Доброго вечера коллеги!
Если конечно очень захотеть, то можно подобрать регулятор Ду50 при входном давлении 0,2МПа.
В данном случае подходит VENIO-C.R5 (DN50), его пропускная способность 2400 м3/ч, с учетом недозагруженности в 20% получится 1920 м3/ч, так что вполне подходит для нашего случая.
Теперь вернемся к диаметрам и скоростям.
Для расчета используем формулу
где d - диаметр газопровода, см;
Q - расход газа, м3/ч, при температуре 0°С и давлении 0,101325 МПа (760 мм рт.ст.);
t - температура газа, °С; (в расчете использовал 10 гр. Цельсия);
𝑝_𝑚- среднее давление газа (абсолютное) на расчетном участке газопровода, МПа;
V - скорость газа, м/с. (для среднего давления 15м/с);
Диаметр входного газопровода при 0,2МПа и расходе 1534 м3/ч – 112мм ближайший подходящий диаметр Ду125(или Ду150)
Диаметр выходного газопровода при 0,06МПа и расходе 1534 м3/ч – 154мм использовать ли трубу Ду150 большой вопрос, оставляем его на рассмотрение проектировщика. Кстати, так как расход указан в стандартных условиях, то в нормальных условиях расход будет несколько меньше(1429 м3/ч) и Ду150 легко проходит. Так же из задания мне не до конца понятно выходное давление и было выбрано наименьшее 0,06МПа.
Если необходимо подготовить схему и габаритный чертеж для Вашего проекта мы были бы рады с Вами поработать, присылайте заявку на почту
info@capwall.ru опросник
Опросник_ГРП.pdf ( 195,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1Остались вопросы на которые я не ответил? Пишите или звоните, всегда рад помочь.
P.S.
Если Вы являетесь пользователем разработанной мною программы Selection Counter о возможностях которой я уже писал на данном
форуме "Программа По Подбору Коммерческих Узлов Учета", то спешу сообщить, что программа временно не работает, так как мы готовим обновление и осталось совсем немного. Если хотите быть первым кто узнает о её выпуске, пишите на почту с темой "хочу программу".
С уважением, ведущий специалист по ГРП и ГГРП
Игорь Иванович
ООО Капвал
тел 8906-315-9910
https://capwall.ru/