> Отопление в многоквартирном доме, если здание на сваях, Где выполнить разводку системы отопления в жилом доме без подвала
Адалоида
сообщение 14.4.2020, 14:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.2.2018
Пользователь №: 336299



Добрый день коллеги!
Столкнулись с совершенно новой для нас задачей. Проект многоквартирного жилого дома. Здание расположено в климатической зоне 1 Д. Расчетная температура наружного воздуха -44 градуса цельсия. Здание расположено на сваях. Никакого техподполья нет. Есть чердачное помещение.
Предложили заказчику сделать лучевую разводку системы отопления на каждую квартиру от распределительных ящиков . Прокладку магистралей на 1 этаже по коридорам.

Заказчик так не желает, просит классическую систему отопления со стояковой разводкой.

Подскажите где вести магистральные трубопроводы если нет подвала?
Может есть у кого то примеры проектов систем отопления в Салехарде, Воркуте и т.п. холодных населенных пунктах, где распространено строительство зданий без подвалов на сваях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 14.4.2020, 17:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Почему нельзя всё сделать на чердаке? слишком холодный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.4.2020, 14:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Altelega @ 14.4.2020, 18:26) *
Почему нельзя всё сделать на чердаке? слишком холодный?

отапливаемый или неотапливаемый - трубы или в своей изоляции или под изоляцией чердачного перекрытия. изоляция чердачного перекрытия значительно толще будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Адалоида
сообщение 15.4.2020, 23:21
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.2.2018
Пользователь №: 336299



Цитата(Altelega @ 14.4.2020, 17:26) *
Почему нельзя всё сделать на чердаке? слишком холодный?

Даже если разводка верхняя, обратка все равно снизу идет
Чердак холодный, по СП нельзя вести.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.4.2020, 0:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32807
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ведите по техподполью, только вечную мерзлоту не отогрейте ненароком. К1 и В! ТОЖ ведь где то пойдут? уловили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 16.4.2020, 6:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Адалоида @ 16.4.2020, 0:21) *
Чердак холодный, по СП нельзя вести.

и заказчик вас ограничивает и сами себя в угол загоняете. обычно в задании прописывают принципиальные требования к проектируемом объекту и архитектор предусматривает по заданию смежных специалистов нужные объемно-планировочные решения...
первый этаж жилой или нежилой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Адалоида
сообщение 16.4.2020, 12:28
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 5.2.2018
Пользователь №: 336299



Цитата(timofeyprof @ 16.4.2020, 6:48) *
и заказчик вас ограничивает и сами себя в угол загоняете. обычно в задании прописывают принципиальные требования к проектируемом объекту и архитектор предусматривает по заданию смежных специалистов нужные объемно-планировочные решения...
первый этаж жилой или нежилой?

Жилой, квартиры начиная с 1 этажа.
Смотрели фото, для севера распространено, что здание на сваях и без подвала. Так, что должно быть и типовое решение по отоплению. Архитектуру менять не будут.


Цитата(инж323 @ 16.4.2020, 0:30) *
ведите по техподполью, только вечную мерзлоту не отогрейте ненароком. К1 и В! ТОЖ ведь где то пойдут? уловили?

Тех подполья нет!
У меня появилась информация, что в таких регионах, и подобных зданиях, в стяжке пола первого этажа ведут магистрали. Наверно придется так делать....Но уж очень не типично для средней полосы такое решение.

Сообщение отредактировал Адалоида - 16.4.2020, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cjkywt
сообщение 29.5.2020, 11:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.1.2012
Пользователь №: 136373



Добрый день, коллеги! Может я не по адресу, надеюсь кто разъяснит. Боксированная больница. У каждой палаты свой вход с улицы через тамбур. Как поддерживать в этом тамбуре температуру воздуха как в палате (+22 град.), если одни нормы (СП 60) запрещает установку отопительных приборов в тамбурах с наружной дверью, а САНПиН требует, чтоб было тепло? Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ecoterm31
сообщение 13.8.2020, 15:56
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.6.2017
Из: Белгород
Пользователь №: 322723



Разумно будет установить двухконтурный котел в каждую квартиру. Магистрали в жилом этаже вести опасно.

Цитата(cjkywt @ 29.5.2020, 11:08) *
Добрый день, коллеги! Может я не по адресу, надеюсь кто разъяснит. Боксированная больница. У каждой палаты свой вход с улицы через тамбур. Как поддерживать в этом тамбуре температуру воздуха как в палате (+22 град.), если одни нормы (СП 60) запрещает установку отопительных приборов в тамбурах с наружной дверью, а САНПиН требует, чтоб было тепло? Заранее спасибо!


Инфракрасное отопление в помощь (пленки, кабели)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a.metla
сообщение 15.9.2020, 13:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.8.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601



Цитата(Адалоида @ 16.4.2020, 12:28) *
Жилой, квартиры начиная с 1 этажа.
Смотрели фото, для севера распространено, что здание на сваях и без подвала. Так, что должно быть и типовое решение по отоплению. Архитектуру менять не будут.



Тех подполья нет!
У меня появилась информация, что в таких регионах, и подобных зданиях, в стяжке пола первого этажа ведут магистрали. Наверно придется так делать....Но уж очень не типично для средней полосы такое решение.



Интересно, а как осуществлять потом ремонт, вдруг магистрали потекут, да и вообще периодический осмотр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 15.9.2020, 16:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Эксплуатировал дома , построенные пленными немцами после войны. Там трубы магистралей отопления проложены в непроходном бетонном канале по внутреннему периметру вдоль стен по первому этажу и заизолированы, канал с внешней стороны полностью гидроизолироаван. Закрывается канал сверху специальными тонкими бетонными крышками с выдвижными ручками для быстрого подъёма для осмотра. Пол деревянный в комнатах (у многих уже паркет настелен), повторяет сегментацию крышек в этих местах. Щели тонкие , законопачены сейчас пенорезиновым материаллом. Единственное неудобство для эксплуатации - запорные краны на стояках находятся в квартирах.
Существовал проект с проходным каналом под магистрали и размещением запорной арматуры на стояки в нём , вход в канал для обслуживания осуществлялся с улицы или теплоузла . Теплоузел представляет небольшую пристройку у торца дома. В некоторых домах 1 квартира , со стороны ввода магистрали теплотрассы отдавалась под служебные цели , тогда теплоузел располагался в одной из комнат.
Что мешает повторить проект сейчас с применением современных подходов и материаллов , например предизолированных пластиковых труб с дополнительной изоляцией , специальных накладных переходов - обжимов на магистралях для организации стояков без рассечения магистральных труб для установки тройников и т.д.

Сообщение отредактировал svoroponov - 15.9.2020, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 14:21