> Теплоноситель с темп кипения 50 +/-
park_er
сообщение 14.5.2018, 23:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.4.2018
Пользователь №: 340765



Коллеги ищу теплоноситель со следующими свойствами:
1. Температура кипения- +50-55 град С;
2. Температура застывания не выше -40 град С;
3. Диэлектрическая проницаемость более 1;
4. Класс опасности веществ - IV;

Нашёл только Novec 649. Дорогой сильно

Подскажите, что ещё есть

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilnar 116
сообщение 9.8.2018, 8:40
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 31.1.2018
Пользователь №: 336016



добрый день! заморозили калорифер летом.не можем понять как. минусовых температур не было. после калорифера стоит охладитель.может это причина?не могли бы подсказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 13.8.2018, 12:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(Ilnar 116 @ 9.8.2018, 8:40) *
после калорифера стоит охладитель.может это причина?

Вполне вероятно!
Если у ККБ (компрессорно-конденсаторного блока) нет должной защиты от работы с низкой температурой испарения и остановлен вентилятор приточки с продолжающим работать фреоновым охладителем, то получится следующая картина:
Вентилятор приточки остановлен => к испарителю (охладителю) не поступает должное кол-во тепла => температура испарителя оказывается в "минусовой" области => замерзает рядом стоящий водяной калорифер, в котором нет циркуляции воды.

С уважением...

Сообщение отредактировал Denni - 13.8.2018, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2024, 1:22