> Отопление офиса
mokhnov
сообщение 8.8.2017, 20:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228794



Всем привет! Подскажите пожалуйста, что должен содержать проект отопления для согласования с теплоснабжающей организацией? расчет мощности отопления, планы с отопительными приборами, аксонометрическая схема, схема обвязки, спецификация, гидравлический расчет, что еще? может есть примеры?
спасибо заранее!

Сообщение отредактировал mokhnov - 8.8.2017, 20:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
ivan-l-ing
сообщение 8.8.2017, 21:20
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



хы эти козлы могут даже расчет приборов покомнатно требовать, тут уж все зависит от тсо и конкретного эксперта, напишите, кто и где - может кто подскажет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mokhnov
сообщение 8.8.2017, 21:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 31.3.2014
Пользователь №: 228794



Теплоэнерго в Нижнем Новгороде. Не приходилось связываться, может у кого есть опыт работы с ними...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 8.8.2017, 23:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



не нижний новогород. я обычно прикладываю приципиальную схему, схему типового этажа,типовые узлы, теплопотери по помещениям.в 99% этого достаточно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 9.8.2017, 6:35
Сообщение #5


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



А вот интересно - на каком основании ТСО вообще требует согласовывать с ними проект внутридомовых сетей отопления? Я думал их дело - ИТП. Есть какое-то постановление, или они сами себя назначили "экспертами"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 9.8.2017, 8:43
Сообщение #6


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



в ту на итп бывает пишут
теплотех приложить не забудь, теплопотери не носи, но в наличии имей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 9.8.2017, 9:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Проект отопления по ГОСТ оформляется. А чего они затребуют хз. Всякое запрашивали. Но чаще всего если все в пределах разумного ничего дополнительно не просят. Просят если что то экстраординарное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения