> Двигатель 380/660
Ольга21
сообщение 3.12.2017, 18:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.12.2017
Пользователь №: 332931



Есть насос с двигателем 380/660 В подключен в сеть 0,4 по схеме треугольник. Что будет если в эту же сеть включить его по схеме звезда? Будет ли экономия электроэнергии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.12.2017, 21:17
Сообщение #2





Guest Forum






Если по мощности пройдет, то может быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.12.2017, 21:20
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Ольга21 @ 3.12.2017, 22:38) *
Есть насос с двигателем 380/660 В подключен в сеть 0,4 по схеме треугольник. Что будет если в эту же сеть включить его по схеме звезда? Будет ли экономия электроэнергии?
ни в коем случае, сгорит двигатель.
хотите экономить ээ ищите возможность автоматизироваться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольга21
сообщение 3.12.2017, 22:38
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 3.12.2017
Пользователь №: 332931



Почему сгорит? Как это обосновать с научной точки зрения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.12.2017, 23:03
Сообщение #5





Guest Forum






Напряжение снизится в корень из 3 раз, соответственно снизится момент двигателя и мощности может не хватить.
Если хватает (насос мало нагружен), то принципе можно , если осторожно.
Совершенно легальная экономия получится, если переделать схему пуска на звезду/треугольник (уменьшится пусковой ток) или поставить ПЧ

Сообщение отредактировал Blade runner - 3.12.2017, 23:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrew_2610
сообщение 14.12.2017, 9:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 29.7.2010
Пользователь №: 66483



Цитата(Ольга21 @ 3.12.2017, 22:38) *
Почему сгорит? Как это обосновать с научной точки зрения?

С научной точки зрения - критический момент снизится, скольжение увеличится, потери вырастут. Номинальный момент упадет.
При попытке нагрузить как раньше двигатель перегреется.

Вопросы при поступлении в аспирантуру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения