Автор: Mrs_Smith 26.5.2015, 10:19

Добрый день! Ищу марку конвектора, чтобы производился он в России и имел степень защиты IP44. Начальство и заказчики требуют российского производителя. ПУЭ требует класс защиты IP44.
Единственные обогреватели, которые удалось найти, - питерские ЭКСП2. У них правда степень защиты IP54 и стоят они в 2 раза дороже чем, например, Noirot с IP44. Зато российские...
Может существуют какие-то еще?

Автор: Yaushev 27.5.2015, 11:15

http://masterovoy-spb.ru/konvektor_elektricheskiy_resanta_ok_1600/

вот, например. Что за бренд и где сделан - не знаю.

Автор: Mrs_Smith 27.5.2015, 13:30

Сделан он в Латвии. И имеет какой-то неведомый IP x4. То есть на механические повреждения они и не испытывались даже..

Автор: Yaushev 28.5.2015, 18:21

Цитата(Mrs_Smith @ 27.5.2015, 13:30) *
Сделан он в Латвии. И имеет какой-то неведомый IP x4. То есть на механические повреждения они и не испытывались даже..


нет, первая Х - это абсолютная защита.

Автор: SVKan 29.5.2015, 8:47

Цитата(Yaushev @ 28.5.2015, 22:21) *
нет, первая Х - это абсолютная защита.

Нет абсолютной защиты.
Это значит, что никак не оговаривается...




Цитата(Mrs_Smith @ 27.5.2015, 17:30) *
Сделан он в Латвии. И имеет какой-то неведомый IP x4. То есть на механические повреждения они и не испытывались даже..

Причем здесь механические повреждения?

Первая цифра регламентирует защиту от протикновения твердых предметов/частиц/пыли.
Вторая цифра то же самое от воды.

К механической прочности, сроку службы, воздействию климата и прочему ни то ни другое не имеет никакого отношения.

Автор: PaGal 29.5.2015, 16:39

Посмотрите Евромаш http://www.evromash.ru/catalog/teplo/elektropechi/evns/
А почему именно IP 44, вы не могли бы пункт ПУЭ указать?

Автор: Mrs_Smith 16.6.2015, 8:01

SVKan, смотря этот сайт http://uralgidroservis.ru/poleznajainformacija/chtotakoestepenzashhityIP/ первая цифра IP - это степень защиты от механических повреждений, если быть точнее, то проникновение и воздействие твердых предметов. Прошу к словам не придираться.

PaGal, в ПУЭ таблица 7.4.2.

Автор: SVKan 16.6.2015, 8:48

Цитата(Mrs_Smith @ 16.6.2015, 12:01) *
SVKan, смотря этот сайт http://uralgidroservis.ru/poleznajainformacija/chtotakoestepenzashhityIP/ первая цифра IP - это степень защиты от механических повреждений, если быть точнее, то проникновение и воздействие твердых предметов. Прошу к словам не придираться.

Зачем повторять слова безграмотных "манагеров"? Тем более абсолютно извращающие смысл характеристики.
Открываем например ГОСТ 17494-87 (МЭК 34-5-81) и читаем:
Цитата
2.1. Первая характеристическая цифра означает степень защиты, обеспечиваемую оболочкой, от проникновения инородных твердых тел - это относится к защите персонала от прикосновения к токоведущим и движущимся частям и к защите машины.
В табл. 1, графа 3 дано подробное описание предметов, которые «не должны проникать» в оболочку для соответствующей степени защиты, обозначенной первой характеристической цифрой.
Термин «не должен проникать» означает, что часть тела, инструмент или проволока, которую держит человек, не проникнут в машину, а если и проникнут, то между ними и токоведущими или опасными движущимися частями (гладкие вращающиеся валы и подобные им части не считаются опасными) остается безопасное расстояние.
В графе 3 также указывается минимальный размер твердых инородных тел, которые не должны проникать в машину.

Этот конкретный ГОСТ для двигателей. Но суть не меняется. Если убрать оттуда слова про вращающиеся части, то все будет актуально и для конвекторов.

Цитата(Mrs_Smith @ 16.6.2015, 12:01) *
PaGal, в ПУЭ таблица 7.4.2.

А у вас там что, пожароопасная зона что ли?

Автор: Mrs_Smith 16.6.2015, 10:33

Как-то уж больно сильно вас задела та формулировка. Пусть будет так. Спасибо за поправку. Так и жила бы неграмотная. Суть вопроса правда не в том.
Да, у меня пожароопасная зона. Такую информацию дали технологи. И это, в принципе, тоже не относится к моему вопросу.
Меня интересует, возможно ли найти конвекторы российского производства с IP 44. Если кому-то когда-то встречались подобные - буду очень благодарна за информацию smile.gif

Автор: SVKan 16.6.2015, 15:52

Цитата(Mrs_Smith @ 16.6.2015, 14:33) *
Да, у меня пожароопасная зона. Такую информацию дали технологи. И это, в принципе, тоже не относится к моему вопросу.

Думаете не имеет?
А Вы по другому вопрос поставьте: Вы видели электрические конвекторы, которые не греются? И какая температура у нагревательного элемента. У них на корпусе то больше 50-60 может быть...
Ничего не екает засовывать такой девайс в пожароопасное помещение?

Автор: Yaushev 16.6.2015, 17:25

Цитата(SVKan @ 16.6.2015, 15:52) *
А Вы по другому вопрос поставьте: Вы видели электрические конвекторы, которые не греются? И какая температура у нагревательного элемента. У них на корпусе то больше 50-60 может быть...


у конвекторов то? вряд ли.

Тут на слуху еще мегадор, но у них на сайте ахинея написана: их конвекторы снижают теплопотери помещения smile.gif
и про ip44 ничего не нашел.


Автор: Alex&der 3.2.2017, 11:19

Можно здесь посмотреть конвекторы IP31, IP44: http://frico.ru/catalog/konvektory/

Автор: Jess28283 5.10.2017, 14:03

Промышленные электрические конвекторы обладают защитой и допущены к установке даже в пожароопасных помещениях

Тоже исчу. Пока только это нашла:

https://frico-tm.ru/market2/konvektory/orebrennye_trubchatye_radiatory_frico/orebrennyj_trubchatyj_radiator_frico_125_12b/

Степень защиты IP44.

Автор: Jess28283 5.10.2017, 14:39

Редактировать уже поздно, но оказывается их только 2 модели (для пожароопасных помещений):
127-22В, и 127-42В (заполнены песком) для влажных помещений.

Автор: zukasan 23.11.2017, 17:07

Обогреватели взрывозащищенные РИЗУР-Арктик
Серия обогревателей РИЗУР-Арктик имеет высокий класс защиты от перегрева и скачков напряжения, а благодаря степени защиты IP 67 (полная защита от пыли и защита при кратковременном погружении на глубину до 1м) может эксплуатироваться во влажных помещениях
может кому пригодится smile.gif

Автор: Зольников Михаил 13.2.2019, 14:51

Можно ли размещать электрические конвекторы в СТО?

Автор: ИОВ 13.2.2019, 17:25

Можно. Это произв. пом-е кат. В1...В3 - поэтому см. в СП 60 прилож. Д, графа Д.11 а), б) ограничения по т-ре поверхности.

Автор: Зольников Михаил 13.2.2019, 20:12

Спасибо! Вы, как всегда, на высоте!!