Регулятор давления на трубопровод водорода |
|
|
|
18.2.2017, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Подскажите, плиз, где найти регулятор давления под среду - водород? Какой должен быть сертификат? Подойдет регулятор под природный газ, если водород чистый?
|
|
|
|
|
19.2.2017, 6:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
|
Цитата(Bomba @ 18.2.2017, 21:09) Подскажите, плиз, где найти регулятор давления под среду - водород? Какой должен быть сертификат? Подойдет регулятор под природный газ, если водород чистый? Регулятор для водорода принципиально не будет отличаться от регулятора для метана (природный газ). Важными параметрами являются давление до и перепад давления. Давление до определяет будет ли расслоение металла. Перепад давления определяет насколько повысится температура при дросселировании, т.к. водород один из немногих газов, которые нагреваются при дросселировании. В остальном - газ как газ. Ну да, легко взрывается, но в трубе какая разница.
|
|
|
|
|
19.2.2017, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Цитата(shvet @ 19.2.2017, 6:29) Регулятор для водорода принципиально не будет отличаться от регулятора для метана (природный газ). Важными параметрами являются давление до и перепад давления. Давление до определяет будет ли расслоение металла. Перепад давления определяет насколько повысится температура при дросселировании, т.к. водород один из немногих газов, которые нагреваются при дросселировании. В остальном - газ как газ. Ну да, легко взрывается, но в трубе какая разница. Максимальный перепад - с 8 бар до 0.4 бар. Я так понимаю, ничего страшного быть не должно? Дело в том, что регулятор (для природного газа) уже используется в среде водорода и, вроде как, работает нормально, просто возникли сомнения...
|
|
|
|
|
19.2.2017, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
|
Цитата(Bomba @ 19.2.2017, 14:14) Максимальный перепад - с 8 бар до 0.4 бар. Я так понимаю, ничего страшного быть не должно? Дело в том, что регулятор (для природного газа) уже используется в среде водорода и, вроде как, работает нормально, просто возникли сомнения... Если температуры в разумных пределах, то все выглядит ОК. Если температуры высокие (четкой границы нет), то даже 9 бара парциального давления водорода потенциально могут вызвать коррозию.
|
|
|
|
|
19.2.2017, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Ранее в ПБ 03-585-03 была таблица 3 применимости сталей в водородсодержащих средах
|
|
|
|
|
19.2.2017, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Цитата(T-rex @ 19.2.2017, 14:58) Ранее в ПБ 03-585-03 была таблица 3 применимости сталей в водородсодержащих средах Посмотрел - там температуры все за 200С, у нас водород с температурой окружающей среды приходит, или я чего-то не догоняю?
|
|
|
|
|
19.2.2017, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Это значит, что водород до 200 град.Ц по своим свойствам воздействия на металлы не отличается от углеводородных газов
|
|
|
|
|
19.2.2017, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Еще вопрос про фланцы - в ПБ написано: 18.15. На технологических трубопроводах производства водорода, как правило, запорные вентили, обратные клапаны, предохранительные клапаны, регулирующая и другая арматура должны быть установлены на соответствующих разъемных соединениях - фланцевых или цапковых. Не допускается применение фланцевых соединений с плоскими фланцами. Т.е. вместо плоских фланцев надо применять воротниковые? Я правильно понимаю? Не возникнет проблем со стыковкой с арматурой?
Сообщение отредактировал Bomba - 19.2.2017, 19:12
|
|
|
|
|
19.2.2017, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Я всегда понимал этот термин для себя как "фланцы с поверхностью не исполнения 1". Но надо сказать, что мы фланцы используем как правило воротниковые (стальные приварные встык) по ГОСТ 12821
И учтите, что ПБ отменено. Вместо него Руководство по безопасности технологических трубопроводов с рекомендуемым статусом
|
|
|
|
|
19.2.2017, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Цитата(T-rex @ 19.2.2017, 20:23) Я всегда понимал этот термин для себя как "фланцы с поверхностью не исполнения 1". Но надо сказать, что мы фланцы используем как правило воротниковые (стальные приварные встык) по ГОСТ 12821
И учтите, что ПБ отменено. Вместо него Руководство по безопасности технологических трубопроводов с рекомендуемым статусом странно, каталог NormaCS, говорит, что ПБ действует...
|
|
|
|
|
20.2.2017, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
КонсультантПлюс пишет "документ утратил силу в связи с изданием приказа РТН от 25.08.2013 #28". У Вас норма покупная или онлайн смотрите?
|
|
|
|
|
20.2.2017, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378
|
Видимо мы про разные ПБ: Я про 585, а Вы про 598. И скорее всего имеются в виду именно запрет на плоские фланцы. Уплотнительная поверхность исполнения 1 в правилах зовется гладкой
|
|
|
|
|
15.4.2017, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Получил замечания от экспертизы, не нравится им регулятор давления для природного газа, используемый для водорода, просят декларацию на соответствие ТР ТС 032/2013, который не распространяется на газораспределительные сети и соответственно у регулятора для газа его нет. Смотрю на что распространяется регламент - написано арматура, имеющая номинальный диаметр более 25 мм для оборудования со средой группы 1. У регулятора диаметр седла 25 мм, а присоединительный диаметр 50 мм, какой из них будет номинальный?
ЗЫЖ Может кто знает где посмотреть специальные регуляторы на водород (магистральные, не баллонные) и чтобы еще декларация была? У всех которые мне попадались не было нужных деклараций.
|
|
|
|
|
15.4.2017, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061
|
Далюбой,который на технологию идет - Эмерсон, РУСТ, Мазонейлан, Пенза. Вам прямого действия или дистанционный?
|
|
|
|
|
16.4.2017, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Цитата(Twonk @ 15.4.2017, 21:58) Далюбой,который на технологию идет - Эмерсон, РУСТ, Мазонейлан, Пенза. Вам прямого действия или дистанционный? Нужен регулятор прямого действия.
|
|
|
|
|
20.4.2017, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499
|
Подскажите, можно где-нибудь посмотреть характеристики эластомеров по газопроницаемости? Я все про тот же водород - сказали мембрана из резиновой смеси В-14, я так понимаю это смесь на основе бутадиен-нитрильного каучука. Что то сходу не смог найти характеристики этого материала в части газопроницаемости.
|
|
|
|
|
|