> высота, на которую выводить продувочные газопроводы
lostvision
сообщение 21.4.2011, 13:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938



Товарищи! назрел вопрос!

Реконструируется пристроенная котельная, топливо - газ.
Пристроена к заводскому помещению (картонажная) со стороны его стены без окон высотой 17,5 м.
По бокам (9 метров) и перед котельной - жилые здания (двор-колодец), с наивысшей точкой 22,5 метра. Здания жилые и с окнами.

Согласно п. 8.1.44 ПБ 12-529-03:
"Оголовки продувочных газопроводов и сбросных газопроводов от предохранительных клапанов, установленных на газопроводах должны располагаться:
с давлением более 1,2 МПа, не менее чем на 5 м выше самой высокой точки здания в радиусе 20 м от сбросного трубопровода, но не менее 6 м от уровня планировочной отметки площадки (земли);
с давлением менее 1,2 МПа - не менее чем на 1 м выше дефлектора здания или на 2 м выше светоаэрационного фонаря соседнего (ближе 20 м) здания, но не менее 5 м от земли."
но 8 пункт распространяется на установки ГТУ и ПГУ, а у меня котельная.

В СНиП "газоснабжение"
п.5.20:
Продувочные и сбросные трубопроводы следует выводить наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза здания.
п. 6.28:
Расстояние от концевых участков продувочных трубопроводов до заборных устройств приточной вентиляции должно быть не менее 3 м.

у меня пристроенная котельная первый раз, это что не очень в курсе, мне надо на 23,5 метра их выводить?
или можно обойти как-то этот пункт и вывести как обычно на 1 метр выше котельной?

Вопроса может и не было, но я несколько раз на пристроенных котельных видел именно такой вывод свечей - выше котельной на 1 м, поэтому и засомневался.

спасибо заранее за совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 21.4.2011, 15:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Цитируемый пункт 8 из ПБ относится к ТЭЦ (ГТУ и ПГУ), прочитай название. Так что, к твоей котельной его неправомерно применять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lostvision
сообщение 22.4.2011, 8:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938



СНиП "газоснабжение"
п.5.20:
Продувочные и сбросные трубопроводы следует выводить наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза здания.


а здесь имеется ввиду карниз здания котельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 23.4.2011, 0:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Это питер чтоли? clap.gif
кажется от пристроенных котельных свечи выводят по стене здания на метр выше карниза. так что надо тянуть по смежной стене на 17,5+1 м. от соседних зданий может спасет п. 6. 28 - у вас есть более 3 м до зданий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lostvision
сообщение 25.4.2011, 12:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938



Ага, Питер)
так если у меня от места вывода свечи почти 9 метров до здания, к которому пристроена котельная, я не могу просто взять 1 метр от конька крыши котельной?
Не хотелось бы вести по зданию, и на конструкцию трубы не хочется крепиться, хотть она и 20 диаметра, но и так уже 2 дымовые трубы + вентиляционный воздуховод торчат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 27.7.2020, 13:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Добрый день, подскажите, а если свечи-продувки на газопроводе установленные возле запорной арматуры, необходимо ли поднимать выше эстакады или как-то привязывать по высоте к близлежащим зданиям? расстояние до ближайшего здания 20 м.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Узел_продувки.pdf ( 47,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 27.7.2020, 21:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Gibadullina VV @ 27.7.2020, 12:19) *
Добрый день, подскажите, а если свечи-продувки на газопроводе установленные возле запорной арматуры, необходимо ли поднимать выше эстакады или как-то привязывать по высоте к близлежащим зданиям? расстояние до ближайшего здания 20 м.


Поясните назначение этих свечей? Это наружный газопровода? Мне видится что это для повторного пуска газа например после возможных аварийных работ. Сколько видел - делается просто штуцера с двух сторон от задвижек, при продувке используется один из двух. Чего й то вы намудрили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gibadullina VV
сообщение 28.7.2020, 6:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 26.5.2014
Из: Россия Матушка
Пользователь №: 234781



Цитата(GASPAR @ 27.7.2020, 21:42) *
Поясните назначение этих свечей? Это наружный газопровода? Мне видится что это для повторного пуска газа например после возможных аварийных работ. Сколько видел - делается просто штуцера с двух сторон от задвижек, при продувке используется один из двух. Чего й то вы намудрили



ой, действительно, на чертеже просто 1 газопровод Ду200 спускается с эстакады, задвижка, и от него ду 100 идет наверх дальше на объект, из свечей там только краники 25 Г5, вопрос: нужно ли их поднимать до высоты ... (+4 м, или высоты эстакады, или на 1 с выше) Назначение: продувка, выпуск газа/воздуха при испытаниях)


Сообщение отредактировал Gibadullina VV - 28.7.2020, 6:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  газик.JPG ( 92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 28.7.2020, 22:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



1. По основному вопросу - выводить на 4 метра не нужно (каким нормативным документом это обосновано?)
2. Большие сомнения в необходимости штуцеров для продувки в принципе. Но не видя всей схемы газопроводов сказать что-то сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения