Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет скорости движения воздуха в воздуховоде.
Arahmid
сообщение 22.2.2018, 11:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 30.10.2012
Пользователь №: 168548



День добрый, такая проблема, меня проектировщик учит подбирать такое сечение воздуховода чтобы на всей длине сохранялась одинаковая скорость движения воздуха, при допустимой скорости по сопротивлению и звуковым данным.
Но в последнее время мне начали попадаться на руки проекты где скорость воздуха по мере удаления от вентилятора по сети падает по участкам, как на притоке, так и на вытяжных система. понятно что пытаются сохранить потери давления, но вот вопрос как правильно считать?
Ведь и все мои предыдущие проекты рабочие.

Сообщение отредактировал Arahmid - 22.2.2018, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
It031
сообщение 22.2.2018, 15:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 24.2.2007
Пользователь №: 6229



Для общеобменной вентиляции выбор скорости в воздуховодах - это баланс между размерами воздуховодов, потерями давления в них, и шумом. Если пытаться в системе для всех воздуховодов подбирать одинаково низкую скорость, то в магистралях, при большом количестве воздуха, размеры воздуховодов будут большими, что ведет к перерасходу металла и к трудностям с размещением. Если вы будете везде брать высокую скорость, то в ответвлениях, расположенных в помещениях, будет шумно, потери давления в такой системе выше, а значит вентилятор потребляет больше мощности. Нужен баланс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.2.2018, 15:45
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопрос был не об этом.
А для ответа на поставленный надо отсылать, например, к учебнику "Вентиляция" и методам аэродинамическиго расчёта. Хорошее издание 1956 года с подробным "что, как и почему".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 22.2.2018, 17:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Вообщем ТС -
Тут скажем так "катострофы нет" - если все делается с умом.
"подбирать одинаковую" - тут как написали выше - или больше шум или больше воздуховоды.
Я всегда подбираю с небольшим снижением скорости в сторону потребителя. - Позволяет лучше держать баланс шум/размеры.
Ну и никто не говорит о космической разнице - просто например основная магистраль 4-5, конечные ответвления 3-4 (понятно что иногда и 2-2,5).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.2.2018, 18:16
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



У ТС основной вопрос, как предполагаю, "почему". А это очень неплохо разжёвано там, где я указал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.2.2018, 18:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



может лучше сразу ссыль на него для ТС дать, если тот есть выложенным на форуме? это ТСу скорее бы помогло. ибо реально пояснений много писать канительно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.2.2018, 19:37
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Дам. Вот вспомнил, что под редакцией Каменева. Сейчас найду ссыль и дам. На форуме точно был.


Не нахожу. Вторая часть, издание 1956 года. Вроде Лев давал на него ссылку. Сама книга на бумаге у меня не в Самаре, деталей пока не дам.

Вот, например. Вторая часть нужна - http://korobkaknig.ru/catalog_knig/arhitek...aciya-7316.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.2.2018, 19:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Понял- она есть тут на форуме , но 69 года издания(именно вентиляция),хотя вроде по памяти у них ( у разных томов) разные года издания.
Впрочем переиздание 70-х годов не хуже.

Сообщение отредактировал инж323 - 22.2.2018, 19:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.2.2018, 19:45
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Насколько помню, без сокращений особых. Методы расчёта сохранились.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitex73
сообщение 23.2.2018, 15:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97993



При расчетах сети опираюсь на Щекина:при инструментальном контроле ,впоследствие,погрешность до 5%..С Каменевым так не сростается..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.2.2018, 16:41
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Сказки про 5% в другом месте, будьте любезны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitex73
сообщение 24.2.2018, 14:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97993



И все??Убедительно и поучительно(для меня)..Полагал ранее,что Вы- специалист..Видимо,ошибался..Для одаренных повторю:будете БУКВАЛЬНО следовать Щекину и иметь 3-5%,макс ,скажем,8%(при изобилии плоского с отношением сторон более 3)..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.2.2018, 14:16
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И всё. Техника замеров не позволит подтвердить подобное. Поэтому - сказки в другом месте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitex73
сообщение 24.2.2018, 15:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97993



Цитата(Skaramush @ 23.2.2018, 17:41) *
Сказки про 5% в другом месте, будьте любезны.

Прошу прощения,Вы хотите сказать что погрешность в измерениях велика?Если так,то,ведь это ничего не потверждает и не опровергает..Не так ли??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.2.2018, 17:10
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Подтвердить инструментально +/-5% Вы не можете. Только и всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitex73
сообщение 24.2.2018, 17:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97993



Гуд.Т.е если проект - 1000м3,я не смогу определить фактическое количество +- 5%?Почему??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.2.2018, 17:43
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопрос разбирался подробно и не для данной темы. К тому же, некорректно ставите вопрос.
И к тому же
Цитата(vitex73 @ 23.2.2018, 16:22) *
При расчетах сети опираюсь на Щекина:при инструментальном контроле ,впоследствие,погрешность до 5%..С Каменевым так не сростается..

В цитате неправда. Выделена. Уводить в обсуждение "а если" не стоит, мне не интересен пустопорожний треп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitex73
сообщение 24.2.2018, 19:27
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97993



Треп не интересен аналогично:вопрос ,только,с чьей стороны треп? Ссылок на тему не приводите,аргументов в пользу своей позиции-тоже..Сплошные безапелляционные утверждения "коронованной особы".."Кто думает,что все знает- не знает ничего"..Не знакомо?? Кто -то- ОБСУЖДАЕТ,а кто-то-делает!Всего Доброго!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.2.2018, 20:14
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Использование поиска никому не возбраняется. Не я выдвинул утверждение про "инструментальные +/-5%". Подтвердить это Вам нечем, начинаете давить на эмоции.
Ожидаемо.
Просветитесь А болтовню заканчивайте, далее за неё буду сначала чистить тему, потом наказывать. Вопрос в теме был совершенно не об этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:26