> Подружить Scada Reliance с сетью из Tac Xenta 401, Первый опыт с диспетчеризацией LonWorks
Ruarker
сообщение 11.11.2015, 12:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.11.2015
Пользователь №: 282555



Доброго времени всем!

Задача такая:
Заказчик попросил сделать диспетчеризацию существующей системы вентиляции, реализованной на шкафах с TAC Xenta 401 и соответствующими модулями ввода-вывло 20 штук
Первый поверхностный осмотр показал, что все шкафы соединены последовательно в сеть Lon FT 10, всего четыре сегмента, сегменты обьединены маршрутизатором Loytec LS-13333CB
Еще имеется какой то сегмент подключенный к TP-1250, постараюсь разобраться куда идет кабель, есть мнение что куда то на пожарную сигнализацию
При этом терминаторы на стороне маршрутизатора подключены только к трем сегментам из пяти, фото прилагается
Прикрепленный файл  Photo_Nov_10__2_16_47_PM.jpg ( 368,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17


Сейчас шкафы по сети информацией не обмениваются, маршрутизатор выключен
Все это дело точно работает и правильно соединено, так как компания, которая все это ставила и настраивала, показывала заказчику какую то работающущю диспетчерскую станцию в качестве демонстрации, но очевидно не договорились по цене работ по диспетчеризации, и все так и осталось

Я раньше не имел дела с LonWorks, и понимаю что тут экспериментировать сильно нельзя, так как вентиляция работает, связи между контроллерами в шкафах установлены, и нет никакого описания настроек сети

Хочется все это подключить к SCADA Reliance, я так понимаю что нужен преобразователь LonTalk в USB, OPC Server, и еще LonMaker чтобы создать LNS базу, или OPC сервер который не использует LNS базу

Посоветуйте, какие компоненты стоит применить в такой системе, и все ли я правильно понимаю по архитектуре ?

Заранее благодарен за советы!

Сообщение отредактировал Ruarker - 11.11.2015, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 11.11.2015, 14:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Дело в том, что в системе построенной польностью на TAC (в т.ч. и со SCADA TAC Vista) чаще всего используется не читый LON. Для перехода ТАС в чистый LON такая возможность имеется, но ее необходимо сконфигурировать при разработке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ruarker
сообщение 12.11.2015, 0:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.11.2015
Пользователь №: 282555



То есть получается, что с большой вероятностью нужно использовать для этого случая Scada Tac Vista, с другими вариантами может не сработать ?
А какой посоветуете шлюз между компьютером и маршрутизатором Loytec для данной системы ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 12.11.2015, 7:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"То есть получается, что с большой вероятностью нужно использовать для этого случая Scada Tac Vista, с другими вариантами может не сработать ?"
Да. Кроме того потребуется база данных разработчика. Или переписывать все по новой.

"А какой посоветуете шлюз между компьютером и маршрутизатором Loytec для данной системы"
NIC-USB LOYTEC
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 12.11.2015, 12:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



все сегменты сети собраны Loytec LS-13333CB в скоростной TP-1250. Дальше сами думайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ruarker
сообщение 12.11.2015, 19:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.11.2015
Пользователь №: 282555



Цитата(ttt @ 12.11.2015, 6:51) *
"То есть получается, что с большой вероятностью нужно использовать для этого случая Scada Tac Vista, с другими вариантами может не сработать ?"
Да. Кроме того потребуется база данных разработчика. Или переписывать все по новой.

"А какой посоветуете шлюз между компьютером и маршрутизатором Loytec для данной системы"
NIC-USB LOYTEC


Я понял, спасибо, а в каком формате хранится такая база данных, попробую поискать среди информации, переданной разработчиком заказчику ?
Возможно создать базу по новой каким то сканером сети для решений ТАС, вроде LonMaker ?

Цитата(Chabol @ 12.11.2015, 11:33) *
все сегменты сети собраны Loytec LS-13333CB в скоростной TP-1250. Дальше сами думайте.

Это точно ?

Уточняю, потому как это было мое первое предположение, когда заказчик показал роутер, но он ответил что "не не, этот красный кабель точно не для диспетчерской, он идет куда то на пожарку" и тему проехали, я не настаивал, так как практического опыта с ЛОН не имею

Если это точно, то буду открывать каналы и смотреть куда идет кабель от ТР-1250

Сообщение отредактировал Ruarker - 12.11.2015, 19:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 13.11.2015, 9:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"в каком формате хранится такая база данных" - в формате производителя (ТАС), создается разработчиком ПО, хранится на его инструментальном ПК.
"Возможно создать базу по новой каким то сканером сети для решений ТАС". Нет. Нужна ТАС Виста и лицензии на разработку. Почитайте документацию в соседней ветке.
"этот красный кабель точно не для диспетчерской, он идет куда то на пожарку". Это вряд ли. Канал ТР-1250 обычно используется для присоединения ПК, но необязательно, ПК можно присоединить к любому каналу.

"практического опыта с ЛОН не имею". Это только небольшая часть Ваших проблем.

Без опыта работы с оборудованием и ПО ТАС решить задачу нереально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ruarker
сообщение 13.11.2015, 21:44
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.11.2015
Пользователь №: 282555



Цитата(ttt @ 13.11.2015, 8:08) *
"в каком формате хранится такая база данных" - в формате производителя (ТАС), создается разработчиком ПО, хранится на его инструментальном ПК.
"Возможно создать базу по новой каким то сканером сети для решений ТАС". Нет. Нужна ТАС Виста и лицензии на разработку. Почитайте документацию в соседней ветке.
"этот красный кабель точно не для диспетчерской, он идет куда то на пожарку". Это вряд ли. Канал ТР-1250 обычно используется для присоединения ПК, но необязательно, ПК можно присоединить к любому каналу.

"практического опыта с ЛОН не имею". Это только небольшая часть Ваших проблем.

Без опыта работы с оборудованием и ПО ТАС решить задачу нереально.


Все ясно, картина обнадеживающая )
Последний вопрос: если я все же решу попробовать аккуратно поэкспериментировать с ПО ТАС, есть опасность нарушить сетевые привязки между Ксентами 401 и их модулями ввода-вывода 4 серии, в шкафах? Или это прописывается в контроллерах ?
Самое главное в этой ситуации не нарушить работающие автономно вент установки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 15.11.2015, 17:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Обмен данными между контроллерами, между контроллером и модулем расширения, между контроллерами и панелью оператора осуществляется по закрытому протоколу ТАС на физике Лон. Компоненты этого обмена - имена, адреса, группы и т.д. вся система в совокупности разрабатываются в ПО ТАС и существует в виде структурированной совокупности данных именуемой базой данных.
Определенные данные из этой БД загружаются в контроллеры и тогда начинает все работать.

"если я все же решу попробовать аккуратно поэкспериментировать с ПО ТАС, есть опасность нарушить сетевые привязки между Ксентами 401 и их модулями ввода-вывода 4 серии, в шкафах?"
не понимаю вопроса. У Вас есть БД на этот объект?

Есть - задача решаема несколькими путями.
Нет - задача не решаема. Кроме как переписывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ruarker
сообщение 16.11.2015, 2:23
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 11.11.2015
Пользователь №: 282555



Цитата(ttt @ 15.11.2015, 16:16) *
не понимаю вопроса. У Вас есть БД на этот объект?

Есть - задача решаема несколькими путями.
Нет - задача не решаема. Кроме как переписывать.

Я плохо сформулировал вопрос, но Вы на него уже ответили, рассказав про структуру ТАС БД, спасибо
Я не знал что кроме описания сети, в ТАС БД хранятся программы контроллеров
БД буду искать у заказчика среди того, что оставил разработчик, надеюсь найти
Найду, отпишусь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения