> ДРОССЕЛЬ ЗВЕНА ПОСТОЯННОГО ТОКА Dcr, Греется дроссель звена постоянного тока ПЧ
Ришат67
сообщение 12.6.2019, 15:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.5.2017
Пользователь №: 321611



Здравствуйте. Сильно греются дроссели звена постоянного тока на двух ПЧ ( серии FRENIC-MEGA) , тепловизор показывает 150 по цельсию.
ПЧ управляют эл двигателями по 90квт, 0.4кв( винтовые газовые компрессоры). ПЧ работают не более 4х лет , периодически ( не более 8000 часов). Греться дроссели начали поочередно , друг за другом. Машинисты говорят , что до этого компрессоры заклинивало. Может ли это быть причиной? Может кто встречался с подобным? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 12.6.2019, 18:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Надо смотреть пульсацию напряжения в звене, может кондеры подсохли. Там у них есть диагностика на эти дела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ришат67
сообщение 12.6.2019, 18:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.5.2017
Пользователь №: 321611



диагностика показывает 100%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 12.6.2019, 19:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Может реакторы на меньшую мощность рассчитаны. Может нагрузка изменилась. Греет то дроссели ток, в эту сторону и надо смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.6.2019, 19:37
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Ришат67 @ 12.6.2019, 15:04) *
Греться дроссели начали поочередно , друг за другом. Машинисты говорят , что до этого компрессоры заклинивало.

Может быть, в то время кто-то поменял какие-то настройки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ришат67
сообщение 12.6.2019, 20:03
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.5.2017
Пользователь №: 321611



на дросселях указана только индуктивность L=0.2mH.

нагрузка не менялась. качают газ. дроссель был установлен на заводе. может он рассчитан на меньший ток , но данных по нему не нашел.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.jpg ( 2,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 12.6.2019, 22:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Ришат67 @ 12.6.2019, 20:03) *
на дросселях указана только индуктивность L=0.2mH.

нагрузка не менялась. качают газ. дроссель был установлен на заводе. может он рассчитан на меньший ток , но данных по нему не нашел.


Ток 214А..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 12.6.2019, 22:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Что греется в первую очередь, обмотки или сердечники?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ришат67
сообщение 13.6.2019, 4:33
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.5.2017
Пользователь №: 321611



что греется не могу сказать. мерили из другой службы. на одном дросселе сердечник начал гудеть.

есть ли вероятность что емкость конденсаторов показывается неправильно( при наладке забиты не все настройки) и они действительно подсохли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.6.2019, 6:05
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



проверять надо все начиная от нагрузки. новые двигатели, характер нагрузки, токи в рабочем режиме и т.д. и т.п.
конденсаторы снять и проверить отдельным LCR-метром и не только силовые.
контакты проверить все
грязь-пыль
уровни и форму питающего напряжения, може оно стало ниже значительно или еще какие-то чудеса.
ну и сам дроссель проверить, возможно кто-то раскрутил гайки или клей рассохся..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ришат67
сообщение 13.6.2019, 9:10
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.5.2017
Пользователь №: 321611



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 17.6.2019, 21:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Ришат67 @ 12.6.2019, 15:04) *
Здравствуйте. Сильно греются дроссели звена постоянного тока на двух ПЧ ( серии FRENIC-MEGA) , тепловизор показывает 150 по цельсию.
ПЧ управляют эл двигателями по 90квт, 0.4кв( винтовые газовые компрессоры). ПЧ работают не более 4х лет , периодически ( не более 8000 часов). Греться дроссели начали поочередно , друг за другом. Машинисты говорят , что до этого компрессоры заклинивало. Может ли это быть причиной? Может кто встречался с подобным? Подскажите пожалуйста. Спасибо.


Может! И наверняка подклинивание продолжается! Измерьте ток дросселя токовыми клещами. Если он превышает 214А, то компрессоры надо чинить или смотреть механику двигателей. Если ток не превышает 214А, то дроссель надо охлаждать при работе, примастырив снизу-сбоку вентилятор. Потери в меди дросселя определяются только токами. Частота пульсаций тока в дросселе постоянна и равна 300Гц, для сети 50Гц и выпрямителе по схеме Ларионова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kamos
сообщение 26.6.2019, 19:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 29.3.2010
Из: Поволжье
Пользователь №: 49409



Вполне возможно подшипники двигателя компрессора подызносились. Подшипниковые токи тоже никто не отменял. Согласен, что начинать нужно с измерения токов на дросселе.

Сообщение отредактировал kamos - 26.6.2019, 19:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ришат67
сообщение 29.6.2019, 9:25
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.5.2017
Пользователь №: 321611



Ток нагрузки эл двигателя в пределах нормы. Ток дросселя тоже мерили , там тоже норм. Но он сидит в цепях постоянного тока , а замеры делали клещами на переменный ток. там конечно есть пульсации , сомневаюсь в точности замеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СергейЭУС
сообщение 25.11.2021, 7:22
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.11.2021
Пользователь №: 398823



Цитата(Ришат67 @ 29.6.2019, 11:25) *
Ток нагрузки эл двигателя в пределах нормы. Ток дросселя тоже мерили , там тоже норм. Но он сидит в цепях постоянного тока , а замеры делали клещами на переменный ток. там конечно есть пульсации , сомневаюсь в точности замеров.

Добрый день! Вам удалось решить проблему с перегревом дросселя? У меня случилась подобная проблема точно с таким же дросселем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 1.12.2021, 14:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Возможно, частота ШИМ тоже имеет значение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения