> Регулятор Давления, как подобрать
korneeva
сообщение 8.4.2020, 16:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.10.2017
Пользователь №: 330777



На газопроводе Ду150 требуется установка РДГ. По расчетам подходят модели с разным Ду. Расход газа в стандартных условиях 1534 куб.м., входное давление 0,2 МПа.Заказчик хочет удешевить оборудование и просит запроектировать РДГ С Ду 50.
Вопрос:
1. Подойдет ли вот такой регулятор РДГ-50В (седло 45)
- Пропускная способность при Рвх=0,3 МПа составляет 2200 м3/ч.
- Тип присоединения - фланцевое по ГОСТ 12815-80
- температурой окружающей среды от -40 до +60С0
- Точность регулирования выходного давления +/- 10 %
- Диапазон настройки выходного давления 0,06-0,6 МПа
- Наименьшее входное давление, Рвх 0,1 МПа
- Наибольшее входное давление, Рвх 1,2 МПа
2. Возможно ли оставить после него трубу Ду 50 для врезки в трубу Ду 200.
Я считаю, что нужен РДГ НЕ МЕНЬШЕ Ду 80 и трубу нужно обратно расширить после регулятора на Ду 150.
Всем здоровья. И заранее благодарю за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 8.4.2020, 18:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Странная ситуация, когда Заказчик занимается подбором регулятора. У него другой работы нет? rolleyes.gif

Попробуйте объяснить заказчику, что давление в сети скачет. Что есть такое понятие - минимальное давление газа, зафиксированное в источнике. Сколько оно у вас? Если хотя бы 0,15 МПа, то регулятор Ду50 уже не пропустит нужный объём газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korneeva
сообщение 8.4.2020, 18:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 30.10.2017
Пользователь №: 330777



Спасибо biggrin.gif вроде уже до них дошло....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bujhm777
сообщение 8.4.2020, 21:22
Сообщение #4


ООО Капвал


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 190
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135173



Доброго вечера коллеги!
Если конечно очень захотеть, то можно подобрать регулятор Ду50 при входном давлении 0,2МПа.
В данном случае подходит VENIO-C.R5 (DN50), его пропускная способность 2400 м3/ч, с учетом недозагруженности в 20% получится 1920 м3/ч, так что вполне подходит для нашего случая.
Теперь вернемся к диаметрам и скоростям.
Для расчета используем формулу

где d - диаметр газопровода, см;
Q - расход газа, м3/ч, при температуре 0°С и давлении 0,101325 МПа (760 мм рт.ст.);
t - температура газа, °С; (в расчете использовал 10 гр. Цельсия);
𝑝_𝑚- среднее давление газа (абсолютное) на расчетном участке газопровода, МПа;
V - скорость газа, м/с. (для среднего давления 15м/с);
Диаметр входного газопровода при 0,2МПа и расходе 1534 м3/ч – 112мм ближайший подходящий диаметр Ду125(или Ду150)
Диаметр выходного газопровода при 0,06МПа и расходе 1534 м3/ч – 154мм использовать ли трубу Ду150 большой вопрос, оставляем его на рассмотрение проектировщика. Кстати, так как расход указан в стандартных условиях, то в нормальных условиях расход будет несколько меньше(1429 м3/ч) и Ду150 легко проходит. Так же из задания мне не до конца понятно выходное давление и было выбрано наименьшее 0,06МПа.

Если необходимо подготовить схему и габаритный чертеж для Вашего проекта мы были бы рады с Вами поработать, присылайте заявку на почту info@capwall.ru опросник Прикрепленный файл  Опросник_ГРП.pdf ( 195,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

Остались вопросы на которые я не ответил? Пишите или звоните, всегда рад помочь.

P.S.
Если Вы являетесь пользователем разработанной мною программы Selection Counter о возможностях которой я уже писал на данном форуме "Программа По Подбору Коммерческих Узлов Учета", то спешу сообщить, что программа временно не работает, так как мы готовим обновление и осталось совсем немного. Если хотите быть первым кто узнает о её выпуске, пишите на почту с темой "хочу программу".

С уважением, ведущий специалист по ГРП и ГГРП
Игорь Иванович
ООО Капвал
тел 8906-315-9910
https://capwall.ru/
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Опросник_ГРП.pdf ( 195,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения