Цитата(Ierchad @ 13.5.2018, 20:09)
Да. Не понимаю почему при перепаде по ТУ в 22 метра, они подбирают насос дающий давление максимум в 8 метром. Хотелось бы разобраться как вообще выбирается.
22 метра располагаются перед элеватором - если не знаете, это струйный насос, расхолаживающий "прямую" (подачу) с температурой аж в 150 С (120 - 130 - зависит от температурного графика присоединенной сети или источника тепла) до максимальных 95 С.
За элеватором остается 4 - 6 метров, необходимых для нормальной циркуляции воды в системе отопления здания. Если дать в нее 22 метра перепада стояки будут звенеть как гитарные струны, а батареи усиливать какофонию.
Второй момент, у насоса важна рабочая точка, а не максимальный напор.
Цитата(Ierchad @ 13.5.2018, 17:34)
Заключили договор с одной проектной организацией на установку узла подмеса в своем доме (5 этажей, 70 квартир).
Цитата(Ierchad @ 13.5.2018, 21:38)
Проектировщики показывать расчет отказываются пока не заключим договор.
Сообщение отредактировал Галиев - 13.5.2018, 22:46