Галиев
сообщение 29.5.2019, 18:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Здравствуйте, коллеги.

Возник вопрос, а я в смятении - является ли газовая горелка котла частью сети газопотребления? Если нет - то где найти обоснование разграничения ее с пресловутой сетью г/п? Если является частью сети г/п, то получается, что для ее обслуживания требуется такая же организация, как и для прочих газопроводов - сиречь, сети газопотребления? А если эта горелка еще и на среднем давлении газа работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 3.6.2019, 16:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Где-то слышал (читал), что является, но не могу вспомнить, где.
Сам котел может и не являться, а вот горелка - якобы, да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.6.2019, 16:23
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 29.5.2019, 18:38) *
Возник вопрос, а я в смятении - является ли газовая горелка котла частью сети газопотребления?

Было бы удивительно, если бы не являлась. Газ идёт внутри неё, но она - не относится к газопотреблению? rolleyes.gif

В конце концов, горелка даже упоминается в приказе №542:
Цитата
91. Применяемые в сети газопотребления ГТУ и ПГУ технические устройства (горелочные устройства, арматура)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.6.2019, 14:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Нашел таки ответ на свой вопрос:

"сеть газопотребления" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием;

Т.е. горелка (с котлом или без), является газоиспользующим оборудованием, но под действие Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления не подпадает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.6.2019, 14:52
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 4.6.2019, 14:28) *
"сеть газопотребления" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием;

Закон - что дышло... wink.gif

Цитата
"техническое устройство" - составная часть сети газораспределения и сети газопотребления (<...> горелки, ...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.6.2019, 16:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 4.6.2019, 14:52) *
Закон - что дышло... wink.gif

Правильно! Именно такая составляющая закона освобождает от ответственности его (закона) уверенных пользователей. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.6.2019, 16:18
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




В конце концов, горелка - это же не газопровод... cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.6.2019, 16:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 4.6.2019, 16:18) *
В конце концов, горелка - это же не газопровод... cool.gif

Повторюсь, мне один умник заявил, мол с какого перепуга мы в горелку лазим, да еще и на среднем давлении работающую. Мол, лицензию мне надо получать и т.д. Это обострение, сезонное, на том объекте цикличное, есть и другие пёрлы, на этом форуме не обсуждаемые, глупость полная. Но, априори ты дурак, если не докажешь обратное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 4.6.2019, 21:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Галиев @ 4.6.2019, 17:35) *
Повторюсь, мне один умник заявил, мол с какого перепуга мы в горелку лазим, да еще и на среднем давлении работающую. Мол, лицензию мне надо получать и т.д. Это обострение, сезонное, на том объекте цикличное, есть и другие пёрлы, на этом форуме не обсуждаемые, глупость полная. Но, априори ты дурак, если не докажешь обратное.

"умник" чай не инспектор РТН?
У них свое мнение, часто расходящееся с Минстроевским. Было письмо по этому поводу, что относится к ОПО, что нет. Если горелка входит в состав ОПО (а согласно письма горелка в состав ОПО включается для давлении свыше 5 кПа), то и СРО и аттестация.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pis_mo_Rostehnadzora_ot_18.07.2016_00_06_061413.pdf ( 3,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.6.2019, 21:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Свои 5 копеек. ИМХО: В обслуге нуждается не только и не столько горелка, сколько - обвес - датчики, клапана, исполнительные механизмы, автоматика.... Квалификация - нужная штука. Лучше, если этим занимаются (хотя бы периодически) спецы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 5.6.2019, 19:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(timofeyprof @ 4.6.2019, 21:22) *
"умник" чай не инспектор РТН?
У них свое мнение, часто расходящееся с Минстроевским. Было письмо по этому поводу, что относится к ОПО, что нет. Если горелка входит в состав ОПО (а согласно письма горелка в состав ОПО включается для давлении свыше 5 кПа), то и СРО и аттестация.

Не, "умник" был из местных. Касательно письма, если под горелкой подразумевается сокращенное слово "др.", далее "... в зданиях и сооружениях...", то мне нечего добавить, потому, как о горелке нет ни слова. В тоже время, мой пост за нумером 4 в этой теме четко ограничивает сеть газопотребления, "до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием" - см. технический регламент - какие могут быть варианты?

Цитата(Valiko @ 4.6.2019, 21:30) *
Свои 5 копеек. ИМХО: В обслуге нуждается не только и не столько горелка, сколько - обвес - датчики, клапана, исполнительные механизмы, автоматика.... Квалификация - нужная штука. Лучше, если этим занимаются (хотя бы периодически) спецы

Тему я поднял не ради обсуждения квалификации, и дело даже не в том, на каком давлении работает горелка, это не суть важно.
Если мы принимаем горелку котла как часть сети газопотребления, даже низкого давления, то требования к организации, которая взялась обслуживать котельную, не заканчиваются квалификацией наладчиков, а продолжаются как требования для организации обслуживающей сеть газопотребления, со всеми вытекающими:

4.5 Работы по содержанию в исправном и работоспособном состоянии сетей газопотребления в жилых и многоквартирных домах, общественных и административных зданиях должны производиться (на договорной основе) газораспределительными (ГРО) или другими эксплуатационными организациями, имеющими собственные аварийно-диспетчерские службы (АДС) или заключившими договор об оказании услуг аварийно-диспетчерского обслуживания потребителей. Газифицированные предприятия и котельные должны иметь собственные газовые службы или договоры с эксплуатационными организациями, оказывающими на законном основании услуги по техническому обслуживанию и ремонту сетей газопотребления на опасных производственных объектах. В договорах оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту сетей газопотребления должны быть определены объемы работ, выполняемых эксплуатационными организациями, установлены границы эксплуатационной ответственности и обязательства эксплуатационных организаций и владельцев газифицированных зданий (помещений) по обеспечению условий безопасной эксплуатации сетей газопотребления. Разграничение эксплуатационной ответственности сторон должно оформляться актами по форме, приведенной в приложении А.

Для обслуживания любой котельной, где есть газовая горелка потребуется полноценная газовая служба, или попробуйте доказать обратное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 5.6.2019, 21:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Что такое "полноценная газовая служба?" Полюбасу - без спецов - ничё не получицца. На бумаге - можно фсё
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.6.2019, 22:08
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 5.6.2019, 19:46) *
Для обслуживания любой котельной, где есть газовая горелка потребуется полноценная газовая служба, или попробуйте доказать обратное.

Далась Вам эта горелка... Газовая служба так и так потребуется.

Мы же говорили о ежедневном обходе и осмотре:
Обслуживание автоматизированной котельной, Необходимость обслуживания газопроводов котельной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.6.2019, 13:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Valiko @ 5.6.2019, 21:32) *
Что такое "полноценная газовая служба?" Полюбасу - без спецов - ничё не получицца. На бумаге - можно фсё

Разберем на пальцах.
Вот газовая котельная, не ОПО ни разу ни по газу ни по ФНП ОРПД, в ней есть тепломеханическая часть, которая включает в себя трубы с водой, насосы, запорную арматуру, клапаны-регуляторы, щит управления котельной, водоподготовку, систему ГВС. И есть о-о-ошка, которая взялась по договору обслуживать это барахло, регламентные работы по списку, аварийные - как придется, текущий ремонт. Есть еще газопровод (внутренний), точнее два г/п(+ наружний, внутриплощадочный), а бывает что и три(+ от сетей газопотребления) , и все на балансе заказчика. Так вот, на обслуживание этих г/п приглашена соответствующая служба местного горгаза, а то и две, одна обходи осмотр наружных г/п делает, а вторая ГРПШ (ГРУ) ревизирует и задвижки смазывает.
Но, есть еще котел с газовой горелкой, понятно, что обслуживание котла отдается первой организации. А вот с горелкой то, как быть?
Если форум считает, что горелка есть составляющая часть сети газопотребления, то лазить в нее могут только горгазики, так как только они обладают необходимыми ресурсами - куча разрешительной документации, обучение и аттестация руководителей, специалистов и рабочих, аварийно-диспетчерская служба и т.д и т.п. Не каждое предприятие может себе позволить полноценную газовую службу.
С другой стороны, местные горгазики, окромя как задвижки солидолом пичкать, да РДУКи крутить больше ничего не умеют. И котлы берут на обслуживание только КЧМ и подобные им, с механической автоматикой.
Но, указанная о-о-ошка обладает высококлассными специалистами по наладке всякогоразного буржуинского и не только оборудования, но, поскольку нет полноценной газовой службы в горелку лезьт не могет?

Цитата(tiptop @ 5.6.2019, 22:08) *
Далась Вам эта горелка... Газовая служба так и так потребуется.

Газовая служба пускай по графику обмыливает газопроводы, мы о горелке речь ведем, принципиально. В чьем она ведении - если как в техрегламенте, то она за пределами границы ответственности горгаза, если счтать ее сетью г/п, то мне, и Вам, и Валико лазить в нее низзя-а-а. И налаживать ее низзя-а-а.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.6.2019, 15:14
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 6.6.2019, 13:47) *
если счтать ее сетью г/п, то мне, и Вам, и Валико лазить в нее низзя-а-а. И налаживать ее низзя-а-а.

ИМХО, хоть часть сети газопотребления эта горелка, хоть нет - при заглушенныом газопроводе с ней может работать "ремонтный персонал", при включенном состоянии - "оперативный".

Год назад об этом говорили: Корочки оператора газовой котельной, нужны ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.6.2019, 19:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 6.6.2019, 15:14) *
ИМХО, хоть часть сети газопотребления эта горелка, хоть нет - при заглушенныом газопроводе с ней может работать "ремонтный персонал", при включенном состоянии - "оперативный".

Как же Вы не поймете, газопровод с задвижками есть часть сети газопотребления, но ни одному трезвому оператору не придет в голову эту задвижку обслуживать, набивать сальники, подтягивать буксу, он только крутить ее будет, сиречь, эксплуатировать. Но, если наш оператор выполняет по совместительству функцию наладчика КИП, то задвижку он все равно не тронет - а горелку? Может ли наш оператор/наладчик ремонтировать горелку? Снимать эл.двигатель, менять датчики автоматики защит, ревизировать блок клапанов перед горелкой, заслонку воздушную с газовой пользовать, или слесари горгаза ее будут делать?
Еще раз повторюсь, когда же до форума дойдет, где проходит граница ответственности между наладчиками обслуживающей тепломеханику организации, а где горгазики заканчивают свои солидольные дела?
"хоть часть сети газопотребления эта горелка, хоть нет" Казнить нельзя помиловать, по Вашему одинаково звучит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.6.2019, 20:19
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 6.6.2019, 19:42) *
когда же до форума дойдет, где проходит граница ответственности между наладчиками обслуживающей тепломеханику организации, а где горгазики заканчивают свои солидольные дела?

Ответственность - это одно, а у кого какие права на выполнение работ - это другое.
Если наладчиков оформить как "оперативно-ремонтный персонал", то им в котельной можно будет всё делать своими руками. Если они же они - "специалисты", то им там ничего нельзя делать своими руками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.6.2019, 22:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 6.6.2019, 20:19) *
Ответственность - это одно, а у кого какие права на выполнение работ - это другое.
Если наладчиков оформить как "оперативно-ремонтный персонал", то им в котельной можно будет всё делать своими руками. Если они же они - "специалисты", то им там ничего нельзя делать своими руками.

Ну, не знаю, я пытаюсь донести до форума про Фому, а мне в ответ говорят про Ерёму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.6.2019, 22:39
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 6.6.2019, 22:34) *
Ну, не знаю, я пытаюсь донести до форума про Фому, а мне в ответ говорят про Ерёму.

Скоро уже пойдёт второй год... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 7.6.2019, 17:15
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



И так, коллеги, предлагаю опрос: - Кто за то, что бы считать горелку частью сети газопотребления - прошу ставить грустный смайлик, кто за то, что сеть газопотребления заканчивается на последнем отключающем устройстве (а это уже третий вопрос - что это, задвижка на опуске или блок клапанов, входящих в комплект горелки?) перед горелкой (газопотребляющее устройство) как в тех.регламенте - ставьте два грустных смайлика. sport_boxing.gif

Сообщение отредактировал Галиев - 7.6.2019, 17:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joe
сообщение 11.6.2019, 13:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.11.2014
Пользователь №: 251963



Извиняюсь, конечно, но ход конем: если исходя из позиции РТН сеть газопотребления это единый производственно-технологический комплекс включающий все оборудование и сооружения, то и сам котел туда же и отнесть... а че? у нас же горелка не в пустоту горит? технология!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.6.2019, 21:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Joe @ 11.6.2019, 13:57) *
Извиняюсь, конечно, но ход конем: если исходя из позиции РТН сеть газопотребления это единый производственно-технологический комплекс включающий все оборудование и сооружения, то и сам котел туда же и отнесть... а че? у нас же горелка не в пустоту горит? технология!

Если Вы говорите в контексте вышеприведенного письма, то "письмо, оно письмом и останется", всего лишь разъясняющая бумага.
Но! Есть рукоблуднокосноязычный параграф Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, где приводятся взаимоисключающие тезисы:

"сеть газопотребления" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием;

Т.е. в сеть г/п включается газоиспользующее оборудование, но только до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием.

Было бы не плохо, среди тематики форума ввести направление "Задай вопрос Ростехнадзору", с прямым общением с его пресс секретарем (иликакеготам), что бы можно было общаться в реальном времени. Мне довелось обращаться в главк РТН, отвечали через месяц, да так, что хороший адвокат позавидует - "то зеленое, что не кислое, а сладкое, что не тяжелое".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.6.2019, 21:12
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 11.6.2019, 21:05) *
Мне довелось обращаться в главк РТН, отвечали через месяц, да так, что хороший адвокат позавидует - "то зеленое, что не кислое, а сладкое, что не тяжелое".

Да, они обычно тупо цитируют нормы, не отвечая прямо на заданный вопрос. thumbdown.gif
Разогнали бы их, что-ли...

Но по этой теме я всё-таки задал вопрос на сайте РТН. Поживём - увидим... wink.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 11.6.2019, 21:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.6.2019, 21:30
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 11.6.2019, 21:12) *
Но по этой теме я всё-таки задал вопрос на сайте РТН. Поживём - увидим... wink.gif

40-к дней...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.6.2019, 21:35
Сообщение #25


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 11.6.2019, 21:30) *
40-к дней...


40 килодней?! newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.6.2019, 21:41
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 11.6.2019, 21:35) *
40 килодней?! newconfus.gif

Не, 40 килодней обозначаются так - 40 кДн, или 1,3 мсц biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.7.2019, 14:45
Сообщение #27


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Галиев @ 11.6.2019, 21:30) *
40-к дней...

Не прошло и месяца! clap.gif

Ответил Н.Ю. Масюков. Подписал ответ и.о. начальника управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ю.Л. Нестеров. Цитирую заключительную часть:

"горелки являются газовой частью газоиспользующего оборудования, входящего в состав сети газопотребления".

Прикрепленный файл  2427117.pdf ( 428,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68


Сообщение отредактировал tiptop - 8.7.2019, 14:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 9.7.2019, 20:06
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 8.7.2019, 14:45) *
Не прошло и месяца! clap.gif

Ответил Н.Ю. Масюков. Подписал ответ и.о. начальника управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Ю.Л. Нестеров. Цитирую заключительную часть:

"горелки являются газовой частью газоиспользующего оборудования, входящего в состав сети газопотребления".

Прикрепленный файл  2427117.pdf ( 428,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68

Ну, во-первых, сей опус не несет никакой юридической силы. Это не утвержденный правительством ТР.
Во-вторых, внимательно читая предпоследний абзац мы узнаем, что "целью газоиспользующего оборудования является смешение газовоздушной смеси" newconfus.gif для чего оно комплектуется газогорелочными устройствами.
В третьих, в ТР говорится об границе сети газопотребления на отключающем устройстве перед газоиспользующем оборудованием, на что и.о. начальника Управления по надзору за нефтегазовыми комплексами подогнал свою базу.
В четвертых, рассуждая как пресловутый Ю.Л.Нестеров можно считать, что газоиспользующее оборудование предназначенное для выработки тепловой энергии не является частью сети газопотребления, так как не предназначено для "смешения газовоздушной смеси". blink.gif

Мое мнение, что ответ специально поручили "нефтянику", что бы можно было потом на "неправильного" собак повесить, если этот "документ" "всплывет" где не надо.

Сообщение отредактировал Галиев - 9.7.2019, 20:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Терминатор
сообщение 24.3.2020, 22:53
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.3.2020
Пользователь №: 374892



Уважаемые многоопытные коллеги! с большим интересом прочла эту ветку про горелки. Может подскажете мне ваше мнение по смежной теме - предприятие не котельная. У меня ОПО сеть газопотребления предприятия (отрасль не металлургия, а промышленная кузница). Как мы считали "от клапана до клапана", т.е. состоящая из газопроводов, ГРУ, инжекционных горелок... Случилось так, что при плановой проверке РТН к нам пришли одновременно почему-то инспекторы из разных отделов. Один из металлургии, другой из газа. В итоге: инспектор из газа считает, что сеть газопотребления - это газопроводы условно до горелки. Инспектор из металлургии считает, что нагревательная печь, в которой стоит горелка, тоже входит в сеть газопотребления. Следовательно, возникает экспертиза промбезопасности печи как объекта из огнеупорных кирпичей и железок, а это деньги. Если в двух словах, то как "послать" металлурга с его трактованием?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tsar88
сообщение 25.3.2020, 8:36
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.2.2015
Пользователь №: 260740



Согласно Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. Постановлением Правительства РФ № 870 от 29.10.2010 г.):
«сеть газопотребления» – единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием»
По моему мнению металлурга можно "послать"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 13:12