Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Приточная вентиляция в квартире, Приточная вентиляция квартирадо
Tvwedding2017
сообщение 4.2.2018, 3:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2018
Пользователь №: 336236



Добрый день!

Рассматриваю вариант установки приточной вентиляции в новостройке (78 метров, 3 человека). Сколько это может стоить, какое лучше оборудование, подводные камни и прочее?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 5.2.2018, 10:12
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3541
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Добрый день!

Рассматриваю вариант свадьбы с женщиной (две ноги, одна голова). Сколько это может стоить, какой салат лучше, подводные камни и прочее?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvwedding2017
сообщение 6.2.2018, 0:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2018
Пользователь №: 336236



Ирония понятна, но мне правда неясно с чего вообще начинать и куда смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 6.2.2018, 1:21
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Tvwedding2017 @ 6.2.2018, 0:17) *
с чего вообще начинать и куда смотреть.

Начинать с консультации специалиста. Изучать сказанное им, перепроверять по другим источникам. Когда придет понимание - действовать. А пока Вы даже вопрос не можете задать так, чтобы на него можно было кратко ответить в формате форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 6.2.2018, 13:15
Сообщение #5


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



У меня один знакомый установил в квартире полноценную систему механической вентиляции. В пол ляма она ему встала. Вам такую же?

Сообщение отредактировал dvortsov - 6.2.2018, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvwedding2017
сообщение 6.2.2018, 23:42
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2018
Пользователь №: 336236



Цитата(dvortsov @ 6.2.2018, 13:15) *
У меня один знакомый установил в квартире полноценную систему механической вентиляции. В пол ляма она ему встала. Вам такую же?


Специалисты из профильных контор насчитали пока порядка 350 тр. Вероятно это не предел.

Возможно, мне и не надо такую. Какие ещё входные параметры могут повлият кроме метража/расположения комнат и количества проживающих? Открывать окна точно не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 7.2.2018, 8:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4772
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



лимиты электроэнергии. план квартиры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кристина К.
сообщение 7.2.2018, 9:08
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.1.2016
Пользователь №: 286793



Цитата(Tvwedding2017 @ 6.2.2018, 23:42) *
Специалисты из профильных контор насчитали пока порядка 350 тр. Вероятно это не предел.

Возможно, мне и не надо такую. Какие ещё входные параметры могут повлият кроме метража/расположения комнат и количества проживающих? Открывать окна точно не получится.

Полноценная приточно-вытяжная механическая вентиляция в квартире такой площади примерно и будет столько стоить.
Можно сделать более дешевые варианты: 1. на базе миниустановок, которые монтируются на стену в обслуживаемой комнате, или 2. поставить клапаны инфильтрации

Сообщение отредактировал Skaramush - 7.2.2018, 11:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 7.2.2018, 10:33
Сообщение #9


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3541
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(Кристина К. @ 7.2.2018, 9:08) *
Полноценная приточно-вытяжная механическая вентиляция в квартире такой площади примерно и будет столько стоить.
Можно сделать более дешевые варианты:


Вот только рекламируемая вами арктика сама не может определиться, 60 кубов в час даёт миниустановка или 70.

Сообщение отредактировал Skaramush - 7.2.2018, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кристина К.
сообщение 7.2.2018, 11:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 7.1.2016
Пользователь №: 286793



Цитата(Ashihara @ 7.2.2018, 10:33) *
Вот только рекламируемая вами арктика сама не может определиться, 60 кубов в час даёт миниустановка или 70.


Это не реклама, а пример, чтобы человек понял, о чем идет речь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 7.2.2018, 11:51
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это именно реклама. Из шести сообщений два с прямым перенаправлением на один и тот же сайт. Так что - подумайте пару недель над способами маскировки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvwedding2017
сообщение 7.2.2018, 22:37
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2018
Пользователь №: 336236



Цитата(Амиго @ 7.2.2018, 8:44) *
лимиты электроэнергии. план квартиры.

Посмотрел все договора, про лимиты электроэнергии нигде ничего нет, нужно уточнить в управляющей компании. План прилагаю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_1981.JPG ( 231,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 7.2.2018, 23:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Верно ли я понимаю, что разместить установку планируется на лоджии 4.8 м2. На верху. И оттуда пробиваются отверстия для спальни 15,3 и комнаты 23. на выходе в помещения устанавливаются решетки. регулирующие клапаны стоят на лоджии. Возможно для прохода воздуха можно использовать существующее отверстие в котором сейчас установлен приточный клапан. Плюс в убирании одного плохого отверстия. Минус в прохождении на лоджии большего количества воздуховодов. Решать Вам, но для себя я бы использовал существующее. Вытяжка осуществляется через кухню, су и ванную по имеющемуся каналу естественной вентиляции.
Расход воздуха я бы принял по 120 кубов на комнату считая что в данных помещениях будет по 2 человека, и без естественного проветривания. Если коллеги одобрят данную схему можно написать о проблемах с которыми столкнетесь при выполнении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 7.2.2018, 23:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Кратко о проблемах.
На лоджии будет много всего нагорожено.
В комнатах нужно поставить камеру к которой будут цепляться решетки. Или снизить расходы, потому как 120 кубов через отверстие 125 мм проходит с достаточно большой скорость.
Нужно будет подвести электру на лоджию в количестве сопоставимом с электрической плиткой, или с парой чайников, если принимать меньший расход воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvwedding2017
сообщение 9.2.2018, 1:08
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2018
Пользователь №: 336236



Цитата(Const82 @ 7.2.2018, 23:33) *
Кратко о проблемах.
На лоджии будет много всего нагорожено.
В комнатах нужно поставить камеру к которой будут цепляться решетки. Или снизить расходы, потому как 120 кубов через отверстие 125 мм проходит с достаточно большой скорость.
Нужно будет подвести электру на лоджию в количестве сопоставимом с электрической плиткой, или с парой чайников, если принимать меньший расход воздуха.


Изначально думал что блок можно расположить в корзине для кондиционера, который снаружи под окном комнаты 15.3 Но вероятно по габаритам не поместится, и по шумовых характеристикам видимо тоже? Тогда остаётся балкон ( лоджия с полным остеклением)

Насчёт камеры и решёток не очень понял sad.gif и размер 125мм это некоторый стандарт или просто минимум? В интернетах часто встречал цифру в 160мм

Отдельный кабель тянуть придётся, факт, но куда деваться.

Ещё насчёт каналов-воздуховодов непонятно

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 9.2.2018, 12:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



В корзине максимум вентилятор поместится. а после вентилятора, а по хорошему и до него ставятся шумоглушители. И фильтр полезен будет. И подогревать холодный уличный воздух нужно. Длинной порядка метра каждый. Плюс шум. Какой он будет я не готов сказать - зависит от выбранного вентилятора, как он будет закреплен. Кстати, формально размещение оборудования на фасаде запрещено. Равно как и прочее изменение фасада. Но по факту люди это делают. В общем на свой страх и риск. Я бы для себя делал под потолком лоджии. С обшивкой гипсокартоном, это и шум снизит и скроет. В этом случае я сам смогу установить. Да и мысль о том, что если эта конструкция упадет,и на кого то попадет, то перспектива отправится в казенный дом мне не сильно нравится.
Остекление летнее или зимнее?
Это минимум который я видел. Вроде бы обычно 160.Если 160 мм, тогда скорость в канале будет не более 1,7 м/с - уже можно просто на канал установить решетку. В зависимости от эстетических предпочтений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvwedding2017
сообщение 12.2.2018, 21:27
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2018
Пользователь №: 336236



Что-то дополнительное вешать на фасад управляющая компания конечно не даст, с этим жестко.

Остекление зимнее, если я правильно понимаю вопрос, но сама лоджия не отапливается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 13.2.2018, 13:11
Сообщение #18


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



если не севера поставь два лоснея в спальню и комнату и живи спокойно
не будешь ты в двушке до смерти жить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvwedding2017
сообщение 14.2.2018, 0:33
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2018
Пользователь №: 336236



Цитата(ivan-l-ing @ 13.2.2018, 13:11) *
если не севера поставь два лоснея в спальню и комнату и живи спокойно
не будешь ты в двушке до смерти жить

Климат умеренный, московский. На лоссней посматривал, основные сомнения - это шум в комнате, нет HEPA- фильтра (не нашёл по кр мере) и проблемы сверлить дыры в стене со стороны лицевого фасада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.2.2018, 8:58
Сообщение #20


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



спроси у jota он с ним живет
про шум и дыры значит ты точно не свегоновский голд поставить хочешь и значит шум с общеобменки будет не меньший
в твоем случае шум улицы будет в разы сильнее чем с агрегата поэтому сверлится надо с табуреточки в лоджию, а на лоджии держать окошки приоткрытые или клапана вкорячить
и к фасадам никто не предъявит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 14.2.2018, 10:58
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2112
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Попробуйте начать с требуемой Вам кубатуры воздухообмена. ЕМНИП, на одного человека самый минимум - 17 кубов в час, ну и потолок кубов в 60. Можно и больше, но будет сдувать с дивана...
По требуемому объему не исключено, что хватит "родной" вытяжки, тогда остается обеспечить требуемый приток с подогревом, фильтром и т.д. - приточек в такой комплектации достаточно много и для разных диаметров. Ну или "тяжелая артиллерия" - в корзине наружный блок, под потолком, скажем, санузла - внутренний блок канальника, от него приток и вытяжка по комнатам, к нему - приток воздуха с улицы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvwedding2017
сообщение 14.2.2018, 23:43
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 4.2.2018
Пользователь №: 336236



Цитата(ivan-l-ing @ 14.2.2018, 8:58) *
спроси у jota он с ним живет
про шум и дыры значит ты точно не свегоновский голд поставить хочешь и значит шум с общеобменки будет не меньший
в твоем случае шум улицы будет в разы сильнее чем с агрегата поэтому сверлится надо с табуреточки в лоджию, а на лоджии держать окошки приоткрытые или клапана вкорячить
и к фасадам никто не предъявит


Профильные конторы которые насчитывали 350тр, предлагали ставить Breezart 500 и Ballu
Шума с улицы в комнатах кстати совсем не слышно, на лоджии может быть совсем чуть чуть

Окна на лоджии отрывать тоже оч не хотелось бы, они прям совсем на магистраль смотрят, ТТК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 15.2.2018, 14:10
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Tvwedding2017 @ 14.2.2018, 23:43) *
Профильные конторы которые насчитывали 350тр, предлагали ставить Breezart 500 и Ballu
Шума с улицы в комнатах кстати совсем не слышно, на лоджии может быть совсем чуть чуть

Окна на лоджии отрывать тоже оч не хотелось бы, они прям совсем на магистраль смотрят, ТТК

Или открытые окна или сверлить(пробивать) отверстие из лоджии на улицу.
Я бы сначала попробовал обойтись приоткрытым окном на лоджии. Если будет плохо - тогда сверлить. Но у меня это все бы делалось своими силами, поэтому доп работы не проблема. Если через подрядчика, то доп выезд дороговато обойдется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 16.2.2018, 15:30
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4772
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
План прилагаю

С лоджии подачу 120м3/ч, по 60 на комнату и спальню. Для жилья 30м3/ч на человека, остальное развод на бабло.
Получается, со стороны улицы:
решетка жалюзийная решетка 150*150 / обратный клапан ф125/ фильтр / канальный нагреватель 125 (или вентилятор) на 2/3 кВт / канальный вентилятор ф125 (или канальный нагреватель) / шумоглушитель по желанию. И разводка в каждую комнату по 100 воздуховоду с решеткой на конце. Для нагревателя не забыть канальный датчик температуры с управлялкой, для вентилятора регулятор скорости.
В итоге набежит тыщ на 100-150 с СМР неазиатами.
Вытяжка с с/у и кухни.

п.с. по поводу чо вперед ставить вентилятор или ТЭН холивары идут скоко себя помню в профессии. Я лично ставлю сначала вентилятор потом ТЭН, потому что монтажники не всегда между вентилятором и ТЭном ставят всавку. Хоть это не очень правильно. )

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 16.2.2018, 15:50
Сообщение #25


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вентилятор от S&P серии "Silent" и обойдётся без глушителя. Дороже по деньгам, но минус глушитель и существенно компактнее по размерам итогового "лего".

Вне зависимости, впереди или позади телеги лошадь, таймер на задержку выключения вентилятора после отключения ТЭН - обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 16.2.2018, 16:51
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Любое жилье надо начинать с ответов хотя бы для себя:
1) Свободные энергоносители / ввод .... (хотя бы понимать киловатность ввода, какая у вас плита, если есть что то эксклюзивное по нагрузке, как для обычной квартиры - тоже уточнить.)
2) Какое пространсво и где вы готовы потерять - под установку, под воздуховоды.
3) Описания хотя бы на пальцах "функционирования" квартиры - что бы итоговая система соотвествовала вашим ожиданиям.
4) Если у вас повышенные ожидания от вентиляции - то об этом тоже сообщите (и такое встречалось - начиная от "хочу" 3 крата, заканчивая знаю про свою особенность - люблю ощущение свежести - делайте 3 крата)

Попробуйте отработать нормальное ТЗ с одной компанией - и обсудите это в другой.
Обьем выполнения работ у вас в любом случае не большой - поэтому не ожидайте очень низких расценок.
И по опыту скажу, что в вашем случае низкая расценка это с большой вероятностью означает отсуствие опыта реализации таких обьектов - и возможный конфликт при реализации или в дальнейшем.

Когда ответили на вопросы выше :
1) Составляете ТЗ
2) Предварительный проект
3) Отработка вами/дизайнерами предварительного проекта
4) Окончательный проект
5) Монтаж.

Приблизительно как то так движетесь - желательно в любом случае с местными спецами. В удаленном режиме максимум проверяете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 16.2.2018, 17:04
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Вот в таком режиме ему 350 штук и заряжают, при стоимости оборудования 80-100 тыс и стоимости работ непосредственно монтажников в 20-30. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дачник.
сообщение 18.2.2018, 18:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 20.10.2011
Из: Санкт-Петербург.
Пользователь №: 126155



Цитата(Tvwedding2017 @ 7.2.2018, 22:37) *
Посмотрел все договора, про лимиты электроэнергии нигде ничего нет, нужно уточнить в управляющей компании. План прилагаю


Какой этаж? Сколько в доме этажей? Плита на кухне газовая или электро?

Сообщение отредактировал Дачник. - 18.2.2018, 18:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 21.2.2018, 14:24
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(Const82 @ 16.2.2018, 18:04) *
Вот в таком режиме ему 350 штук и заряжают, при стоимости оборудования 80-100 тыс и стоимости работ непосредственно монтажников в 20-30. wink.gif


Та не - тут уже что то "мега не то" .
Хотя знаете - есть у нас на рынке конторка, которая продает немецкие какие то системы с жмутми воздуховдов Д80 ... так вот там комплексы стоят космоденег. 3-х комнатная квартира оборудования насчитали на 25т еврей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.2.2018, 14:40
Сообщение #30


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Воздуховоды такого диаметра используются, как правило, для прокладки под фальшполами. Есть ещё и диаметр 63.И кроме немцев есть и итальянцы. Основной ценник не воздуховоды, а терминалы распределения и выпуска воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >