие объекты делаю, только её, родимую, и делаю tomato.gif поэтому и не копенгаген во всех этих экспериментально полученных эмпирических коэф-х
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 7.3.2018, 10:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Дело ясное, что дело темное. Все все знают, но никто ничего ответить не может. Делаю двутрубку

smile.gif
Цитата
- Какой должен быть суммарный Кзатекания на стояке???

Зачем он вам нужен? Если не делать перемычек то сумма К затекания будет равна кол-ву радиаторов. С какой стати их сумма не может быть больше 1? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 7.3.2018, 12:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2725
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Без перемычек некошерно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tayler
сообщение 6.4.2018, 7:43
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311328



И снова здравствуйте! Вернусь к теме.
Просчитал коэфициэнты затекания (Кзат.) для некоторых схем подключения радиатора. Подскажите, какая схема подключения лучше и почему?
Dвн стояка х Dвн байпаса х Dвн подводки
1. 20х15х15 Кзат=0,13
2. 20х10х15 Кзат=0,43
3. 20х15х20 Кзат=0,41
3. 20х10х20 Кзат=0,65
Радиаторов на стояке - 2шт. Подача сверху вниз (подача на потолке второго этажа, обратка на полу первого).

Соответственно вопросы:
1. Что дает Кзатекания? Что дает полученный результат? (ответы типа - отношение теплоносителя в радиатор к теплоносителю в стояке - оставьте при себе)

2. Каким он должен быть при стояке в 2 радиатора? Два по 0,65 ? Или два по 0,13 ?

3. В данной статье http://infosantehnik.ru/str/114.html говориться, что суммарный Кзат не должен быть больше 1. Но постами выше написали, что это надписи на заборе и читать их не стоит. Но как говориться, критикуешь - предлагай! Может кто нибудь объяснить почему выводы в этой статье - надписи на заборе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 6.4.2018, 8:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
Но как говориться, критикуешь - предлагай!


Предлагаю - открыть Азбуку. Любой учебник Отопление, например Богословского. Там подробно все расписано и даны подробные примеры, в которых показано, как учитывается затекание в тепловом и гидравлическом расчете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения