Мощность тиристорного преобразователя |
|
|
|
14.5.2019, 20:46
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2015
Пользователь №: 259313
|
Коллеги, вот такая задачка про баланс мощностей:
1 вариант. 3х фазный мостовой диодный выпрямитель: Имеем на входе (AC): I1л=800А, U1л=380В, => P1=V3*U1*I1*cospi=1,73*380*800*1(активная нагрузка)=526кВт Имеем на выходе (DC): I2=1026А, U2=513В, R2=0,5Ом => P2=U2*I2=1026*513=(активная нагрузка)=526кВт 526=526 кВт, Все четко - баланс мощностей соблюдается!
2 вариант. 3х фазный мостовой тиристорный выпрямитель: Имеем на входе (AC): I1л=50А, U1л=380В, => P1=V3*U1*I1*cospi=1,73*380*47*1(активная нагрузка)=31кВт Имеем на выходе (DC): I2=60А, U2=30В, R2=0,5Ом => P2=U2*I2=30*60=(активная нагрузка)=1,8кВт 31кВт <> 1,8 кВт - баланс мощностей не соблюдается!
Что не так?????? ТП тут работает чисто на активную - нагрузку в режиме регулятора тока - поддерживает 60А. Режим прерывистого тока? где рассеиваются эти почти 30кВт ???
Первый вариант на самом деле снят на том же ТП только при угле альфа почти 0°.
|
|
|
|
|
14.5.2019, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Чем ток измеряете?
|
|
|
|
|
14.5.2019, 21:15
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2015
Пользователь №: 259313
|
Цитата(Kotlovoy @ 14.5.2019, 23:05) Чем ток измеряете? входной (AC) клещами, выходной (DC) преобразователем
|
|
|
|
|
14.5.2019, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Вам знакомы такие термины, как действующее значение тока, среднеквадратичное значение тока, коэффициент формы, TrueRMS?
|
|
|
|
|
14.5.2019, 22:03
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2015
Пользователь №: 259313
|
Цитата(Kotlovoy @ 14.5.2019, 23:22) Вам знакомы такие термины, как действующее значение тока, среднеквадратичное значение тока, коэффициент формы, TrueRMS? да, знакомы - клещи измеряют действующее значение, как это решает задачу?
Сообщение отредактировал edzan - 14.5.2019, 22:03
|
|
|
|
|
14.5.2019, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Вы уверены? Можете сообщить марку клещей?
|
|
|
|
|
15.5.2019, 6:43
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2015
Пользователь №: 259313
|
Цитата(Kotlovoy @ 15.5.2019, 0:21) Вы уверены? Можете сообщить марку клещей? APPA135
|
|
|
|
|
15.5.2019, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Тогда разумное объяснение в голову не приходит. Что вы подразумеваете под режимом прерывистого тока? На активной нагрузке он априори прерывистый, если после выпрямителя нет сглаживающего дросселя.
|
|
|
|
|
15.5.2019, 8:48
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
это элементарно, нужно не ток мерить, а всю тру рмс мощность.
|
|
|
|
|
15.5.2019, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 137659
|
Цитата где рассеиваются эти почти 30кВт ??? . Эти 30 кВт рассеиваются на тиристорах выпрямителя.
|
|
|
|
|
15.5.2019, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(LordN @ 15.5.2019, 8:48) это элементарно, нужно не ток мерить, а всю тру рмс мощность. Только хотел предложить. Клещи ведь могут измерять активную мощность.
|
|
|
|
|
15.5.2019, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Во втором случае вольт точно не 30, в импульсном режиме вольтметр , скорее всего, постоянного тока, показывает вам небо со звездами. Правило сохранения энергии вечно и не рушимо.
Сообщение отредактировал Pawel - 15.5.2019, 9:58
|
|
|
|
|
15.5.2019, 13:42
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2015
Пользователь №: 259313
|
Цитата(Pawel @ 15.5.2019, 11:55) Во втором случае вольт точно не 30, в импульсном режиме вольтметр , скорее всего, постоянного тока, показывает вам небо со звездами. Правило сохранения энергии вечно и не рушимо. как может быть не 30 В при 0,5 Ом и 60 А ???? новый закон Ома изобрели???
|
|
|
|
|
15.5.2019, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Кстати, что представляет из себя нагрузка? Ладно, она активная, а линейная?
|
|
|
|
|
15.5.2019, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Ну тогда уточню, и ток не 60 и напряжение не 30, вы меряете приборами постоянного тока сильно импульсные параметры и хотите увидеть верный результат. Сами же склоняетесь к слову ЧЮДО. С первички уходит 31 квт., в нагрузку приходит 1.8 квт. чудес не бывает и энергия не уходит за темную грань. Вы просто не правильно видите процесс измерения.
Сообщение отредактировал Pawel - 15.5.2019, 17:01
|
|
|
|
|
18.5.2019, 9:09
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2015
Пользователь №: 259313
|
Ситуация прояснилась, все стало ясно понятно. Вы коллеги пытались уйти в дебри. Никто не захотел вспомнить разницу между диодным и тиристорным выпрямителями и энергетические недостатки больших углов управления. Неужели никто из вас никогда не видел и не анализировал внешние характеристики тиристорных преобразователей?
|
|
|
|
|
19.5.2019, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Это вы нас хотите пнуть или себя пинаете?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|