> Требования к шахте с дымоходом.
aknis
сообщение 12.3.2020, 17:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.3.2020
Пользователь №: 374338



Добрый день. Хотелось бы спросить, где можно глянуть предъявляемые требования к шахте с дымоходом.
Исходные данные:
* многоквартирный дом 5 этажей
* отопление квартир индивидуальное, котлы baxi ecofour 24f
* внутри, рядом со стояком проходит шахта из газобетона (толщина 100мм) со стальным дымоходом внутри. Забор воздуха из шахты, продукты сгорания выводятся в общий дымоход

По проекту шахта идет отдельно от стояков, но по факту, строители перегородку не сделали. Вопрос, допускается ли это?

на плане

Прикрепленный файл  98e7588de5.jpg ( 185,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


изнутри

Прикрепленный файл  photo_2020_03_12_17_12_28.jpg ( 132,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11


Еще вопрос, допускается ли работа такой системы если кто-то разобрал подключение

Прикрепленный файл  photo_2020_03_12_17_16_39.jpg ( 98,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 13.3.2020, 11:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(aknis @ 12.3.2020, 16:16) *
Еще вопрос, допускается ли работа такой системы если кто-то разобрал подключение
Прикрепленный файл  photo_2020_03_12_17_16_39.jpg ( 98,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26


Дымоходы - общее имущество дома. Его переустройство, реконструкция возможна только по согласованию с управляющей компанией и жильцами. Налицо нарушение, требу.щее незамедлительно отключить системы газопотребления в доме!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aknis
сообщение 13.3.2020, 12:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.3.2020
Пользователь №: 374338



Цитата(GASPAR @ 13.3.2020, 11:29) *
Дымоходы - общее имущество дома. Его переустройство, реконструкция возможна только по согласованию с управляющей компанией и жильцами. Налицо нарушение, требу.щее незамедлительно отключить системы газопотребления в доме!


Понятно что это нарушение, но если оставить за рамками юридический аспект, вопрос - возможна ли технически эксплуатация в этом случае? Предположим дымоход в этой квартире заглушили, будет ли нормально работать забор воздуха у других жильцов? С учетом того, что в шахте проходят трубы водоснабжения и канализации, то присутствует куча отверстий в помещения, тут всего навсего сделали еще одно ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.3.2020, 12:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(aknis @ 13.3.2020, 12:11) *
...забор воздуха ...
... в шахте проходят трубы водоснабжения и канализации, ...

По СП 60.13330.2016:
Цитата
7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями.

Такие же указания были и в предыдущих версиях СП/СНиП на ОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 14.3.2020, 21:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



А вот то что на втором фото - страшно. Котлы турбированные. Велика вероятность, что через открытое отверстие включения надует угарного газа в помещение и привет жмурикам.

Сообщение отредактировал GASPAR - 14.3.2020, 21:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aknis
сообщение 16.3.2020, 9:27
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.3.2020
Пользователь №: 374338



Цитата(ИОВ @ 13.3.2020, 12:55) *
По СП 60.13330.2016:

Такие же указания были и в предыдущих версиях СП/СНиП на ОВ.

Спасибо.

Еще вопрос по соединению котла с дымоходом.
Изначально котлы были установлены так:
Прикрепленный файл  IMG_20191223_084425.jpg ( 3,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8


Потребовалось его сдвинуть в сторону, и для этого оптимальным было развернуть отвод дымохода на 90 градусов.
Прикрепленный файл  IMG_20191223_205556.jpg ( 3,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7


Но из-за плотно посаженных труб дымохода сделать этого не получилось. В итоге в отдельных квартирах реализовали, такой вариант:
Прикрепленный файл  photo_2020_03_12_17_12_28.jpg ( 132,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


Здесь присутствует 4 поворота дымохода, после чего газовщики немного поворчали. Допустимо ли такое решение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 16.3.2020, 14:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1551
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(aknis @ 16.3.2020, 8:27) *
Здесь присутствует 4 поворота дымохода, после чего газовщики немного поворчали. Допустимо ли такое решение?


В нормативах как такового запрета нет. А вот сопротивление газовоздушного тракта увеличивается. Соответственно нужно считать. И главное чтобы в основании шахты дымоход имел отверстие сообщающееся с пространством шахты для выравнивания тяги. Тогда всё работать будет нормально. Если соединительного отверстия нет - будут проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aknis
сообщение 16.3.2020, 16:55
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.3.2020
Пользователь №: 374338



Цитата(GASPAR @ 16.3.2020, 14:48) *
И главное чтобы в основании шахты дымоход имел отверстие сообщающееся с пространством шахты для выравнивания тяги. Тогда всё работать будет нормально. Если соединительного отверстия нет - будут проблемы.

Если я правильно Вас понял, то на первом этаже в конструкции дымохода есть что-то подобное, завтра смогу наверное сделать фото.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aknis
сообщение 19.3.2020, 16:42
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.3.2020
Пользователь №: 374338



как то так в основании
Прикрепленный файл  photo_2020_03_19_16_40_47.jpg ( 98,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему