> Выбор автоматов защиты
Micle
сообщение 27.3.2007, 17:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 31.7.2006
Из: город Санкт-Петербург
Пользователь №: 3538



Приветствую всех зашедших!
Помогите разобраться с правильным выбором автоматов защиты, и требуемой мощности подводимой к щиту. У меня по такой схеме получалось так:
SF1 – 1 A; SF2,SF3 – 4 A; QF2,QF3 – 5 A;QF1 – 20 A.
Буду рад услышать методику выбора, либо ссылку где можно об этом прочесть.
Размер файла 86,0 КБ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  podklu4enie.pdf ( 86,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1439
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Micle   Выбор автоматов защиты   27.3.2007, 17:28
- - Abysmo   По току все верно, выбирается из расчета максималь...   27.3.2007, 21:10
- - Кузнецов Д А   а чем подключение проше интересно?   27.3.2007, 21:38
- - Abysmo   Цитатаа чем подключение проше интересно? При мощ...   27.3.2007, 21:59
- - olg2004   Цитаталибо городить "змейку" из проводов...   27.3.2007, 22:10
- - Abysmo   Цитатапоследовательное соединение резисторов для у...   28.3.2007, 10:45
- - Micle   Мне самому кажется, что это какой-то упрощенный ра...   28.3.2007, 12:51
- - Abysmo   Сначала откройте учебник по ТОЭ, потом ПУЭ откройт...   28.3.2007, 13:41
- - olg2004   ЦитатаА что там какое-то сверх большое сопротивлен...   28.3.2007, 21:11
- - Lex   to olg2004 Цитатаа вот это зря - при замыкании на ...   29.3.2007, 5:50
- - Abysmo   Цитатаа вот это зря - при замыкании на входе вводн...   29.3.2007, 9:37
- - Сергей Долганов   Не вижу связи между селективностью защиты и устано...   29.3.2007, 9:43
- - Abysmo   ЦитатаНе вижу связи между селективностью защиты и ...   29.3.2007, 12:14
- - Kost_Alex   У меня тоже есть несколько вопросов по электрике в...   1.4.2007, 0:09
- - Игорь Борисов   Простой автомат двигатель не спасает... тепловая з...   1.4.2007, 9:08
- - Abysmo   ЦитатаКстати, рубильники дороже автоматов (у Легра...   1.4.2007, 10:16