Определение фактического расхода |
|
|
|
8.2.2019, 18:10
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.2.2019
Пользователь №: 355574
|
Здравствуйте, Скажите пожалуйста, как определить фактический расход на решетках с помощью формул или эмпирических коэффициентов, без измерений в живую, при условии, что система нерегулируемая
|
|
|
|
|
8.2.2019, 18:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Vasted @ 8.2.2019, 19:10) Здравствуйте, Скажите пожалуйста, как определить фактический расход на решетках с помощью формул или эмпирических коэффициентов, без измерений в живую, при условии, что система нерегулируемая Никак.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 18:34
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(Vasted @ 8.2.2019, 19:10) Здравствуйте, Скажите пожалуйста, как определить фактический расход на решетках с помощью формул или эмпирических коэффициентов, без измерений в живую, при условии, что система нерегулируемая Смотря какая решётка. Например, 15х15 - скорее всего расход от нуля до 253 м3/час...
|
|
|
|
|
8.2.2019, 19:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
По скорости истечения при рекомендуемой скорости и через приведенное сечение? А если скорость с перебором? Ну, не тревожит обитателя помещения шум. И вопрос же про фактическую скорость.
|
|
|
|
|
8.2.2019, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Vasted @ 8.2.2019, 18:10) Скажите пожалуйста, как определить фактический расход на решетках с помощью формул или эмпирических коэффициентов, без измерений в живую, при условии, что система нерегулируемая Парадокс уже в самом вопросе - расход, определяемый с помощью формул или эмпирических коэффициентов, является расчётным/ теоретическим.
|
|
|
|
|
9.2.2019, 8:09
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Цитата(Skaramush @ 8.2.2019, 20:50) По скорости истечения при рекомендуемой скорости и через приведенное сечение? А если скорость с перебором? Ну, не тревожит обитателя помещения шум. И вопрос же про фактическую скорость. Ну да. Фактическая скорее всего в указанном мной диапазоне. В общем случае фактическая нам вообще недоступна, есть только измеренная, в пределах ошибки от которой находится фактическая.
|
|
|
|
|
11.2.2019, 1:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 25.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28136
|
Бредовая постановка вопроса... По формулам фактические показатели никак не определить.
|
|
|
|
|
11.2.2019, 5:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(revalan @ 11.2.2019, 2:00) Бредовая постановка вопроса... По формулам фактические показатели никак не определить. Не менее бредовый ответ, так как не указано "без измеренных данных". Именно по формулам и придётся определять. Но измерив скорость.
|
|
|
|
|
12.2.2019, 17:28
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.2.2019
Пользователь №: 355574
|
Цитата(alem @ 9.2.2019, 9:09) Ну да. Фактическая скорее всего в указанном мной диапазоне. В общем случае фактическая нам вообще недоступна, есть только измеренная, в пределах ошибки от которой находится фактическая. Решетка 200х100
|
|
|
|
|
13.2.2019, 14:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Выходит, Вы не поняли сути обсуждения и ответов. Как правило, рекомендуемая скорость истечения для решётки - до 3 м/с. Остальное подсказывать нужно? Учтите, только, живое сечение решётки, а не габарит.
|
|
|
|
|
13.2.2019, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Ага - "фактически" применяемое проектантами 0,5-6 (то что встречал).
|
|
|
|
|
11.11.2019, 16:17
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.11.2019
Пользователь №: 368460
|
Цитата(Skaramush @ 13.2.2019, 14:12) Выходит, Вы не поняли сути обсуждения и ответов. Как правило, рекомендуемая скорость истечения для решётки - до 3 м/с. Остальное подсказывать нужно? Учтите, только, живое сечение решётки, а не габарит. Что такое живое сечение решетки?
|
|
|
|
|
11.11.2019, 16:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(igorpotockii@mail.ru @ 11.11.2019, 17:17) Что такое живое сечение решетки? Не понял вопроса. Встречный - Вы по специальности кто?
|
|
|
|
|
13.11.2019, 8:11
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Кажется я понял вопрошающего.
Надо нарисовать подробную схему с размерами и оборудованием, и запостить туда, где смотрят проектировщики. Опытный проектировщик или наладчик сразу скажет примерно где и сколько. Чем опытнее, тем точнее.
Романтически настроенный студент обычно даёт погрешность 50%, ну а опытный или если кто-то не поленится посчитать, на 20% отклонения можно выйти.
Но это не фактический расход, это, как бы назвать, опытовый…
|
|
|
|
|
|