> Напорная канализация, Гидроудары в системе.
shtorm345
сообщение 21.12.2016, 11:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.12.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 311925



Добрый день!

Описание проблемы:

В высотном здании имеются подземные этажи, на -4 этаже установлен приямок с двумя насосами, после насосов установлены обратные клапаны (в приямок сливается вода с подсобок уборщиц, душ и несколько раковин). Высота подъема 20 метров, затем труба врезается в горизонталь (в неё же врезан вертикальный стояк с 16-ого этажа) и далее труба уходит в колодец центральной канализации. От насосов (после обратных клапанов) смонтирована пластиковая труба PVC-U PN10 под склейку. А с 16 этажа и горизонталь выполнены чугунной безраструбовой трубой (на хомутах).
При откачке сточных вод проблем не возникает, но после остановки насосов, отрабатывают обратные клапаны, в следствии чего происходит гидроудар.
Из за частых гидроударов лопается пластик (стояк в нулевой точке "подпрыгивает" сантиметров на 8), на чугунных трубах расходятся хомуты (ставили усилители, но на всю длину горизонтали установить нет возможности по причине отсутствия доступа)

У меня вопрос: Как можно компенсировать гидроудары? Была идея демонтировать обратные клапана, но тогда вода с 16 этажа будет сливаться в приямок, еще вариант был поставить гидрокомпенсатор (буферную ёмкость) но боюсь она малоэффективна по причине наличия грязи/песка в системе. Её просто забьет грязью. рассматривал вариант установки аварийного клапана сброса воды (по давлению), но его так де отмёл по причине грязной воды.....
Имеются ли у кого умные мысли? Может в практике такое было.

Если нужно нарисую от руки примерную "схему", рисунок точнее)))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 21.12.2016, 17:02
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5138
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Непонятно написано. В приямок с 16-ого этажа вода сливается? Это ж бред.
Рисуйте как можно подробнее. Все детали важны.

Сообщение отредактировал Водяной - 21.12.2016, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtorm345
сообщение 22.12.2016, 5:02
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.12.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 311925



Вот схематичный рисунок системы
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20161222_071136.jpg ( 891,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 22.12.2016, 9:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



стесняюсь спросить, какой дурак заложил 110 диаметр напорной канализации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.12.2016, 9:33
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5138
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Никакого гидроудара быть не должно (критичного). Дело обычное. Насосы отработали, выключились, сработали обратники. Высота подъема небольшая. Сколько кстати? И насосы какой марки?
И как подключение выполнено напорки в самотечную сеть? Прям 100 мм в 100 мм? Подключение сверху в самотечную?

Сообщение отредактировал Водяной - 22.12.2016, 9:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtorm345
сообщение 22.12.2016, 10:20
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.12.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 311925



Цитата(SV_vrn @ 22.12.2016, 12:02) *
стесняюсь спросить, какой дурак заложил 110 диаметр напорной канализации...

а какой диаметр должен быть? Для 38 этажного здания это нормальный диаметр. Расчет сечения трубопровода складывается из многих параметров насос, объём приямка, пиковый сброс и т.д
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.12.2016, 10:33
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5138
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(shtorm345 @ 22.12.2016, 10:20) *
а какой диаметр должен быть? Для 38 этажного здания это нормальный диаметр. Расчет сечения трубопровода складывается из многих параметров насос, объём приямка, пиковый сброс и т.д

насос качает в пределах четырех этажей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtorm345
сообщение 22.12.2016, 12:40
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.12.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 311925



Цитата(Водяной @ 22.12.2016, 12:33) *
Никакого гидроудара быть не должно (критичного). Дело обычное. Насосы отработали, выключились, сработали обратники. Высота подъема небольшая. Сколько кстати? И насосы какой марки?
И как подключение выполнено напорки в самотечную сеть? Прям 100 мм в 100 мм? Подключение сверху в самотечную?

нет, подключение к горизонтали происходит через косой трийник, сейчас попробую на рисунке набросать. Марку и мощность насосов подсказать не могу, так как приямок необходимо осушить и почистить, но он постоянно в работе. Насосы туда брали с запасом если не ошибаюсь высота подъема 38-42м. Высота стояка приблизительно 20-25метров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 22.12.2016, 13:05
Сообщение #9


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Гидроудар был всегда или появился сравнительно недавно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtorm345
сообщение 22.12.2016, 14:17
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.12.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 311925



Гидроудар был изначально. Сделал фото, доступ ужасный. Как получилось...

На конце пластика стоит креставина, сверху заглушена, а слева еще одна дренажная труба с гидразатвором (используется редко)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20161222_161041.jpg ( 2,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  20161222_161055.jpg ( 2,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  20161222_161119.jpg ( 2,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  20161222_161119.jpg ( 2,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  20161222_161137.jpg ( 1,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  20161222_161152.jpg ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 22.12.2016, 14:32
Сообщение #11


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Можно предположить что высокое сопротивление горизонтального участка сети от врезки напорной канальи
до колодца подняло уровень до распологаемого напора насоса. С учетом этого обстоятельства повысилась и вероятность
гидроудара. К статии если убрать обратные клапана то загубите насосы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtorm345
сообщение 22.12.2016, 15:11
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.12.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 311925



Вот и не могу найти достойный вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.12.2016, 15:11
Сообщение #13


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5138
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Ничёсе там конструкция! Я аж растерялся))) А как там вся эта халабуда крепится? Может вес передается на пластик? Или момент кручения и дело вообще не в насосе...

Сообщение отредактировал Водяной - 22.12.2016, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtorm345
сообщение 22.12.2016, 15:13
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.12.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 311925



И это турецкое качество....

Если бы сразу раздельно сделали, проблем бы не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtorm345
сообщение 22.12.2016, 15:41
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.12.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 311925



Цитата(Водяной @ 22.12.2016, 18:11) *
Ничёсе там конструкция! Я аж растерялся))) А как там вся эта халабуда крепится? Может вес передается на пластик? Или момент кручения и дело вообще не в насосе...

Крепеж довольно прочный, на хомутах, через шпильки и цанга в бетоне.... Завтра попробую видео снять насосов и трубы в верхней точке при гидроударах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 22.12.2016, 15:45
Сообщение #16


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(shtorm345 @ 22.12.2016, 12:11) *
Вот и не могу найти достойный вариант.

Рассмотрите вариант установки еще одного обратного клапана но уже на стояк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.12.2016, 15:48
Сообщение #17


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5138
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



А поподробнее можно про левую ветку? Что значит редко работает? Система одна слива. Насосы, когда работают, закачивают в неё сток же. Странно как-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtorm345
сообщение 22.12.2016, 16:07
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.12.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 311925



Цитата(Водяной @ 22.12.2016, 18:48) *
А поподробнее можно про левую ветку? Что значит редко работает? Система одна слива. Насосы, когда работают, закачивают в неё сток же. Странно как-то.

Эта ветка поднимается еще метра на 3-4, на фото не видно, но она переходит на 50. Используется в качестве аварийного слива системы ТХС ну и при промывке данных систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtorm345
сообщение 22.12.2016, 16:29
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.12.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 311925



Цитата(JJJJ @ 22.12.2016, 18:45) *
Рассмотрите вариант установки еще одного обратного клапана но уже на стояк.


Такой вариант не рассматривал, при использовании обратного клапана на магистрале... Произойдет заужение прохода, скорость потока возрастет... На сколько это целесообразно? У кого какое мнение?

Сейчас уезжаю, завтра видео сниму и выложу. Надеюсь здесь есть поддержка видео
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.12.2016, 10:45
Сообщение #20


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(shtorm345 @ 22.12.2016, 14:29) *
Такой вариант не рассматривал, при использовании обратного клапана на магистрале... Произойдет заужение прохода, скорость потока возрастет... На сколько это целесообразно? У кого какое мнение?

Сейчас уезжаю, завтра видео сниму и выложу. Надеюсь здесь есть поддержка видео

При использовании этого клапана насосы не будут закачивать магистраль а сразу в колодец сбросят.
Впрочем это верно только для выдвинутой ранее гипотезе о высоких потерях давления от врезки до колодца.
Можно как то проверить: - закачивается ли магистраль при работе насосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtorm345
сообщение 23.12.2016, 12:41
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.12.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 311925



https://youtu.be/atfjnyYCFtU Это гидроудар на обратных клапанах

https://youtu.be/Ehpt2wQc9wA Это собственно сама врезка в горизонталь

Извиняюсь, сюда выложить не получилось, файлы более 40мб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 23.12.2016, 13:27
Сообщение #22


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



1. Насосы не захватывают воздух перед самым отключением?
2. Как вариант попробовать заменить клапана на электрофицированные задвижки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtorm345
сообщение 23.12.2016, 14:04
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.12.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 311925



Цитата(JJJJ @ 23.12.2016, 16:27) *
1. Насосы не захватывают воздух перед самым отключением?
2. Как вариант попробовать заменить клапана на электрофицированные задвижки.

Воздух 100% не захватывают. Если вы имеете ввиду соленойдные (электормагнитные) клапана, то они закрвыаются резко с гидроударом, а если двухходовые клапана с сервоприводами, то.... заклинит их рано или поздно, водичка то грязная, с примесью песка.

Единственный достойный вариант это частотник на насосы или плавный пуск, он раза в 3 дешевле... Но это дороговато...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.12.2016, 15:11
Сообщение #24


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5138
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



На первом видео щелчок - это гидроудар? Откуда звук, это могут обратники хлопать. Но звук вроде как близко.
На втором видео видно, что система не закреплена. Не могут так тройники трястись. Крепление должно быть жёстким. Труба пластиковая может от этого трескаться. Она не несет нагрузок на сжатие и изгиб.
Обратные клапаны на насосах пропускать могут.

Сообщение отредактировал Водяной - 23.12.2016, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shtorm345
сообщение 23.12.2016, 15:23
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 21.12.2016
Из: Алматы
Пользователь №: 311925



Да, это обратные клапана хлопают, на счет крепления трубы то же задумался, но как это все там закрепить.... Попробуем установить жесткий каркас на стену и к нему уже хомуты закрепить. На вертикале на пластике есть хомуты, самый верхний сантиметров 70 ниже конца трубы установлен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 24.12.2016, 18:50
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1640
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Это не гидроудар - обратный клапан так штатно закрывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 26.12.2016, 10:49
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(shtorm345 @ 23.12.2016, 15:23) *
Да, это обратные клапана хлопают, на счет крепления трубы то же задумался, но как это все там закрепить.... Попробуем установить жесткий каркас на стену и к нему уже хомуты закрепить. На вертикале на пластике есть хомуты, самый верхний сантиметров 70 ниже конца трубы установлен


Внизу где переход из верт. участка в горизонт. смещение происходит? должно происходить, в случае жесткого закрепления трубы вверху, у Вас горизонтальный участок не будет работать на изгиб, но будет работать верт. участок трубы на сжатие, или того хуже хомутовое соединение будет это усилие воспринимать (смотря как закрепить). Короче мое мнение, закреплять жестко нужно именно внизу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 26.12.2016, 11:09
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



закрепить надо всю систему.
гидроудар из-за больших скоростей.
какие насосы стоят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 26.12.2016, 11:25
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Тут труба то уж 100, чтобы скорости большие были расход от 40 и более кубов в час должен быть. Ниразу не встречал таких насосов обычном приямке

Сообщение отредактировал Aerl - 26.12.2016, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 26.12.2016, 12:17
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



при малых скоростях трубы так ходить не будут
Цитата(Aerl @ 26.12.2016, 11:25) *
Тут труба то уж 100, чтобы скорости большие были расход от 40 и более кубов в час должен быть. Ни разу не встречал таких насосов обычном приямке

для тех параметров, что в первом посте, достаточно и 63 трубы, но почему то заложили 110, так что тут что то не чисто

да и напорной 110 трубой врезаться в 100 безнапорную это......надо марку насосов и расходы

Сообщение отредактировал Dima_UA - 26.12.2016, 12:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:44