> Мощность тиристорного преобразователя
edzan
сообщение 14.5.2019, 20:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2015
Пользователь №: 259313



Коллеги, вот такая задачка про баланс мощностей:

1 вариант. 3х фазный мостовой диодный выпрямитель:
Имеем на входе (AC): I1л=800А, U1л=380В, => P1=V3*U1*I1*cospi=1,73*380*800*1(активная нагрузка)=526кВт
Имеем на выходе (DC): I2=1026А, U2=513В, R2=0,5Ом => P2=U2*I2=1026*513=(активная нагрузка)=526кВт
526=526 кВт, Все четко - баланс мощностей соблюдается!

2 вариант. 3х фазный мостовой тиристорный выпрямитель:
Имеем на входе (AC): I1л=50А, U1л=380В, => P1=V3*U1*I1*cospi=1,73*380*47*1(активная нагрузка)=31кВт
Имеем на выходе (DC): I2=60А, U2=30В, R2=0,5Ом => P2=U2*I2=30*60=(активная нагрузка)=1,8кВт
31кВт <> 1,8 кВт - баланс мощностей не соблюдается!

Что не так?????? ТП тут работает чисто на активную - нагрузку в режиме регулятора тока - поддерживает 60А. Режим прерывистого тока? где рассеиваются эти почти 30кВт ???

Первый вариант на самом деле снят на том же ТП только при угле альфа почти 0°.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 14.5.2019, 21:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Чем ток измеряете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edzan
сообщение 14.5.2019, 21:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2015
Пользователь №: 259313



Цитата(Kotlovoy @ 14.5.2019, 23:05) *
Чем ток измеряете?


входной (AC) клещами, выходной (DC) преобразователем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 14.5.2019, 21:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Вам знакомы такие термины, как действующее значение тока, среднеквадратичное значение тока, коэффициент формы, TrueRMS?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edzan
сообщение 14.5.2019, 22:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2015
Пользователь №: 259313



Цитата(Kotlovoy @ 14.5.2019, 23:22) *
Вам знакомы такие термины, как действующее значение тока, среднеквадратичное значение тока, коэффициент формы, TrueRMS?

да, знакомы - клещи измеряют действующее значение, как это решает задачу?

Сообщение отредактировал edzan - 14.5.2019, 22:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 14.5.2019, 22:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Вы уверены? Можете сообщить марку клещей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edzan
сообщение 15.5.2019, 6:43
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2015
Пользователь №: 259313



Цитата(Kotlovoy @ 15.5.2019, 0:21) *
Вы уверены? Можете сообщить марку клещей?

APPA135
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  APPA135.png ( 109,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  APPA135.png ( 109,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 15.5.2019, 8:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Тогда разумное объяснение в голову не приходит.
Что вы подразумеваете под режимом прерывистого тока? На активной нагрузке он априори прерывистый, если после выпрямителя нет сглаживающего дросселя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 15.5.2019, 8:48
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



это элементарно, нужно не ток мерить, а всю тру рмс мощность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pkl58
сообщение 15.5.2019, 8:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 137659



Цитата
где рассеиваются эти почти 30кВт ???
.
Эти 30 кВт рассеиваются на тиристорах выпрямителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 15.5.2019, 8:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(LordN @ 15.5.2019, 8:48) *
это элементарно, нужно не ток мерить, а всю тру рмс мощность.

Только хотел предложить. Клещи ведь могут измерять активную мощность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 15.5.2019, 9:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Во втором случае вольт точно не 30, в импульсном режиме вольтметр , скорее всего, постоянного тока, показывает вам небо со звездами.
Правило сохранения энергии вечно и не рушимо.

Сообщение отредактировал Pawel - 15.5.2019, 9:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edzan
сообщение 15.5.2019, 13:42
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2015
Пользователь №: 259313



Цитата(Pawel @ 15.5.2019, 11:55) *
Во втором случае вольт точно не 30, в импульсном режиме вольтметр , скорее всего, постоянного тока, показывает вам небо со звездами.
Правило сохранения энергии вечно и не рушимо.


как может быть не 30 В при 0,5 Ом и 60 А ???? новый закон Ома изобрели???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 15.5.2019, 15:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Кстати, что представляет из себя нагрузка? Ладно, она активная, а линейная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 15.5.2019, 16:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Ну тогда уточню, и ток не 60 и напряжение не 30, вы меряете приборами постоянного тока сильно импульсные параметры и хотите увидеть верный результат.
Сами же склоняетесь к слову ЧЮДО.
С первички уходит 31 квт., в нагрузку приходит 1.8 квт. чудес не бывает и энергия не уходит за темную грань. Вы просто не правильно видите процесс измерения.

Сообщение отредактировал Pawel - 15.5.2019, 17:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edzan
сообщение 18.5.2019, 9:09
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2015
Пользователь №: 259313



Ситуация прояснилась, все стало ясно понятно. Вы коллеги пытались уйти в дебри.
Никто не захотел вспомнить разницу между диодным и тиристорным выпрямителями и энергетические недостатки больших углов управления.
Неужели никто из вас никогда не видел и не анализировал внешние характеристики тиристорных преобразователей? blink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 19.5.2019, 17:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Это вы нас хотите пнуть или себя пинаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 2:41