> ПК в насосной
Krekoten_ek
сообщение 17.10.2013, 9:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.10.2013
Пользователь №: 208727



Переделываю проект АУПТ торгового центра, в помещении насосной имеется ПК. нужен ли он там по нормам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marishka270290
сообщение 17.10.2013, 10:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 27.7.2013
Пользователь №: 200373



Цитата(Krekoten_ek @ 17.10.2013, 12:34) *
Переделываю проект АУПТ торгового центра, в помещении насосной имеется ПК. нужен ли он там по нормам?

В насосной нет мне кажется.По СНиПу в помещениях,где вода может вызвать взрыв или пожар не нужно устанавливать пожарный гидрант.В насосной насосы подключены к электричеству.Поэтому,думаю нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Blondin
сообщение 17.10.2013, 11:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 15.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94396



В какомто СП был пункт при размере насосной 6х9м ставиться пк 1 струя 2,5л/с, в каком точне не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.10.2013, 11:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Krekoten_ek @ 17.10.2013, 10:34) *
Переделываю проект АУПТ торгового центра, в помещении насосной имеется ПК. нужен ли он там по нормам?


Пожарные краны в насосных ставились на основании п.7.18 СНиП2.04.02-84. Если помещение насосной доступно для струи от ПК установленного в коридоре, внутри можно не ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krekoten_ek
сообщение 17.10.2013, 11:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.10.2013
Пользователь №: 208727



Актуализировнная версия данного СНиПа - СП 31.13330.2012, там я такого пунка не нашла. По этому и возник вопрос

Сообщение отредактировал Krekoten_ek - 17.10.2013, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.10.2013, 13:20
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(BTS @ 17.10.2013, 12:07) *
Пожарные краны в насосных ставились на основании п.7.18 СНиП2.04.02-84. Если помещение насосной доступно для струи от ПК установленного в коридоре, внутри можно не ставить.

входа вроде не должно быть в НС из здания -выход наружу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.10.2013, 17:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Водяной @ 17.10.2013, 14:20) *
входа вроде не должно быть в НС из здания -выход наружу

...или в лестничную клетку с выходом наружу.
Никто не запрещает делать второй выход в коридор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krekoten_ek
сообщение 18.10.2013, 10:06
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.10.2013
Пользователь №: 208727



Цитата(BTS @ 17.10.2013, 18:24) *
...или в лестничную клетку с выходом наружу.
Никто не запрещает делать второй выход в коридор.

Тема то совсем не про выходы из насосной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
all161
сообщение 29.10.2013, 10:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210831



С выходом актуализированной версии СНиПа, СП 31.13330.2012 нас в экспертизы попросили убрать ПК из отдельно стоящей НСП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения