> Использование в ШУ водяного АСПТ - УПП, ЧП
avfedorenko
сообщение 4.11.2017, 14:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.11.2017
Пользователь №: 331120



Добрый день.

Возник такой интересный вопрос:

Можно ли использовать для пуска резервного пожарного насосного агрегата устройства плавного пуска или частотный привод.
Мои коллеги утверждают, что для пуска резервного пожарного насоса нужна использовать исключительно только контактор или схема звезда треугольник.
Насосные агрегаты мощностью от 7,5 кВт и до 560 кВт.

Сообщение отредактировал avfedorenko - 4.11.2017, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 4.11.2017, 21:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В последний раз применение частотных регуляторов обсуждалось на форуме в ветке http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1321589
Для каждого насоса ставится свой частотник. Во всяком случае, никаких запретов на применение частотников в нормативах РФ нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 5.11.2017, 15:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



а что даёт этот плавный пуск для пожарных насосов? сети редко бывают на столько слабыми, что не выдержат прямого пуска. контакты за десяток пусков не сгорят.

запретов так же не видел/не знаю. экономия кап. затрат обычно в первую очередь, плавные пуски и частотники вылетают в первую очередь по этой причине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.11.2017, 12:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(jiexawcr @ 5.11.2017, 15:54) *
а что даёт этот плавный пуск для пожарных насосов? сети редко бывают на столько слабыми, что не выдержат прямого пуска. контакты за десяток пусков не сгорят.

запретов так же не видел/не знаю. экономия кап. затрат обычно в первую очередь, плавные пуски и частотники вылетают в первую очередь по этой причине.

1. При необходимости исключать превышение допустимого давления одним из возможных решений является частотное регулирование.
2. В зарубежных источниках встречается информация, что в противопожарных системах зданий высокой этажности возможен гидравлический удар при выключении рабочего насоса и автоматическом включении резервного. Наличие частотного регулирования это исключает. (При пробных пусках и отсутствии расхода опасности нет).

Сообщение отредактировал BTS - 6.11.2017, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avfedorenko
сообщение 6.11.2017, 14:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.11.2017
Пользователь №: 331120



Цитата(jiexawcr @ 5.11.2017, 15:54) *
а что даёт этот плавный пуск для пожарных насосов? сети редко бывают на столько слабыми, что не выдержат прямого пуска. контакты за десяток пусков не сгорят.

запретов так же не видел/не знаю. экономия кап. затрат обычно в первую очередь, плавные пуски и частотники вылетают в первую очередь по этой причине.


Плавный пуск даёт уменьшение пускового тока и возможность уменьшение гидроудара по сравнению с контакторами (или звезда/треугольник), сети на предприятии бывают и слабыми, а когда пускается насосный агрегат 250 кВт - для предприятие просадка очень чувствительная. Частотный привод позволяет пускать без просадок в сети.

Основной все таки вопрос был: можно ли пускать резервный насос через устройство плавного пуска или частотный привод или все таки нужен контактор или схема звезда треугольник. Прямых запретов в нашем законодательство пока найти не могу.

Сообщение отредактировал avfedorenko - 6.11.2017, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.11.2017, 8:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2399
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Прямых запретов в нашем законодательство пока найти не могу.

Потому что их нет. Главное помнить, что частотник должен быть сертифицирован: либо самостоятельно, либо в составе шкафа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения