Цитата(jiexawcr @ 5.11.2017, 15:54)
а что даёт этот плавный пуск для пожарных насосов? сети редко бывают на столько слабыми, что не выдержат прямого пуска. контакты за десяток пусков не сгорят.
запретов так же не видел/не знаю. экономия кап. затрат обычно в первую очередь, плавные пуски и частотники вылетают в первую очередь по этой причине.
Плавный пуск даёт уменьшение пускового тока и возможность уменьшение гидроудара по сравнению с контакторами (или звезда/треугольник), сети на предприятии бывают и слабыми, а когда пускается насосный агрегат 250 кВт - для предприятие просадка очень чувствительная. Частотный привод позволяет пускать без просадок в сети.
Основной все таки вопрос был: можно ли пускать резервный насос через устройство плавного пуска или частотный привод или все таки нужен контактор или схема звезда треугольник. Прямых запретов в нашем законодательство пока найти не могу.
Сообщение отредактировал avfedorenko - 6.11.2017, 14:37